亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 影劇院建筑、結構、聲光設計

    影劇院建筑、結構、聲光設計,大家隨便看看

  • 影劇院建筑空調設計要點

    影劇院建筑空調設計要點

    影劇院是綜合性的現代藝術娛樂場所,觀眾廳和舞臺是影劇院的建筑主體,是觀眾和演員停留和活動的場所,影劇院建筑的主要特點是:觀眾廳面積大、空間高、人員多而集中,舞臺的空間高,有復雜的布置和燈具等,還要求適應不同藝術、不同季節的使用需要。因而,給空調設計帶來了一系列復雜問題。 1.室內空調設計計算參數 影劇院室內空調設計計算參數的確定,應考慮以下因素: (1)影劇院(級別)標準和建筑設計裝修標準; (2)人體的舒適感覺; (3)室內、外溫差及人們的生活習慣 (4)工程投資情況。 我國制定的"電影院建筑設計規范"規定的空調室內設計計算參數見下表。

  • 請教影劇院通風和防排煙設計!

    本工程不考慮空調,只考慮防排煙和通風系統,請教高人指點一下!

  • 影劇院照明設計及產品咨詢

    在下現在進行一個甲級的影劇院項目的設計,發現有幾個問題難以解決:1. 觀眾廳的 座位指示 我想用12V(36V)以下 的指示燈, 但咨詢過幾家燈具公司都沒有這類型的產品。2. 觀眾廳的 應急指示燈,我想設計可調型,在放映的時候能調暗點, 但找不到相關廠家, 以及硅控箱沒有相關設計經驗3. 化妝間的 鏡面燈 我也想設計成36V以下 ,但也找不到相關燈具產品。各位若有相關信息,請多多指教。另外我QQ是23533051。有勞各位了。:)

  • 影劇院建筑方案設計平立剖

    圖紙簡介: 影劇院建筑方案設計平立剖,只是方案設計,沒有具體到施工圖深度,歡迎大家下載... 投稿網友: chouxiaoming 上傳時間: 2013-06-06

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:yangfan5203344@163.com 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

  • 關于電梯和樓梯的設計規范

    關于電梯和樓梯的設計規范

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 尋找影劇院暖通與給排水設計幫助

    小弟,現在接到一個影劇院的暖通與空調的設計。希望有經驗者,予以幫助。其中的注意事項及相關問題:我的設計建筑面積一萬多平米,共三層。希望得到大家的幫助,謝謝!

  • 急,影劇院設計中的擴聲設計

    各位大蝦:劇院設計中的擴聲設計不知如何下手,書上的負荷大得嚇人,誰有圖傳來看看,獎勵分哦!(不過不知怎么獎勵啊!)真的很急,先謝謝啦!

  • 某影劇院中央空調系統設計圖

    圖紙簡介: 出自某設計院大師手筆,圖紙集全,施工圖。 投稿網友: okzhenlong 上傳時間: 2013-11-25 圖紙省份:

  • 某地現代影劇院建筑平面設計圖

    圖紙簡介: 本圖紙是,內容:總平面圖,一層平面圖,二層平面圖,三層平面圖,四層平面圖,屋頂平面圖,剖面圖,立面圖等,可供參考。 投稿網友: lllqwl 上傳時間: 2014-03-06

  • 請問一個設計規范的問題

    本人是一個設計新手,最近看10KV及以下變電所的設計規范時第3.2.3條說:從總配電所以放射式向分配電所供電時,該分配電所的電源錦縣開關宜采用隔離開關或隔離觸頭。請問這樣規定的原因是什么,請問各位大俠,別見笑

  • 城鎮燃氣設計規范[掃描]

    城鎮燃氣設計規范[掃描] 版本因源文件有13M多超過上傳容量上限故用文件切割刀分割成3塊下載后可合并

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 影劇院用電負荷怎么估算??

    現準備做一個影劇院工程,本人是甲方代表,我看他們報上來的那些負荷好大,手頭又沒有這方面的資料,問問各位該怎么算啊;他們報上來的如下:負荷/面積話劇院:80KW以上/560 M^2京劇院:80KW/410 M^2哪位有這方面的資料提供提供,謝謝

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 冷庫設計規范的電氣部分

    冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,或凍結量等于或大于60噸時,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,宜選用兩臺變壓器。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,或集中裝于機器間、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具。 第6.0.8條 冷間照明開關均應

點擊加載更多

影劇院設計規范

影劇院設計規范專題,為您提供影劇院設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與影劇院設計規范 相關的專業交流討論,更多影劇院設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 另类ts人妖专区| 日本中文字幕一区二区高清在线| 99久久久免费精品免费| 在线观看国产亚洲| 亚洲国产天堂久久综合226| 人妖三人交69欧美| 欧美黄色精品| 美女被网站免费看九色视频| 欧美在线高清| 欧美精品色视频| 日韩免费三级电影| 亚洲欧美综合精品成| 亚洲欧美性另类春色| 中国一级特黄视频| 在线视频一二三区| 中文字幕天天躁日日躁狠狠| 伊人中文网| 亚洲伊人久久一次| 亚洲国产cao| 成人gav| 521国产精品视频| 亚洲免费在线视频观看| 国产不卡在线观看视频| 在线观看中文字幕码| 久久久久亚洲日日精品| 999av视频| 99电影网| 国产日韩欧美成人| 久久99青青久久99久久| 久久青草免费免费91线频观看| 久久大香| 色吊丝国产永久免费网址| 色偷偷伊人| 亚洲春色视频| 一二三四社区在线中文视频| 在线观看污视频网站| 99re热久久这里只有精品6| 啊v天堂在线| 国产婷婷色综合成人精品| 欧美三级日本三级人妇三级| 日本精品久久久久中文字幕 1|