醫藥工業潔凈廠房設計規范
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1445171&page=1&fromuid=10496472#pid15325147
規范條文:第9.2.22條第三款 空氣潔凈度100級的單向流裝置,應采用側墻下部或地面格柵回風。第9.4.4條 風管穿越使用易燃、易爆介質生產區的隔墻或防爆隔墻時,應設置防火閥和止回閥。條文說明:9.2.22.3由于局部100級區域的外部為10000級區域,為使10000級區域保持上送下回合理的氣流組織形式,作為單向流裝置回風口的位置應布置在房間的下部。單向流裝置回風口通常均設在箱體的上部,對此應通過風道將回風口引至房間的下部。……9.4.4系參照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB50016的有關條文編寫。……疑問:對9.2.22條,以前的工程中為實現局部100級,通常采用在室內局部吊裝FFU的方式,現在根據這一條文,是不是以后就不允許采用這種方式了呢?有做過在醫藥工業廠房里采用地面格柵回風的嗎?對9.4.4設置止回閥的要求是參照《建筑設計防火規范》GB50016的哪條編寫的呢?止回閥的使用一般有風速要求,不小于8m/s。象醫藥工業廠房里防爆潔凈區一般都不大,加止回閥的話是局部變徑滿足風速要求再加嗎?比如
關于一些醫院污水處理和潔凈廠房設計的規范1醫院污水處理技術指南
2008版的電子工業潔凈廠房設計規范,做電子行業凈化工程時可以參考。
醫院工業潔凈廠房設計規范
醫藥工業潔凈廠房設計規范的萬級區域的參數要求:t=20-24,相對濕度45-60%我個人認為:按照規范的參數要求,應該選取t=22±2度,相對濕度50±10%為室內空氣基本計算參數,那么在7-12度冷水的情況下,表冷器后面的空氣參數為14度 95%,不考慮室內濕負荷,那樣在t=22度時,相對濕度為57.6%,能保證濕度不超過60%嗎?
醫藥工業潔凈廠房凈化空調系統設計問題
醫藥工業環境保護設計規范(<
根據ISO標準做的一個自凈時間測試PPT。曾經很想知道自凈時間如何測定,偶然在ISO的一個標準中找到,和需要的朋友一起分享。
從設計實例談醫藥工業潔凈廠房電氣設計2008
摘 要 結合工程設計實踐,介紹醫藥工業潔凈廠房照明系統的總體設計思路,探討工程設計中需關注的照明供電、照度標準、光源及燈具選擇等技術問題,并對門廳、人流入口、生產房間、技術夾層及實驗
醫藥工業倉儲工程設計規范(建
醫藥工業潔凈廠房潔凈室環境控制
醫藥工業潔凈廠房內的滅菌消毒設施
電子工廠潔凈廠房設計規范
百度文庫的不清楚,要是有圖紙就更好了,多謝了.QQ23400797
國家醫藥管理局醫藥工業潔凈廠房設計規范