北方宿舍樓工程,要求采用地板采暖,管道為PEXB管,有哪個大大有相關的施工組織設計,技術規范,施工工藝的請給個回貼好嗎?不勝感激
1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層
最近正在進行洋房地板采暖的施工并進行細石混凝土后澆層的澆筑,但是地面進行澆筑后普遍出現存在裂紋,請問各位在施工是否遇到此類現象,如何進行修補并在今后的施工中避免! 多謝指教!
某工程地板采暖施工組織計劃資料簡介(某工程地板采暖施工組織計劃) 低溫熱水地板輻射采暖系統,簡稱地暖,是以低溫熱水為熱媒,通過預埋在房間地面下的地暖專用熱水管來加熱地板,進而實現由地面向房間的散熱供暖。其所需供暖熱水溫度一般不超過60℃。 低溫熱水地板輻射供暖系統以采暖房間的整個地面作為散熱面,散熱面積大,散熱面表面溫度遠低于傳統散熱片,熱量大部分以熱輻射形式散出……
某住宅公寓地板采暖施工組織設計
老百姓俗稱的地熱,在專業中被稱為水系統地面輻射采暖。目前,哈爾濱市的新建樓盤幾乎都采用了此種采暖形式。專家指出地熱是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地熱能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用。 但是專家也指出,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,如果在設計、施工等方面能夠使用科學、規范,它將是綠色、環保、節能、保健的人居采暖形式。否則,地熱系統也可能給人們帶來意想不到的麻煩,比如局部過熱,地板變形,管材開裂漏水等。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。 據介紹,傳統采暖的設備形式多為窗下布置的暖氣片,工作溫度高,供水過程中熱量損失大,而且室內供暖不均勻。相對而言,地熱則使得室溫自下而上遞減,符合“溫足涼頂”的健身理論,提高了人體的舒適度;同時使室內空氣流速降低,大大減少了室內因空氣對流產生的塵埃飛揚,避免了空氣的二次污染。據試驗測定,在人體舒適范圍內,實感溫度比室內環境溫度高了2℃-3℃。因此在同樣舒適感的前提下,地板采暖的室內設計溫度可以比對流采暖溫
建筑給排水及采暖施工工藝標準大全——05版
誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com
一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀
目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島
經濟在不斷發展,家具建材行業也在不斷發展,塑木地板作為家具建材行業中的新型環保建材迅速打入市場,并且受到了廣大消費者的青睞,那么你了解塑木地板的施工工藝嗎,施工時又有哪些注意事項呢? 塑木地板是一種主要由木材(木纖維素、植物纖維素)為基礎材料與熱塑性高分子材料(PE塑料)和加工助劑等,混合均勻后再經模具設備加熱擠出成型而制成的高科技綠色環保材料,兼有木材和塑料的性能與特征,能替代木材和塑料的新型環保高科技材料,可用于園林景觀、內外墻裝飾、地板、護攔、花池、涼亭等! 塑木地板施工工藝: 施工準備:
依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程。 2、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。 2.1.2管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲和角度不準確現象。 2.1.3閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。有出廠合格證,安裝前應按有關規定進行強度、嚴密性試驗。 2.1.4其它材料:型鋼、圓鋼、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等。選用時應符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套
地暖地板采暖設計與施工技術要求地暖是指利用溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在加熱管內循環流動,加熱地板,通過地面以輻射和對流的傳熱方式向室內供熱的采暖方式。此項技術是目前國際上較為舒適、健康并且日益普及的采暖方式。一、設計及施工技術要求供水溫度不大于60℃,供回水溫差不大于10℃,熱媒工作壓力不大于0.8Mpa,地暖加熱管內熱媒流速不應小于0.25m/s,系統壓力損失不應大于30Kpa,應設獨立的熱媒集配器,支路不宜多于8個,每個分支環路供回水管上均應設置可關斷閥門,各分支路的管長應接近,且不宜超過120m。絕熱層采用聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度20-40mm。加熱盤管的布管方式可選擇回折型(旋轉型)或平行型(直列型)。分水器前的供水干管上應設置過濾器,以防異物進入加熱盤管內。地板加熱盤管一般選用優質PEX管和PB管,且隱蔽部位一般不留接頭。施工前,施工人員應熟悉設計圖紙和施工現場,準備施工材料和工具,將混凝土地面清掃干凈,檢查地面水平度,如果不平,可用水泥砂漿找平,然后采用厚度為20mm的聚苯乙烯泡沫塑料做絕熱層,鋪設時苯板要切割整齊,板間縫隙要小于
有好東西當然要分享的!《給排水與采暖工程施工工藝標準》我承認是網上找來的,但是說實話確實難找啊。差不多把百度里面的有關項目都翻遍了,個中辛苦就不必多說了。這里既有PDF也有WORD格式的,WORD版本中的有些格式被我更改(注:按照書中的格式改的)可能要用07的版本才能打開。各位同仁有需要的就拿去,如有需要還可以聯系我的QQ362341398。WORD格式的壓縮文件單獨解壓即可,上傳文件有限制大了點一起傳傳不上?。【凑堅廩 本帖最后由 zhouguobin0408 于 2010-10-2 11:07 編輯 ]
一、 對鋪設場地的要求 1、 地板的鋪設應在室內土建及裝修施工完畢后進行; 2、 地面應平整、干燥、無雜物、無灰塵; 3、 地板下可使用空間,布置敷設電纜、電路、水路、空氣等管道及空調系統應在安裝地板前施工完畢; 4、 大型重設備基座固定應完工,設備安裝在基座上,基座高度應同地板上表面完成高度一致; 5、 施工現場備有220V/50HZ電源及水源。 二、 地板安裝鋪設工具 1、 云石切割鋸;2、激光水平測定儀、網絡激光掃描儀;3、水泡水平儀、卷尺、墨線;4、吸板器、螺母調整搬手、十字螺絲刀;5、吸塵器、笤帚、拖布。 三、施工步驟 1、 認真檢查地面平整度及墻面垂直度,如發現有重大缺陷或需要局部改造
地板采暖系統施工前注意事項 1、地板輻射采暖系統施工應避免與其它工種進行交叉施工作業,導致配合困難或責任不明耽誤工期,質量難以保證。用戶需讓我們與裝修公司提前溝通,協調工作配合流程; 2、水電改造應在地板采暖系統施工進場前完成。地板采暖系統安裝前,應保證施工現場水電管路施工完畢,廚房、衛生間應做完閉水試驗并經過驗收,施工區域地面平整清潔,無裸露的鋼筋、水電管線及任何影響施工進行的設備、材料、雜物等; 3、豆石混凝土回填找裝修公司做和找我們做是一樣的,我們建議裝修公司作此項目,裝修公司做回填,亦可以提起重視,最大程