討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol
這個表怎么解釋啊 有人知道嗎
我個題目是: 500KVA的變壓器(副端) 需要補償多少Kvar???(一般情況下變壓器的功率因素是0.8 ) 我有2種計算方法:征求大家意見! 解法一:理論的算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 Q無功功率=P(tga1-tga2) 又因為變壓器一般的功率因素?0.8 即cosa1=0.8 可以算出tga1=0.75一般 功率因素cosa2補償?.97 算出tga2=0.4左右 則Q無功功率=P(tga1-tga2) =400*(0.75-0.45)=120Kvar 解法二:經驗算法:有功功率P=S* 功率因素 =500*0.8=400 經驗算的話(取20%~30%) 大概補償80Kvar到120Kvar 是吧 結論:理論與實踐相結合!
對電容屏有幾個疑問: 1.電容屏上電流表顯示的電流是什么電流?是不是工作電容的額定電流的和?電容額定電流40A,啟用一組電容時,電流是40A? 2.當負載含有3/5/7次諧波時該怎么選電抗和電容? 3.剛啟用電容屏時,智能無功補償控制器先開啟第一組電容,這時電流表上電流幾乎沒有動作?是第一組電容壞了嗎?
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,怎么確定是確實是功率因數正常,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值。 2.假如有一種無功補償控制器,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,是不是達到多少就要投電容。謝謝!
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,就弄好之后電容投上最小的一路后,顯示0.98,自動切掉后0.86,然后再重復,參數都弄好了,就一直這樣,怎么回事呢?
請問:10kv設備的無功補償怎樣計算?和380V的設備無功補償計算方法一樣嗎?謝謝現有一個制冷站有2臺10KV離心機1020KW,怎樣計算無功補償!謝謝各位!
請問!有關無功補償電容的距離!!我們單位最近做了一部分電容補償柜,但我不知道和電容距離有關嗎?如果有關系的話,什么標準!!敬請高手指教!!
原設計額定400V,18KVAR的三相并聯電容器,現在考慮實際是長期工作在410~420V的環境中,我想選用額定電壓415V的電容.在400V時也有18KVAR的補償容量.不知道如何計算選用啊
請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?
本公司電柜無功補償電容失效,需更換。在電力補償方面,本人菜鳥:), 在此請教各位壇友:1.如附件所示,原有電容為法國阿爾卑斯(ALPES),鑒于成本考慮,決定采用國產電容;還需考慮安裝尺寸; 電容外觀尺寸:220(長)×170(寬)×270(高),請大家提供類似可替換的國產電容。2.無功補償電容容量計算,是不是以變壓器容量的30%來計算? 也就
JSL-15-10-280KW電機的效率約為91%,功率因數約為0.81,若要在額定狀態下,將其功率因數提高到0.95,則需要補償電容器容量為:補償前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 補償后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,約需要補償120Kvar的電容器 ,其中φ2=0.3176,φ1=0.6266是怎么得來的?有網友告訴我是這樣的來的:用反三角函數計算得來的。COSφ1=0.81,φ1=arcCOS0.81=0.6266 ,COSφ2=0.95,φ2=arcCOS0.95=0.3176,也有位網友告訴我用XP系統自帶的計算器算出為35.90406…… ,請幫我,到底那個結果對啊?我是看百度供配電技術專家郭衛國幫助網友解惑后想到這些的
變壓器容量為630KVA,總的負荷為680KW,分5路開關控制,電容補償量如何計算啊,哪位大俠能給予簡單的計算方法?很急的,謝謝了
我碰到過,有的按變壓器容量的20%來作為補償容量,有的說按30%來作為補償量,具體是該如何計算呢?請高手們給予指點指點啊
一臺55KW,額定電流105A的三相異步電機,在420V左右的系統電壓下運行后,電壓降低為360V左右,電機運行電流達到120A左右,請問,用這些條件如何計算出該用多大容量的電容補償???謝謝。。。。。
請教:關于算無功補償的問題補償前計算有功 749.8kW計算無功 464.68kvar計算視在 882.2kVA功率因數 0.85現在要補償?.93根據公式 Q=a 乘以 計算有功 乘以 (tg角1-tg角2)算出補償容量Q=126kvar 其中 有功負荷系數a取0.75 角1角2分別是補償前后功率因數角 補償后:有功 749.8kW無功 464.68-126=338.68kvar視在 有功平方+無功平方,再開方= 822.74kVA而這時補償后的功率因數 根據749.84除以822.74=0.91 而不是0.93 這是什么原因?
低壓無功補償柜中電容實際容量是如何計算的?電容串接電抗器之前和串接后的容量是如何計算的?
已知0.4KV無功補償容量的計算公式為:Qc=Pe×(tanφ1-tanφ1)。 tanφ1為補償前的功率因數角的正切值 tanφ2為補償后的功率因數角的正切值假設某工廠安裝1600KVa的干變,那么上述公式中的tanφ1和tanφ2的值怎么確定,設備容量Pe怎么算?才能求出應該補償的容量?/p>
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
無功補償電容的計算
無功補償電容的計算專題,為您提供無功補償電容的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功補償電容的計算 相關的專業交流討論,更多無功補償電容的計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題