請問各位大俠:" 在磚砌體中,墻體之間,墻體與柱之間的拉結筋若采用植入式鋼筋,是否能計算造價,現有的定額是否能予調整?
最新的造價指標(各種結構)[ 本帖最后由 xiejiabo 于 2010-7-23 13:35 編輯 ]
建筑工程資料大全V3.0 (2010年5月份升級)01、國標建筑圖集 (包含國標1112冊、免費升級) 2DVD02、區標建筑圖集 (包含區標471 冊、免費升級) 1DVD03、省標建筑圖集 (包含省標1121冊、免費升級) 2DVD04、建筑工程規范 (包含規范6000冊、免費升級) 2DVD05、施工組織設計 (包含31種5000個、免費升級) 1DVD06、千冊建筑書籍 (建筑書籍1530冊、免費升級) 4DVD07、建筑PPR 課件 (各高校教學課件、免費升級) 1DVD08、工程資料整理 (WORD可直接編輯、免費升級) 1DVD09、交底方案工藝 (包含資料5800份、免費升級) 1DVD10、工程圖紙實例 (實際圖紙1563份、免費升級) 1DVD11、CAD視頻教程 (包含國標1130冊、免費升級) 1DVD12、廣聯達教程等 (多媒體學習視頻、免費升級) 1DVD13、建筑精品論文 (包含論文2330篇、免費升級) 1CD
地點陜西,單位計劃新建一3層磚混結構(條基、圈梁、構柱、預制板)綜合樓建面約為2700m2,一層為車庫層高約5m,二三層為辦公區、居住區及會議室等層高3.6m,目前屬于投資估算階段,求教下每平米造價指數,再者簡單裝修的造價指數是多少,謝謝啦。
框架結構辦公樓造價指標[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 20:36 編輯 ]
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
幫我看看構造柱設置是否過密?哪些地方可以取消構造柱?這是建筑圖。
關于自己以前所以獲得問題。徹底解決、此文轉摘。感謝原作者。A.《建筑抗震設計規范GB50011》答疑摘錄中國建筑科學研究院 王亞勇 戴國瑩編若多層砌體房屋中設置了鋼筋混凝土構造柱和圈梁,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,施工時哪部分的鋼筋放置在最外側?對于鋼筋混凝土框架結構,當框架柱和框架梁邊緣對齊時,一般將柱主筋放置在外側,梁縱向鋼筋緊貼柱主筋的內側穿過。而對于多層砌 體房屋,為了使圈套梁充分發揮其對結構構件的約束作用,當構造柱與圈梁邊緣對齊時,一般將圈套梁的縱向鋼筋放置在最外側,構造柱 主筋從圈梁縱向鋼筋的內側穿過。B.梁包柱。構造柱的鋼筋錨固有這樣的規定:上下錨入梁內要保證一定的長度,這個長度就是圖紙要求的錨固長度。構造柱的作用主要是加強建筑物的剛度,不是承載構件。邢臺地震后,構造柱的采用在我國得到了很大的推廣。C.中國建筑工業出版社的施工工藝標準上有這么一條:圈梁和構造柱交叉處,圈梁鋼筋宜放在構造受力鋼筋內側。重點就是一個“宜”字。D.柱穿梁,即梁
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下!!!
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
現在手里有個工程,六層住宅樓,是磚混結構(不是框架結構),底層架空層2.2米高,五層標準層+躍層。最底層為車庫,在進戶門與走廊處設一構造柱240*240mm,配置4根d12二級鋼筋,一邊與墻體連接,3邊獨立(見照片)。 現在想請教各位大俠,這樣的構造柱能否承受以上六層加屋面的荷載啊?會不會有安全隱患啊?我看了比較不放心,所以特來提請大家討論,還請各位不吝賜教,小弟不勝感激。
磚混結構女兒墻構造柱設置間距是多少,4米,還是多少,記不清了,出在哪本規范 ,謝謝大俠們
磚混結構是指磚墻承重墻+鋼筋混凝土樓板。無論是任何結構下的構造柱都不!單!獨!承重(構造書原話)。只是一個箍的作用加固房子。現在解釋“不單獨承重”這個問題。因為構造柱和圈梁的配筋是固定的,不納入結構計算里,沒有這幾條構造柱和圈梁,房子也能妥妥的完成承受荷載的任務。至于受力嗎?會!1、框架或者半框架結構中,結構柱和結構梁是計算過配筋的,承受荷載的任務他們來承擔。構造柱和圈梁主要是加固填充墻,填充墻超過一定的長度和高度的時候就要加。蓋房子的過程是整棟樓的框架完成了。然后再做填充墻。填充墻完成了。再澆筑圈梁和構造柱。構造柱&圈梁和框架梁柱是會碰到的。看圖:①當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔;②120(或100)厚墻 當墻高大于3米時,開洞寬度大于2.4m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁;③180(或190)厚墻 當墻高大于4m,開洞寬度大于3.5m時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 。附上四張圖:圖1圖2圖3 這張我是覺得特別有趣,構造柱的模板。哈哈圖4.BTW,填充墻和框架之間的連接。如
1.磚混中構造柱所起的作用.2.磚混中構造柱的配筋是按計算還是構造.3.PKPM建模時是否將構造柱建入.個人意見:1.磚混結構中構造柱具有保暖、支撐、抗震等重要作用.2.對于6度區及不設防的建筑物的部分構造柱可按構造要求,如果是7度區以上,需要計算確定.對于建筑物中由于洞口較大,墻體局部承壓不夠,需要借用構造柱的支撐作用時需要計算確定.3.PKPM建模時視情況而定,對只需要構造要求的枸造柱不建,對計算確定的,建入。
構造柱參與抗震,必須輸入,按柱輸入,抗震驗算不滿足要求的墻體,可通過調整構造柱配筋及截面積達到要求,或增設構造柱來滿足要求,
各位大俠,小弟近來做了個磚混商住樓,客廳內有根大梁,跨度3.9m,在其兩端支撐墻體處各設了兩根構造柱但審圖中心說,這兩根不能稱為構造柱,應叫受力組合柱,必須單獨設立基礎有點搞不明白,還請各位指點迷津
磚混結構大梁下,當加墊塊也不能滿足砌體局部承載力的要求時,是否可以增添構造柱來滿足?若是可以的話,構造柱應該怎么處理?是按構造要求,還是通過計算確定?再者,這種構造柱的基礎是否需要特殊處理?有好多的疑問,情高手不吝賜教啊。。
磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦沒做過磚混結構,現在要蓋一個三層磚混民房,有一個房間長是4.2米,那構造柱間距不是大于層高3.9米了嗎,這個該怎么辦?
最近在實習,磚混結構,構造柱和墻之間要設2根6mm鋼筋,請問一下要錨入柱子中多少?遇到門窗洞口的彎折長度是多少?(或者說參考哪本圖集?)我問過老師,老師說施工圖紙中一般有說明,可是我仔細又看了一下沒有找到。第一次發帖,各位幫幫忙啊!謝謝。
磚混結構屋面溫度裂縫的構造處理