亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 磚混結構墻體可以開槽嗎?

    如題,個人覺得磚混結構是受力的,跟混凝土一樣,不能輕易開槽。尤其是圖上這種多孔磚,一開槽截面都小了。請教大神,看看有沒有相應規范,到底怎么做?

  • 磚混結構墻上設置梁合理么?

    磚混結構墻上設置梁合理么?

    二層磚混結構,為支撐陽臺走廊和懸挑屋面板在橫墻上端設置了梁,這樣合理不?如果可以的話該怎么計算這些梁的配筋。謝謝指教!(有圈梁,邊墻上的梁和受力梁一樣)

  • 關于在磚混結構墻開門洞的問題

    我有朋友要在非承重墻上要個開門洞,該樓共有兩層,準備開洞的墻在一層.(先在墻上放要過梁的位置按照過梁尺寸大小鑿出一個洞口,然后將強度達到100%的過梁安裝上去.過梁安裝好后在鑿洞口.)可以嗎?望高手指點. (還有此樓是八十年代修建的) 急...急..急..急

  • 磚混結構墻體裝修荷載如何輸入?

    我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!

  • 急 磚混結構墻下條基尺寸大?

    某磚混住宅 地下一層 地上六層,坡屋頂,用pkpmjccad計算墻下條形基礎計算的條基尺寸大,而且開間小 所以有的基礎都撞到一起了很難弄 ,甲方不讓做筏板基礎 請高手提好方法怎么辦?謝謝了

  • 磚混結構墻體受壓不夠,如何加固

    現在在做一個學生宿舍的加固工程,磚混結構,四層,墻體采鋼筋混凝土板墻加固法,能滿足抗震要求,但是一層橫墻受壓通不過(根據實測的砂漿強度等級)?如何處理?謝謝~

  • 新人請教:磚混結構墻上留洞的措施???

    最近作了一個一層的磚混鍋爐房,設備專業有不少DN300和DN350的要在墻上通過,還有一些DN100,請問這些洞口要做什么處理,具體措施怎么做?靜待佳音

  • 磚混結構墻體裂縫的成因及防治

    磚混結構墻體裂縫的成因及防治

  • 你設計的磚混結構墻下條基是否設暗圈梁?

    曾幾何時,突見有的設計單位所設計的多層磚混結構房屋鋼砼墻下條基中多了一種叫做AQL(暗圈梁)的東西,于是各單位紛紛效仿,后來在地方頒布的結構標準圖集中也發現了這種做法,周圍的各設計單位更是趨之若鶩。但我一直不明白是何道理。幾年前,曾就該問題請教于本院的掌門師兄,答曰:別的單位都設了,咱們也就跟著設了,從理論上講,這有助于抵抗結構不均勻沉降。我還是想不明白,難道磚混結構層層設圈梁(有時在±0.000下還取消防潮層改為DQL)結構整體剛度還不夠大、還不足以抵抗結構不均勻沉降嗎?再者,如果地基真的是很不均勻,靠加設AQL真的就能起作用嗎?各位同行,你設計的磚混結構墻下條基是否設暗圈梁?關于這個問題你又做何見解呢?附:最近聽到一件事險些讓我樂噴。我單位設計的一個住宅小區所有墻下條基均設了AQL,施工圖會審交底時施工單位問AQL鋼筋構造問題,我們解釋說參照圖集03G363有關圈梁構造做法。結果施工時監理工程師非讓施工單位按照框架結構柱下條基基礎梁鋼筋構造做法施工,造成施工隊返工,已綁好的AQL鋼筋浪費了相當一部分。事后,施工單位負責人告訴我就連質

  • 磚混結構抗震不過,怎么調啊??

    老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!

  • 磚混結構墻體開洞口、堵洞口

    磚混結構墻體開洞口、堵洞口怎么處理?我現在做一磚混結構改造。因為是10年之前的結構(沒有計算機程序),墻體按原結構輸入模型一算,很多地方軸壓比不合格。而現在又要在原墻體上開些洞口,但同時也要封堵一些洞口。1。我想讓封堵的洞口與原兩側墻體很好連接,作為承重墻考慮,不知道這樣要怎樣處理?2。新增洞口需在墻兩側加構造柱嗎?3。墻體軸壓比不夠如何處理,軸壓比必須的構嗎?希望知情人告知,謝了

  • 磚混結構能否用SATWE計算????????

    磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?

  • 關于磚混結構加層的問題

    公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]

  • 磚混結構墻體裂縫設計防治措施

    磚混結構墻體裂縫設計防治措施

  • 磚混結構有預先留槽的嗎

    磚混結構有預先留槽的嗎

    1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]

  • 關于磚混結構有梁板與平板的分別

    我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!

  • 八層磚混結構墻角構造柱孔洞面超柱截面1/3

    請教如何處理,箍筋角處的主筋也不見了。

  • 趙兵-如何在PMCAD軟件設計磚混結構墻

    趙兵-如何在PMCAD軟件設計磚混結構墻

  • 請教 磚混結構墻體開裂問題

    請問各位前輩:單層磚房近屋面板出現水平裂縫是什么原因引起的?而且是非乘重墻。從地圈梁看沒有由不均勻沉降導致的裂紋。另外,有一屋面梁下磚墻有豎向裂紋,不知什么原因。是溫度變形導致的嗎?請各位前輩不吝賜教!!謝謝!!補充一下屋面沒有設保溫隔熱層。詳附件

  • 磚混結構墻體裂縫的成因分析與防治措施(轉)

    最近做磚混結構 找了不少資料傳上共享摘要:文章分析了墻體裂縫的產生原因,闡述了裂縫寬度的標準問題,并提出了在設計、施工中相應采取的防治方法和措施,供參考。 關鍵詞:磚混結構;墻體裂縫;分析;防治 1.前言 近年來,磚混結構多層住宅工程屢屢發生墻體裂縫。裂縫位置走向不一。有的裂縫由小變大,發展很快;有的裂縫,發展到一定程度后就不再增大,給住戶心理造成很大壓力。因此分析產生裂縫的原因并做好預防措施,是工程技術人員的一項重要任務。近幾年來通過對一些住宅樓的裂縫進行考察、分析、研究,對如何防止墻體裂縫,主要從以下幾方面論述,并采取相應措施。 2.產生裂縫的原因分析 (1)由于基礎不均勻沉降造成墻體裂縫 對于不均勻的地基,設計中沒有把剛度不同的地基進行調整,造成基礎不均勻沉降,墻身受較大的剪力作用,主拉應力大于墻體抗拉應力,造成了砌體受主拉應力而破壞。這種裂縫往往是由沉降較小的一邊向沉降較大的一邊逐漸向上發展。 (2)由于溫度的變化

點擊加載更多

磚混結構墻

磚混結構墻專題,為您提供磚混結構墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構墻 相關的專業交流討論,更多磚混結構墻相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

磚混結構的柱子

屋頂施工方案

主站蜘蛛池模板: 99热国产这里只有精品| 91免费网站在线看入口黄| 中日韩美中文字幕| 欧美精品在线免费| 欧美最好看电影网站| 青青草视频在线观看| 日韩中文在线视频| 亚洲福利电影在线观看| 亚洲影院adc| 免费人成在线观看网站视频 | 色久视频| 亚洲国产精品成人综合久久久| 亚洲人人| 国产女上位| 草草免费视频| 国产一级做a爰片在线| 免费看又黄又爽又猛的网站 | 精品视频在线观看视频免费视频| 久操视频免费| 琪琪电影院色婷婷香蕉| 色无极亚洲| 一级毛片一级毛片一级毛片一级毛片| 自愉自愉自产国产91| 51短视频版在线观看www免费| 德国极品美女人体free| 精品一区亚洲| 日韩一级大片| 伊人99re| 97久久人人| 黄视频网站在线免费观看| 欧美伊人网| 亚洲天堂在线视频| mm625亚洲人成电影网| 高清国语自产拍免费视频国产| 久久精品99香蕉国产| 日本免费a视频| 伊人久久综合视频| v视界影院视频一区二区三区| 国产真实乱了在线播放| 日本黄色免费在线视频| 亚洲自拍电影|