在無功補償柜中,給出了每路的無功功率例如14kVr,怎么算這一回路的電流???是不是按功率/電壓/1.732算???還是有其他什么算法??在此先謝過了
某低壓配電柜,平時總負荷P,補償前計算負荷Pc,無功Qc,視在功率Sc,功率因素cosQ1補償后無功Qc補;視在功率Sc補;功率因數cosQ2請問最終進配電柜的導線上(總進線)的電流如何計算?
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
無功補償柜中的取樣電流該如何接!!!我的受電柜中有電度表!!是不是把補償器中的取樣電流輸入端串接在電度表中呀!!!急!!急!!!!
1.已知三相總補償容量與三相總安裝容量后,該如何計算電流并且選擇電纜?2.計算電流是根據三相總補償容量計算呢,還是根據總安裝容量來計算?3.每個濾波通道的電流應該怎樣確定?
遇到一個問題,請高手指教一下:變壓器是200KVA的,帶一臺132KW電機(額定電流240A),軟起動控制,起動正常,電流也正常.但無功補償投上后,總柜電流就降到幾十A,甚至到0了.接線無誤.不知是咋回事. 謝謝!
請教關于無功補償電流的計算問題,應該是I=Q/1.732*U*SINQ,但許多書上是除以COSQ,請教高手那個對?
在進行CCC認證無功補償裝置的申報時,補償容量最大為300kvar,要求填寫額定無功電流Ie,應該是多少?如何計算出來的,請高手賜教
正常情況下,變壓器三相電流基本在20A左右,因為是新樓,負荷很小。昨天發現突然變壓器三相電流都到了420左右,無功補償柜三相電流也全部是420左右。因為無功補償柜不懂,只能停掉變壓器后,停掉了無功補償,停掉之后一切正常了,變壓器三相電流回到了正常值,15A左右。我想請教一下,這是無功補償壞了嗎?什么原因啊?這會造成高壓計量利率電費飆升嗎?
高手能不能分析一下,取樣互感器安裝在此處有什么影響沒有,為什么?圖紙在附件中。
配電房三相刀開關熔斷器為400A,實際工作相電流已達到338A,運行正常,現在擬加入無功補償器(10路自動補償,其中電力電容器BSMJ0.4-16-3 電流23Amp),請問總電流會增加嗎?線路需要整改嗎?謝謝!
在ccc無功補償裝置柜中低壓電容選用450v 16kvar的三相普通電容器10組,系統電壓400v,那么在銘牌上應標注多大電流和補償容量
35kV無功補償裝置(額定容量:8000KVAR,額定電流:130A,運行母線電壓:35KV),當母線電壓由35kV抬升到38.5kV時,運行電流如何變化?如果運行電壓降低至額定電壓以下,運行電流如何變化?求大師指點?????
一配電所供兩個車間用電:巖石破碎車間382KW,需要系數0.7,功率因數0.65;水處理車間431.25KW,需要系數0.8,功率因數0.75;另外還有3條連鎖的膠帶機,297KW,需要系數0.7,功率因數0.7。設備容量共1110.25KW,加權后的需要系數和功率因數分別為0.74和0.7。我選用1250KVA的變壓器,補償無功300Kvar,提高功率因數到0.85。請教各位:1、變壓器的容量是否偏小?2、低壓補償的效果怎么樣?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
問題:1.現在35KV無功補償基本都采用10KV電容器,有35KV電容器的生產廠家嗎?2.為什么多數都采用10KV電容器.3.采用10KV電容器是否必須串聯使用?電容串聯容量降低一倍怎么解決?
高手請指教:我在單位負責電壓無功工作,請問10KV的配電變壓器的電容怎么加效果最好按什么計算電容大小?我知道一個供電公司是按變壓器容量的10%固定補償,然后在按(45-10)=35%按容量的35%再添加自動補償的電容器添加的組數根據負荷波動的大小決定你們看這樣科學嗎?
總電流600A,補償器的取樣電流是2.6A電壓是380V,顯示功率因數值-51,手動補償越補越低,到-26,這是為什么?請高手指點,在這里謝謝了。
原來在收費網站下載的,拿出來共享。《基于DSP的諧波抑制和無功補償裝置的研究和設計》大小2.5M
在有較多一二級負荷的變電所里有2臺變壓器,一二級負荷采用雙回路電源供電,每臺變壓器都對所有的一二級負荷供電,如何確定每臺變壓器的無功補償容量啊?正常運行時因為不確定一二級負荷到低是從由哪一臺變壓器供電.無功補償過多有什么影響?