某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道、管道、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽、保護層為鐵絲網、面層為鋁皮。
一、概述 修建過河管、江心取水頭部與岸井連接管、污水向水系排放干管、長距離河底或海底輸水管等,應根據水下管道長度、水系深度、水系流速、水底土質、航運要求、管道使用年限、潮汐和風浪情況等因素,選擇合適的施工方法。一般水下管道的鋪設方法有圍堰法和水下鋪管法。 根據技術經濟比較,在水系較淺,流速較小,航運不頻繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰對水系污染可控制在允許范圍以內時,一般采用圍堰法。但是,當不具備以上條件時,常采用的是水下鋪管法。 水下管道一般有兩種鋪設方式: 1、鋪設在水底上; 2、埋設在水底下溝槽內; 埋設在水底下溝槽內時,溝槽內管頂鋪設深度一般為管徑的3-4倍,以避免船只拋錨,河床沖刷等影響。海下管道的埋地鋪設,還應防止風暴時管道可能浮漂或下沉,為此,管道應埋設在海床下足夠深度。此外,如果水道較深,水底之上鋪管不會影響航運,水底平坦,沿管線沒有障礙物和懸空地,管道不會因船只拋錨、流體動力、土壤液化、床底土運動、河床沖刷或其他原因引起破壞,則可將管道直接鋪設在穩定的河床或海床上。 水底直接敷設的管
-165度低溫管道保溫施工方案,第一層:PIR(三聚酯),第二層、第三層為泡沫玻璃,第四層為瑪蹄脂,第五層為鋁皮。
本工程為xx路燃氣工程分部分項工程。 根據設計圖紙,xx路燃氣工程應全線采用命開挖施工,配合xx路道路施工同步進行。由于T19點向南110米處,現狀東西向箱涵1處。原定施工方案道路施工方應拆除原箱涵待專業管線施工完畢后重新修建鋼筋混凝土箱涵。現由于道路方不再翻建箱涵,造成專業管線無法明開施工,必須進行無開挖定向鉆施工。箱涵寬度10米,深度6米。考慮現場土質、道路工期要求等多方面因素,決定采用定向鉆拉管施工。障礙南北雙向管線均已施工至障礙處,且道路施工已完成,施工完DN300環氧煤防腐鋼管無法拆除。進行定向鉆施工時必須采用三層PE防腐的DN300鋼管,新增三層PE防腐DN300鋼管145米。
工藝管道試壓吹掃施工方案
土工布產品具有加固隔離防護地基的作用,土工布等土工織物滲透系數與粗中砂相當,如不被淤堵就可以保持良好各段毛細管的作用;另一方面土工合成材料的親水性比土的親水性差,因而可以減少毛細管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基發揮重大作用是不爭的事實。 土工布的應用可以大大增強路基穩定性和道路的安全穩固性能。根據土工布廠家的加固路基施工經驗,土工布除了應滿足滲濾要求外,在其上面鋪設一層薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更為滿意的效果。如果應用在寒冷地區道路地基加固工程里,可形成新型的透水層,起到作用是切斷毛細管,使得下部土中水分不能供給其上的非飽和土層。 土工布用于路基加固工程的優點: 質量輕、整體連續性好、抗拉強度較高、耐腐蝕、抗微生物侵蝕好、施工方便。孔隙直徑小、滲透性好、質地柔軟、與土結合很好
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教。
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:40 編輯 內容簡介:實驗室共兩層,首層層高為4.05m,二層層高為3.60m,長29.20m,寬13.00m
朱坳水廠三期源水管工程是從鐵崗水庫到朱坳水廠的管道工程,管線從水庫的泵站開始,沿西鄉河南側向西鋪設,在0+766米處,管線由河的南側向北側跨越,然后穿越前進路,并沿路的西側向北鋪管,在寶田路處,管線左轉,穿越前進路,與前進路東側的已建管道連接。在這段源水管施工中,考慮各方面的因素,有三段管線設計為頂管施工,一條穿越西鄉河河前進路管段;一條是寶田路側單獨穿越前進路管段;另一條寶田路側至水廠的延伸段。三條需頂管施工的管線長度分別為115米、78米、120米,管徑均為DN1800的鋼管,壁厚為18毫米,內防腐采用20mm厚1.2水泥砂漿鋼絲網抹面,外防采用FIL-8環氧酶瀝青一底二布四油特加強級防腐,埋深為4.0米左右。下載地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
電廠施工方案(汽機及管道專業)
某改造工程電纜的敷設范圍有灰漿泵房及油區等區域。敷設電纜主要有6KV高壓動力電纜、0.4KV低壓動力電纜及控制電纜等,采用電纜溝、電纜隧道內電纜橋架的敷設方式,電纜進入建筑物內部后,通過電纜豎井引至上層或直接進入地面上的配電盤柜、電氣設備接線箱及電動機端子盒等電氣設備。
塔吊專項施工方案 一、工程概況 工程名稱:XXX 建設單位:XXX指揮部 設計單位:XXX設計研究總院 勘察單位:XXX勘察分院 施工單位:XX建設股份有限公司 XXX地塊位于XXX南路東側、橋閘路以北地塊,東側為海門河,北側為同步施工的XXX地塊。由1幢27層主樓及相應3層裙房組成。本單位承包施工段為該工程的C幢樓及1/14軸-26軸×
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
變電站施工組織設計,2000 主控樓、通訊樓為連體結構,基礎形式為柱下獨立基礎(設地梁),埋深
某廠區引進天然氣工程管道施工方案資料簡介(某廠區引進天然氣工程管道施工方案) 1. 本施工方案在編制過程中, 充分考慮了本項目特點和難度,本著優化施工方案、強化質量管理、合理降低工程造價、確保施工工期、確保施工安全等原則, 并為本工程設置了施工組織和施工技術管理機構。在文明施工、環境保護、消防安全等具體措施中,貫徹了上級有關部門對加強建筑施工現場管理的精神和要求。2. 充分考慮了本工程的設計特點和特殊要求,了解了現場條件的不利因素,充分發揮本公司具有的人材、技術、裝備、物資保證等方面的優勢,采取了大量的成功經驗、工藝、技術,補救和緩解因現場條件和工程特殊性帶來的施工困難。3. 隨著現場施工進度發展,根據現場實際需要,施工員還需編制更加具體詳細的試壓方案、吹掃方案、接點方案等技術文件。
某堿廠熱電改造項目管道吹掃施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的工藝管道安裝工程,主要包括鍋爐給水、除氧給水、疏放水、排污、主汽管、低壓蒸汽管、冷卻循環水等。其中主汽管工作壓力為3.82MPa,溫度450℃;主給水管道設計工作壓力為6.00MPa;鍋爐本體疏放水、排污管設計工作壓力為4.50MPa;其它管道設計工作壓力≤1.6MPa。根據工藝要求,本方案主要考慮鍋爐集汽集箱出口至汽輪機導汽管入口部分的主蒸汽管道的吹掃,執行標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》。