亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。

  • 涂料廠廠房需要設噴淋系統么?

    一個局部二層的涂料廠廠房,建筑面積750平方米,主要產品是鋼管防腐涂料、卷鋼涂料,火災危險性按甲類考慮。不知道需不需要設置噴淋系統?

  • 關于廠房設計的一個實例

    這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見

  • 多層廠房的照明怎么設計啊?

    廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!

  • 關于廠房設計的幾個問題?

    一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!

  • 化工涂料廠房配置自動噴淋系統規模是如何界定

    多大面積的化工(涂料)廠房必須配置自動噴淋系統?是800平方米嗎?有沒有這方面的規定?什么規模的化工(涂料)廠房必須配置自動噴淋系統?拜托諸位了,請給一個方便,在此感謝!

  • 給初涉廠房設計菜鳥的建議

    1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的

  • 帶局部二層的廠房如何設計

    帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.

  • 50M單跨單層廠房要怎樣設計?

    我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫他設計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,尺寸:56M*50M,廠房內部不能有柱子,廠房主要用做倉庫,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,很簡單的。請問那個三角型的是什么結構啊?用什么軟件計算?

  • 大空間廠房照明怎么設計?

    8米高的廠房,我咨詢業主,說最多給我0.5米下吊裝高度。規范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以內,然后我用高壓鈉燈,計算結果,要不就是照度不夠,要不就是照度均勻度不夠,要不就是照明功率密度超了,這個該怎么辦?我用天正的逐點照明計算過,在7米5的高度,250W深照型金鹵燈根本達不到300LX,繼續提高功率,就會超出12W/M2的功率密度,一是業主不允許我降低燈具安裝高度,就算我降低了,照度均勻度0.7就不容易達到了。[ 本帖最后由 gothic-1 于 2010-6-24 17:16 編輯 ]

  • 潔凈廠房設計及驗收規范

    潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!

  • 廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎?

    廠房照明總箱可以如此設計和安裝嗎???!!!

  • 單層廠房有哪些設計要點?

    單層廠房有哪些設計要點? 單層廠房內一般按水平方向布置生產線。這種廠房結構簡單,可以采用大跨度、大進深;便于使用重型起重運輸設備,地面上可安裝重型設備;可以利用天窗采光、通風。單層廠房的適應性強,既可用于生產重型產品,又可用于生產輕型產品;既可建成大跨度、大面積的,也可建小跨度、小面積的。但是占地大,相應地增加了室外道路、管線和運輸線路的長度。 可采用單跨或多跨(聯跨)平面,各跨多平行布置,也可有垂直跨。廠房多呈矩形,一些熱加工車間廠房常采用п形、形。生活用房和輔助用房多沿柱邊布置或利用吊車的死角處,也可集中建在廠房附近或貼建于廠房四周,但不宜過多,以免妨礙廠房采光和通風。 單層廠房柱距多用6米,間或采用9、12、18米等,跨度也采用以3米為基本參數,以便于構件的定型化。多跨廠房各跨的高度不同,應適當調整,以簡化構件和構造處理,改善采光、通風效果。 單層廠房結構通常用鋼筋混凝土構架體系,特殊高大或有振動的廠房可用鋼結構體系。在不需要重型吊車或大型懸掛運輸設備時,還可采用薄殼、網架、懸索(見懸掛結構建筑

  • 實驗樓和廠房,怎么設計合理呀?

    設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的

  • 關于食品潔凈廠房設計問題

    各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了!!!

  • 電子廠房設計依據什么規范?

    電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?

  • 關于電子廠房的設計計算

    我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!

  • 請教設計廠房照明的問題

    請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!

  • 關于廠房給排水設計的問題!

    人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不小?18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!

  • 關于廠房電氣設計的問題

    我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????

點擊加載更多

涂料廠廠房設計

涂料廠廠房設計專題,為您提供涂料廠廠房設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與涂料廠廠房設計 相關的專業交流討論,更多涂料廠廠房設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 久久91亚洲人成电影网站| 97成人免费视频| 伊人久久综在合线亚洲91| 亚洲高清免费视频| 国产精品亚洲一区二区三区正片 | 精品三级久久久久电影网1| 日韩精品一区在线| 欧美日韩高清在线观看| 国产成+人+综合+亚洲专| 成年人在线播放| 中文字幕日韩高清| 肖奈高hnp| 亚洲第一页在线观看| 婷婷成人综合| 亚洲国产精品激情在线观看| 亚洲国产精品福利片在线观看| 亚洲成a人片在线观看 欧美| 桃花视频网在线观看免费| 思思99re热| 亚洲国产七七久久桃花| 日本精品视频一视频高清| 青青草成人在线| 另类bdsm极端变态| 欧美国产亚洲精品a第一页| 国产精品亚洲精品影院| 国产精品片| 久久9966精品国产免费| 免费看国产一级片| 人人干人人做| 无人码一区二区三区视频| 亚洲国产片在线观看| 伊人五月在线| 有人有片的观看免费视频| 亚洲成 人a影院青久在线观看| 综合网天天操天天射| 亚洲一成人毛片| 中文字幕一区二区在线播放| 国产成人精品永久免费视频| 91羞羞视频| 国产成人精品本亚洲| se在线播放|