亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 變頻器與無功電容補償柜

    我單位前些天在熱水井裝了一臺42千電容補償柜和一臺變頻器,安裝變頻器在廠家說變頻器與無功補償柜不能同時使用,如同時使用會影響變頻器在使用壽命。但熱水井的電壓355V左右,不用電容補償柜電壓又不夠。這個問題 如何解決。能說明一下電容補償柜對變頻器有什么樣的影響?

  • 關于電容補償柜無功電流的問題

    在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,要求填寫額定無功電流Ie,應該是多少?如何計算出來的,請高手賜教

  • 無功電容補償柜電抗器選型問題

    無功電容補償柜電抗器選型問題

    我是成套的,設計院沒有提供電抗器的型號,我按照常規電抗率6%選型的,結果現場燒了,請教:無功電容補償柜電抗器選型過程中,從哪些資料中可以確定電抗器的參數, 比如:800kVA變壓器 6kV變0.69kV, 在電抗器選型中,電壓知道,但電抗率及其他參數如何進行選取(如何得知3次或5次諧波),需要考慮那些情況,請各位賜教!!!

  • 無功補償柜電容器頻繁損壞

    如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片

  • 電容補償柜電容接法?????

    電容補償柜電容接法?????

    圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???

  • 關于無功電容柜補償的問題

    今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?

  • 關于低壓無功自動補償柜

    關于低壓無功自動補償柜

    我用紅筆圈的這是什么東西,在這個柜子的作用

  • 關于電容柜和無功補償的問題。

    小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!

  • 南德的無功補償柜可以省電嗎?

    很多用戶一直有個疑問,無功補償到底能不能省電?給大家個節電分析案例吧,其實主要節省的是功率因數調整電費這一塊。 節電效果分析 :(1)線路頻率損后的節電設用戶三臺1600KVA變按平均功率3000KW計算,每天正常工作8小時,一年工作250天,最大負荷全年耗電時間為2000小時(τ),假設每度電費為0.58元,線路電能損耗與傳輸電能比為0.03.則,補償后的全年節電 ≈29682(kw·h) (2)補償后變壓器全年節電量約為60KW(3)補償投入后的全年總的節電效果≈2.3萬元,電費按0.58元/度,最大負荷1年工作時間按2500小時計算(4)力率電費的節約:根據用戶地區的電費計價方式,用戶全年應交納的功率因數調整電費約為:(以當地供電局功率因數考核點為0.9計算,補償前用戶系統的功率因數為0.9,則功率因數罰款力率為+2.5%。)力率罰款電費=有功電費*力率=有功功率*全年工作小時*電費單價*力率=3000*2000*0.58*2.5%≈8.7萬元因無功補償裝置投入后,系統功率因數達到了功率因數考核點0.9以上,故不會再產生功率因數罰

  • 電容補償柜可以下進線嗎

    現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?

  • 關于無功補償電容屏的問題

    對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流?是不是工作電容的額定電流的和?電容額定電流40A,啟用一組電容時,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎?

  • 什么時候選擇電容補償柜?

    我們給一個單位設計計算機房,當然除了供配電還有裝修、空調、弱電什么的,我只是想問一下,他的總用電量為350kW左右,雙路進線。我們負責進入機房后的部分,那么這種情況下一般要不要選電容補償柜啊?我是業余的,所以問題膚淺之處,不要見笑,但請實言相告。??????????????-????????????????????I am a CS supercai,kill me pls.

  • (求助)關于無功補償電容的問題

    (求助)關于無功補償電容的問題

    本公司電柜無功補償電容失效,需更換。在電力補償方面,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,決定采用國產電容;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就

  • 請問!有關無功補償電容的距離!!

    請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!

  • 請教:無功電容補償的原理

    請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?

  • 電容補償柜的位置如何選擇?

    我做的工作主要是從低壓配電柜至通信機房的通信設備側的設計,經常遇到電容補償柜的問題,想了解一下目前各位大俠在作配電設計時,一般把補償柜放在配電系統的最末端還是最開端或者中間?這個容量的選取一般是一個什么原則?謝謝先。

  • 關于動態無功補償柜的問題

    想要補償大概1450KVAR的無功,本來是采用普通靜態無功補償,用的是兩個補償柜,現甲方要求用動態無功補償,在查相關廠家資料,好象每個柜子最大補償也才500KVAR左右,象我這種方案用兩個柜子是不是要廠家定做?動態無功補償柜的補償容量和一般的電容器補償柜容量是不是可以做到一樣的呢?

  • 關于低壓補償柜與無功的問題

    變壓器是1250KVA,變壓器是居民用電和普通工業用在一起,總表是居民用電,分表是普通工業用電,總表減分表得出居民用電,可是本月除了居民用電上升,普通工業與往常一樣,可是無功就比以往多出1倍,因此被罰。這個是什么原因,是與居民用電有關???還是無功補償出了問題???

  • 關于電容補償柜主輔柜的問題。。。。

    一臺1600KVA的變壓器按照百分之三十補償計算。。需要補償480Kvar。。我做的是兩臺柜子每臺補償240Kvar。。。我想問一下兩臺柜子可不可以全部都加裝補償控制器。。。同時自動為變壓器無功補償。。。我現在做的是用一臺補償器控制兩面柜子。。。然后副柜通過交流接觸器的常開點連接。。。。誰能告訴我如果兩臺柜子都用補償器會出現什么情況。。。按理論講我覺得應該可以。。。。但是有的專工說能產生諧波。。。絕對不可以這樣。。說能幫我解答一下。。小弟不勝感激。。。

  • 【疑問】關于無功補償柜的疑問

    電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!

點擊加載更多

電容無功補償柜

電容無功補償柜專題,為您提供電容無功補償柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容無功補償柜 相關的專業交流討論,更多電容無功補償柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能無功補償裝置

無功補償發生器

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色站| 美女被免费网站视频在线| 成人网在线视频| 99re热精品视频国产免费| 中文字幕在线视频播放| 夜夜骑天天操| 一级一级人与动毛片| 亚洲欧美在线看| 亚洲免费天堂| 亚洲免费网站在线观看| 亚洲+国产+图片| 亚洲第一se情网站| 雪白的屁股方碧如| 亚欧乱色视频大全| 亚洲国产精品二区久久| 羞羞视频网站在线观看| 亚洲精品色| 亚洲性免费| 在线成年人网站| 亚洲国产精品线在线观看| 国产不卡在线观看视频| 国产精品永久免费| 精品伊人| 91青青在线视频| 成 黄 色 激 情视频网站| 国产成+人+亚洲+欧美+日韩| 二区三区在线观看| 国产一区二区免费| 九九精品视频一区二区三区| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁综合| 免费人成网站在线高清| 欧美伊人久久大香线蕉在观| 日本一区二| 亚洲黄色免费网址| 尹人香蕉99久久综合网站| 综合色综合| 2021天堂在线亚洲精品专区| va天堂va亚洲va影视中文字幕| 国产成人精品免费视频| 黄网站免费在线观看| 免费看又黄又爽又猛的网站|