2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
電子工廠潔凈廠房設計規范
醫院工業潔凈廠房設計規范
醫藥工業潔凈廠房設計規范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
潔凈廠房是現代科學技術發展的產物,隨著科學技術發展的日新月異,新技術、新工藝、新產品不斷出現,對生產環境提出了更高的要求。醫藥工業潔凈廠房不僅要對空氣的微粒進行控制,更應對空氣中微生物進行控制,所以其設計有別于其它的潔凈廠房。
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部。……9.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫。……疑問:對9.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
電子廠房設計依據什么規范?電子廠房的屬于工業建筑,應該不屬于公共建筑。關于EMS工廠設計需要遵循什么規范和文件要求,大家探討一下!還有EMS工廠設計需要注意哪些問題?
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
在這里得到了許多大蝦在資料上的無私幫助,見到網上的《潔凈廠房設計規范》還是老的,在此把剛從一個網友那得來新的規范拿出來與大家共享。希望網站越辦越好,暖通同仁多多上來。
2009年10月16日,由工業和信息化部、江蘇省人民政府指導,中國電子報社、無錫市經濟貿易委員會、電子工程標準定額站、無錫日報社承辦的"2009中國(無錫)潔凈工程高峰論壇暨《電子工業潔凈廠房設計規范》GB50472-2008解讀"在無錫錫州花園酒店舉辦。 陳霖新:各位朋友、上午好,我今天跟大家簡單介紹一下《電子工業潔凈廠房設計規范》簡單的情況,今天給大家說的標題是國家標準《電子工業潔凈廠房設計規范》是設計建造電子工業潔凈廠房的重要依據。因為不管是擴建廠也好,還是改建廠也好基本規范都是應用的。任何一個工程建設設計是先行,首先搞好設計,只有搞好設計,后面的程序才走的順,走的好,所以這里說《電子工業潔凈廠房設計規范》是設計建造電子工業潔凈廠房的重要依據。 現在在我們國家可能有很多人以為,比如說設計的時候,很多在設計依據里面第一條是建規,也把潔凈廠房寫進去了,這兩個來講主要寫哪一個,我可以回答大家的首先要執行《電子工業潔凈廠房設計規范》,當然建規也要執行,這個規范里面沒有說到的問題,你要執行那個。如果我這里說到的你首先執行這個規范,為什么講重要依據
誰有工業廠房生產車間自動報警設計規范?最好是生產食用油的?如果沒有,看我附件有份圖紙,幫我出出主意也好,小弟在這里謝過大家了.
5.2.4~5有提到潔凈室頂棚的耐火極限不應低于0.4h,這樣的話紙蜂巢庫板在02年后就不再用于潔凈室系統天花了,改用巖棉庫板了.想問的就是庫板天花系統除了巖棉板還有其它可以替代嗎?
電子工業潔凈廠房的五種空調系統設計方案.
電子工業潔凈廠房設計規范
電子工業潔凈廠房設計規范專題,為您提供電子工業潔凈廠房設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子工業潔凈廠房設計規范 相關的專業交流討論,更多電子工業潔凈廠房設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子