最近在做一磚混結構,建筑層高2.9米。由于頂層某一房間開洞致使部分墻體跨越了兩層層高,高度變為5.8米,但規范規定砌體結構層高不應超過3.6米。請問這種情況應不應該用規范這項條款卡?還是只要建筑層高只要小于3.6米,高度較大墻體加強一下措施就行了?
請教各位高手:現有一砌體結構,底層、頂層層高建筑要求做到4.2m(超出了抗震規范),六層,總高為22.4m(7度)也超出了抗震規范,有什么解決的辦法?建筑不好說話啊!
問題補充:此建筑設計說明中1層高:3.6m2層高2.8m建筑高度9.5m,這里層高是哪里到哪里?圖中梁板配筋圖前面的數字是什么意思?
磚混結構pkpm建模首層層高怎么取值?以條形基礎埋深1.8米為例,基礎頂標高-1.2米,首層層高3米,室內外高差0.150米,在-0.210米標高設置240*240地圈梁。
新抗規7.1.3條規定了多層砌體承重房屋的層高不應超過3.6m。本人目前有個變電房項目,打算用砌體結構來做,層高有4.5m,是單層,不知道是否可以突破這條呢?條文說的是多層,對單層是否沒有限制呢,只要能算下來?
圖紙簡介: 本圖紙包含:目錄說明、剪力墻、框架、剪力墻水平分布筋構造、短肢剪力墻構造、筒體結構構造等。 投稿網友: wuliangsheng 上傳時間: 2014-03-05
磚混結構構造柱間距大于層高怎么辦沒做過磚混結構,現在要蓋一個三層磚混民房,有一個房間長是4.2米,那構造柱間距不是大于層高3.9米了嗎,這個該怎么辦?
《抗規》7.1.3 多層砌體承重房屋的層高,不應超過3.6m。底部框架-抗震墻砌體房屋的底部,層高不應超過4.5m;當底層采用約束砌體抗震墻時,底層的層高不應超過4.2m。注:當使用功能確有需要時,采用約束砌體等加強措施的普通磚房屋,層高不應超過3.9m。《抗規》7.1.1第三條3 非空曠的單層砌體房屋,可按本章規定的原則進行抗震設計。問題:是不是不管工業還是民用建筑,只要是單層砌體結構,層高都不能超過3.9m。這個地方有點糾結。
砌體規范中有規定:普通燒結磚、燒結多孔轉、小砌塊承重的轉混結構層高不應大于3.6m.那么,一層的層高應該從0.000算起,還是從DL頂標高算起呢? 新手上路,請各位前輩多多指教!!
五層磚混住宅樓,層高2.9米,頂層起坡屋頂,算至坡屋面一半高度時層高已經為4.0米,超過抗震規范規定的3.6米,問怎么處理?,謝謝
《抗規》第7.1.1條注3規定:非空曠的單層砌體房屋,可按本章規定的原則進行抗震設計。而第7.1.3條規定: 多層砌體承重房屋的層高,不應超過3.6m。那么單層小磚房的層高受不受此限制?我理解應該可以不受限制,也就是單層磚混層高超過3.6不必刻意加強為“約束砌體”之類的,請大俠們給點意見,不過現在很少有人設計單層砌體了:)
鍋爐房為蒸汽的鍋爐房,工程地點為7度區的第一組,中間為大空間,需要設置柱,請問可以用磚混結構形式么?請網友們幫忙,謝謝了先。
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
一棟住宅樓地上23層地下兩層,地下兩層層高都為4.9米,和前后商場連同,且地面一平,基礎埋深3.9米,那地下二層層高應算到筏板頂面嗎?底部加強區三級抗震墻厚為層高的20分之一,那地下二層墻厚應為350厚嗎?經過這樣計算地下二層外墻全部超筋.請教大家解決的方法,謝謝.
首先貼出在另一個帖子里看見的:14、規范7.1.3條規定普通磚、多孔磚和小砌塊砌體承重房屋的層高,不應超過3.6m,而某些工業建筑及附屬房屋,如變配電室,雖然總層數未達到規范限值的要求,但因工藝要求需要層高大于3.6m時應如何處理?答:《建筑抗震設計規范》中砌體承重房屋的層高規定,主要針對一般民用建筑。對于層數遠小于表7.1.2的工業建筑及附屬房屋,因工藝要求需要層高大于3.6m時,可根據具體情況采取如增加墻厚度、增設壁柱、圈梁、提高材料強度等級等措施實現,同時應滿足有關規范和規程的要求。現在我要做的附屬磚混小房子 單層 層高要4.8米 可以做嗎 當然我會多加圈梁和構造柱的其實以前5米多都做過的 不過現在結構的都說最好要執行7.1.3 否則我們單層的砌體也無據可依 大家看呢 有經驗的來說下
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
如果題目很白癡,也請諒解一下,因為很少接觸磚混結構,另外因為還要在屋頂上做一根反梁,所以不知道會不會不太好,有什么需要注意的地方呢?那位知道的給個回復吧,謝謝了:)
剪力墻厚度與層高有關,無地下室剪力墻結構,底層層高我一般是取到基礎面(是否有錯?)。但是這樣一來造成底層墻厚比以上各層大了許多,結果上面為普通剪力墻,下方變為短肢剪力墻(厚度變化而長度不變),不知各位如何處理此問題?
最近做江蘇宿遷的6層辦公樓,8度0.3g,做框架剪力墻的,從技術通訊上看到這個文章受益頗多,提供給大家學習下,共同進步