本帖最后由 chen曉04 于 2014-7-3 13:50 編輯 我近期接了一個項目,工程磚混結構共5層,標準層層高3米,屋面采用斜坡屋面,墻體才用240多孔磚,屋面層(5層)墻體高度2.8至6米不等,施工圖上沒說明墻體高于4米的要設置圈梁(腰帶),質量監督機構強烈要求我們墻體高度大于4設置圈梁。可我把西南03G601《多層磚房抗震構造圖集》翻遍了都沒找到相關規定。 想請教各位網友以及諸位大神,質量監督機構提出設置圈梁的要求是根據哪本圖集或者規范的哪一條? 希望各位網友積極討論,獻謀獻計,回復有驚喜哦!
一個單層磚混結構(坡屋面),我按照規范在檐口設置了一道圈梁(水平閉合),后來被老工程師改掉了,他按照坡度做了一道圈梁,我百思不得其解,所謂圈梁不是要水平閉合嗎?高度不一,也不閉合也叫圈梁嗎?還有就是現澆板四周(墻體擱置處)一定要設置圈梁(或者不叫圈梁)嗎?看他們都設,沒有一塊現澆板是直接支承在墻上的,下面肯定有一道被標為QL1的東西?
磚混結構的7層小樓,構造柱與圈梁是柱包梁還是梁包柱1——6層與7層頂板有什么不同嗎?我們這里監理說頂層要和基礎一樣梁包柱?不明白,希望有高手給解釋下!!!
我現在在用軟件算工程量,該工程是六層磚混結構,就是不太清楚主梁和次梁的劃分,比如一根梁一端架在磚墻上,另一端架在柱子(或者構造柱)上,這樣的梁 算是主梁還是次梁呢?如果梁下有墻,兩端有柱,預算時算作單梁還是圈梁呢??望高手指點迷津
本人是新手,1、磚混結構的條形基礎上配地圈梁,是否是自己按構造配? 2、在磚混結構上搭幾道梁(不是圈梁),那這些梁是否要在TAT或在SAT中計算? 3、坡屋頂上的梁是按主梁輸入?
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
二層磚混結構,為支撐陽臺走廊和懸挑屋面板在橫墻上端設置了梁,這樣合理不?如果可以的話該怎么計算這些梁的配筋。謝謝指教!(有圈梁,邊墻上的梁和受力梁一樣)
在PKPM里面,磚混結構的圈梁是用主梁來建模的嗎?
論文簡介:磚混結構由于材料來源廣泛,施工工藝簡單、施工快,具有良好的耐火性、耐久性和隔聲、隔音等優點在我國仍被廣泛采用,特別是在中小城市的民用及公共建 投稿網友:xiaozhu_pipi123 上傳時間: 2013-08-05
電梯導軌等配件的安裝,是直接在填充墻上打錨栓固定?還是土建按照電梯規格安裝埋件的間距,設置鋼混圈梁后做預埋件?土建圖紙中都沒注明要不要做,大家現場怎么處理的?
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,設計單位也同意。
磚混結構,圈梁與構造柱先澆筑,過十幾天才澆注現澆板,抗震等方面是不是特別不好?與樓板為預制板一樣了?或者還不如預制板?急[ 本帖最后由 lxzhxny 于 2010-6-16 21:47 編輯 ]
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
我最近設計6層磚混小區!審圖意見是大洞口處地圈梁 需要計算配筋!我查了規范 !地基反力是地基上部傳下來的荷載/基地面積!問題是大洞口上部哪來的荷載啊?我不能理解!求解釋
請問磚混結構的房子,外墻是37墻,老房子設計的外墻外有陽臺,陽臺4.4米,室內到陽臺兩側各有550的承重墻,室內到陽臺圈梁(圈梁為370*270左右)下洞口為3.1米,洞口中間有1.2米的承重墻,請問這個承重墻可以拆除嗎
沒做過砌體結構,請教高手們圈梁設置問題,檐口高3.0m,坡高1.440m,房間跨度4.8m,走廊2.4m,現澆屋面板,圈梁設置有下面兩個方案,請問選哪一個好,或者應該怎么設置,多謝賜教,感激不盡