在無功補償中我采用的是12組16KVAR的電容器,控制器采用JKL5C,但不知這種控制器如何使用,原理是什么,哪里有相關的圖紙可以參考?另外我在此網站上下載過一個無功補償的原理圖,不過用的是JKG的控制器而且是八路的,在圖中手自動控制的轉換開關型號是LW39B-16ND21-9/6我沒有查到這種開關的接點表,哪里有這種開關的接點表?我的十二路手自動控制的轉換開關該選什么樣的型號呢?謝謝幫忙!!!急等!!
有一臺舊的電容柜,大概資料如下:1.自愈式并聯電力電容器6只,750v,57.7A,30KvCr;2.真空接觸器一只;3.電抗器6只(大、小各3只);4.自動補償控制器一只; 由于柜子比較舊,很多元件型號、規格已模糊看不清,據說是濾波無功補償裝置,本人以前沒有接觸過這類裝置,求各位高手如有此類原理圖能傳一份給我(如有說明更好,包括元器件規格、型號)。謝謝!!!我的郵箱:zzy200lip@yahoo.com.cn
10kv電站常用的自動補償,集中補償原理圖,高壓電機就地補償,及低壓配電中補償原理圖。
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?
無功功率補償(VARCOMPENSATOR)簡稱無功補償裝置,在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網質量提高。反之,如選擇或使用不當,可能造成供電系統,電壓波動,諧波增大等諸多因素。
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,動態地進行無功功率補償。
圖紙簡介: 本圖紙為低壓分補共補混合型無功補償控制圖,采用雙向可控硅過零點觸發及永磁繼電器做旁路的復合型開關做主電路接通與關斷,采用動態跟蹤檢測與控制的控制器做控制件,電容器采用自帶限涌流型電容器,是一種較先進的無功補償線路。共2張圖紙。 投稿網友: zhangencaia <
圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖。高壓系統圖1張,二次原理圖2張,端子圖6張。電容補償柜繼電保護裝置完整,可手動、自動操作,采用直流220V操作電源。 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2
無功補償原理及應用分析
無功補償技術的原理及應用
領導要我做10KV的補償柜,可是我們這里都沒人做過,細節方面都不知道,希望各位大哥大姐,誰有10KV無功自動補償柜的原理圖,能給小弟發張啊~~~~~EMAIL:wuqigo@tom.com
請各位前輩說一說電容無功補償原理,要通俗的,直觀的,不要說為了提高功率因素那些。因為勵磁無功是必須的,是不是并聯了電容,那無功就減少了。最好用電流的流動來說明。謝謝。
無功功率補償(Reactive power compensation),簡稱無功補償,在電力供電系統中起提高電網的功率因數的作用,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,改善供電環境。無功補償技術在配電網中的應用就是借助于無功補
圖紙簡介: 本圖紙內容包括:6回路無功補償柜(簡配無電壓表功率因數表),8回路無功補償柜(簡配無電壓表功率因數表),10回路無功補償主柜(標配),12回路無功補償輔柜等等。希望對大家有幫助 投稿網友: wzviicc 上傳時間:
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償的范圍在低壓母線往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
圖紙簡介: 本圖紙為箱變全套,包括:原理圖,接線圖,系統圖,圖紙數量較多,內容豐富,是施工安裝圖,施工好多次的。 投稿網友: fgxfgxfgx 上傳時間: 2014-05-23
今天看到一補償柜,采用揚州華電RC2000-16防諧波控制儀帶16路HH53P的繼電器控制40路20Kvar電容,補償方式為1路投入、2路投入、4路投入。補償量大就4路4路的投零頭兩路一路的投,這種方式感覺很不錯,誰有這方面地電氣原理圖、控制儀說明書給發一個。謝啦