裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3。5M,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,在此請教,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]
92年的磚混房子,一共五樓,位于四樓,拆墻師傅說拆完只有紅磚,沒有鋼筋,是否可以拆。若不能,現在如何補救?謝謝各位大神了。
老房子是磚混結構的,在二層,一共是5層,想改動內部格局,能拆內墻嗎,附上圖紙請各大神給給意見
近因 需在原有的商品房基礎上新建,但對其中的部分承重墻考慮到采光的需要需拆除,.需如何處理才對結構安全性不造成很大影響!
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
磚混結構能否用SATWE計算?計算梁的結果會不會偏小?我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點;而磚混教室有個大梁,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,大片大片的紅色怎么辦呀???一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點!!!
我是江蘇的,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板。以上觀點是否合適,誠盼專家指點迷津。謝謝!
1. 同事去工地驗收,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊。4. 請問:如何處理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
此圖為單層結構平面! 房屋為90年代的修建,結構為預制板和紅磚。共4層 由于房間太小現在想擴寬房間,需要拆除紅色部分的承重墻。4層樓都要拆! 想了很久,想出兩種方案,請專業的大師幫忙給點意見: 1.先將墻體兩邊的預制板用木方進行加固,然后拆除墻體,用現澆澆筑一根過梁到兩邊墻體內! (應該不能4層樓同時進行,可能要從上到下一層一層的做,時間可能會很久) 2.用100*100*5的方管在墻體兩邊做過梁并靠墻做門形支撐。然后拆除墻體。 以上兩種方法,對于受力有沒有問題?哪種方法更好? 注
單層磚混結構切割一半的做法有什么樣的,怎么切
我的一個朋友要開個店,所以在首層想臨街開個門出來,但那堵墻是承重墻,那個樓是三層磚混樓,所以請教各位,則那樣進行加固呢,我想出的方案是座鋼結構的,洞兩邊立上鋼柱,柱上放鋼梁,托著上邊的墻,不知道是不是可行,還有大家還有沒有更好的方法了,小店,想盡量用簡單且省錢的方法,先謝謝大家了!
圖紙簡介: 由于道路擴寬,拆除磚混房屋突出部分并進行加固,有標準層結構平面圖,基礎平面圖平面圖,加固大樣。 投稿網友: tessaiga 上傳時間: 2014-06-09
2000年左右單位的房子,陽臺全部封窗了。最近想裝修,希望能擴大點空間,想把圖上陽臺的墻體打了,不知道能不能打,希望大家給我意見。
如題,磚混結構樓房,6層建筑,現在想改動戶型結構。 請問廚房衛生間處厚約5厘米的水泥板隔墻屬于承重結構嗎?能否拆除? 求各位老師解答,謝謝
磚混結構樓梯怎樣建摸輸入,荷載怎樣導入?謝謝各位!
hello
用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.
磚混結構中在地下一層和上層建筑布置中會發生上邊是墻下邊是門洞的情況(洞口尺寸<1200)請問洞口上邊的梁是墻梁嗎應該如何考慮他的計算啊?