亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝

  • 正泰智能無功補償電容器

    低壓配電無功補償裝置智能控制系統。

  • 無功補償電容器投切算法

    本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!

  • 并聯電容器無功功率補償原理方法

    并聯電容器無功功率補償原理方法

    在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機。包括異步電動機在內的絕大部分電氣設備的等效電路可看作電阻R與電感L串聯的電路,其功率因數為 (4-1) 式中 XL=ωL。 給R、L電路并聯接入C之后,電路如圖4-1a所示。該電路的電流方程為 (4-2

  • 請教:無功電容補償的原理

    請教:無功電容補償控制器的具體工作原理是怎樣的?是通過什么來測算功率因素?補償控制器的電流信號是否一定要從進線柜引入?另外,目前國內單臺補償柜的容量在實際運用中到底可達到多大?

  • 無功補償電容器額定電壓問題

    0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!

  • 不等容量的電容器無功補償投切

    一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教

  • 模塊化低壓無功補償電容器

    最近做的一個項目,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,三相共補或者分相補償等……尤其是過零投切,以前只知道用可控硅可以實現,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,所以很少用。根據產品的介紹,應該是很不錯的。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,產品功能如何,是否可靠?

  • 無功補償電容器配置、運行、維護

    無功補償電容器配置、運行、維護

  • 無功補償柜電容器頻繁損壞

    如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片

  • 無功補償電容器事故,小心無大礙!

    本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,千萬小心小心再小心!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償的主角。一,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸

  • 無功補償用電容器接地有什么作用?

    低壓用的三相電容器,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎?

  • 低壓電力電容器無功補償的介紹

    摘要:文章介紹無功補償的作用,分析低壓并聯電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作用 1.1提高變配電設備利用率,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率

  • 電容器及無功補償習題答案-張工

    電氣設計系列課程火熱進行中,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名  

  • 關于10KV無功補償如何配電容器問題

    三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,那每個單相電容器的容量要多大啊?我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,如不對,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大?

  • 無功補償并聯電容器的選擇及其裝設

    無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF

  • 電力電容器及無功補償技術手冊

    電力電容器及無功補償技術手冊

  • 調諧型無功補償的電容器和電抗器

    樂意與大家分享,本文屬原創,轉或下載請注明出處。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye

  • 并聯電容器無功補償的配置方法

    大家看看對自己可有用

  • 無功補償電容器的最佳安裝位置問題

    常州產繩絨機,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,在一條總線上梳狀連接,形成A、B、C、D、E、F 6個接線點,每點的距離約2米。請問無功補償電容裝在那個點上最合理?(每個電動機負載一樣,電容用一組,直接連接,不用接觸器之類)

點擊加載更多

電容器無功補償原理

電容器無功補償原理專題,為您提供電容器無功補償原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電容器無功補償原理 相關的專業交流討論,更多電容器無功補償原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 91真人毛片一级在线播放| 国产精品第三页在线看| 久草青青在线| www.插插插.com| 免费啪视频观在线视频在线| 亚洲欧美丝袜综合精品第一页| 99精品视频在线观看免费播放| 久草一本| 亚洲欧美精品综合中文字幕| 99热66| 欧美性群另类大交人妖| 中文学幕专区| 国产一级做a爰片久久毛片99| 色婷婷精品免费视频| 精品无码久久久久久久动漫| 久久精品美乳| 亚洲网站免费看| 国产精品成人免费综合| 天天曰天天干天天操| 99热这里只有精品99| avaiai82| 青草草在线观看| 亚洲黄色高清| 毛片在线免费观看网站| 曰本xxxx动漫| 国产在线一区二区三区欧美| 亚洲好色网| 国产成人精品s8sp视频| 色综合天天色综合| riav久久中文一区二区| 日本一本高清视频| 99色网站| 日本精品a在线观看| 97国产视频| 日本a在线视频| 99久久精品久久久久久清纯| 青青操国产| 99久久精品国产自免费| 日本免费人做人一区在线观看| 37pao成人国产永久免费视频| 青青干视频|