最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
圖紙簡介: 本工程為潔凈車間施工圖,潔凈度等級:萬級,潔凈室溫度:22至25°,相對濕度35至60%,最小新風量:2500m/h;換氣次數:20至25次/h,圖紙主要設計內容為萬級潔凈車間的空調設計,主要圖紙為風口、風管機相關頂板、照明布置圖紙,含有大樣圖及設計說明。 投稿網友: huzhicheng888
中關村高端醫療器械產業園位于北京市大興區生物醫藥產業基地三期中部,生物醫藥國際企業花園用地范圍內,大興生物醫藥產業基地0501街區18號和23
各位朋友有沒有一次性導尿管潔凈生產車間的圖紙,一次性手術衣潔凈生產車間的圖紙,小弟先謝謝了! 有朋友請發我 szntkt@163.com
醫療器械實驗室設計包括以下幾個方面:人員,培養基,菌種,設備,實驗室的布局和運行,器具及工作服洗滌、存放要求,更衣流程。 1、人員從事微生物實驗工作的人員應具備微生物學或相近專業知識的教育背景。檢驗人員數量和素質應能滿足檢驗工作的需要。檢驗人員必須熟悉相關檢測方法、程序、檢測目的和結果評價。保證人員在上崗前接受勝任工作所必須的設備操作、微生物檢驗技術和實驗室生物安全等方面的培訓,經考核合格后方可上崗。 2、培養基培養基質量穩定可靠,有良好的促菌生長能力,具備適宜的滅菌方式,在規定的條件和環境下貯藏,通過不同菌種的接種試驗并觀察生長狀態,進行靈敏度試驗。 3、菌種標準菌株的復活和傳代應當滿足藥典要求。試驗過程中,生物樣本是最敏感的,它們的活性依賴于合適的試驗操作和存儲條件。實驗室菌種的處理和保藏的程序應標準化,盡可能減少菌種污染和生長特性的改變。工作菌株的傳代次數應當嚴格控制,不得超過5代(從菌種保藏機構獲得的標準菌株為第0代),防止過度的傳代增加菌種變異的
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
2022中國(重慶)國際醫療器械展覽會 時 間:2022年6月27~29日 地 點:重慶國際博覽中心 ◆ 》》》展會前景: 2021年全球醫療器械銷售規模為3903億美元,2011-2015年全球醫療器械銷售規模穩步增長,復合增長率(CAGR)為1.90%。預計該市場規模在2021年增長至4775億美元,2015-2020期間將呈現4.1%的年均復合增長率。 而我國醫療器械2015年市場總規模約為3080億元,為2007年535億元的近6倍。2010-2015年醫療器械市場規模復合增長率(CAGR)為17.01%。國內醫療器械市場規模大大高于全球增速。 2022中國(重慶)國際醫療器械展覽會歷經多年的積累和沉淀,現已發展成為國際領先的覆蓋醫療器械全產業鏈、集產品技術、新品首發、采購貿易、品牌傳播、科研合作、學術論壇、教育培訓為一體的全球化綜合服務平臺。展出內容涵蓋了醫用影像、醫學檢驗、體外診斷、醫光醫電、醫院建設、智慧醫療、智
微生物實驗室設計包括以下幾個方面:人員,培養基,菌種,設備,實驗室的布局和運行,器具及工作服洗滌、存放要求,更衣流程。 2.1人員從事微生物實驗工作的人員應具備微生物學或相近專業知識的教育背景。檢驗人員數量和素質應能滿足檢驗工作的需要。檢驗人員必須熟悉相關檢測方法、程序、檢測目的和結果評價。保證人員在上崗前接受勝任工作 所必須的設備操作、微生物檢驗技術和實驗室生物安全等方面的培訓,經考核合格后方可上崗。 2.2培養基培養基質量穩定可靠,有良好的促菌生長能力,具備適宜的滅菌方式,在規定的條件和環境下貯藏,通過不同菌種的接種試驗并觀察生長狀態,進行靈敏度試驗。 2.3菌種標準菌株的復活和傳代應當滿足藥典要求。試驗過程中,生物樣本是最敏感的,它們的活性依賴于合適的試驗操作和存儲條件。實驗室菌種的處理和保藏的程序應標準化,盡可能減少菌種污染和生長特性的改變。工作 菌株的傳代次數應當嚴格控制,不得超過5代(從菌種保藏機構獲得的標準菌株為第0代),防止
醫療器械,是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品,包括所需要的計算機軟件。 國家對醫療器械按照風險程度實行分類管理。第一類是風險程度低,實行常規管理可以保證其安全、有效的醫療器械。如:外科用手術器械(刀、剪、鉗、鑷、鉤)、醫用X光膠片、手術衣帽、檢查手套、紗布繃帶、引流袋等。第二類是具有中度風險,需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。如:醫用縫合針、血壓計、體溫計、心電圖機、腦電圖機、顯微鏡、針灸針、超聲消毒設備、不可吸收縫合線等。第三類是具有較高風險,需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械。如:植入式心臟起搏器、角膜接觸鏡、人工晶體、超聲腫瘤聚焦刀、血液透析裝置、植入器材、血管支架、綜合麻醉機、齒科植入材料、醫用可吸收縫合線、血管內導管等。
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點
耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?
請大家幫忙!1,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家幫個忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不小?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!