管道采用DN400聚乙烯PE管,熱熔連接,穿越中心河航道、蓮塘路及鄰近1號污水泵站管段為倒虹管,采用鉆孔拖管,其余為開槽埋管。本工程管道設計工作壓力為0.40Mpa,管道允許耐壓1.00Mpa。
請問誰做過北方凍土地區(遼寧)的室外埋地水管工程?請教下如何施工的,怎么保溫防凍管道不大,DN150以下各管徑的管,水為溫水,50攝氏度左右.如有成套的施工方案可供借鑒,那感激不盡!另請教下,在此環境下,高溫,腐蝕性(含豐富的氯化物和硫酸鹽)水質通常選用什么材質的管道?
現在正設計的一條路上的給水管道,用的是D800的鋼管,這根管要穿越一條較深的現狀排水箱涵,到時只能采用頂管施工,不知哪位大俠有這方面的資料????
綠化、給水管道施工方案設計 : 1、管道測量放線管線測量應依據管道線路控制點的坐標進行。 為了準確掌握管溝的控制點,在工程場地內引進、設置永久性基準樁位,妥善維護,工程竣工后交業主。上述工作結束后,請監理公司人員驗線,確認后進行管溝開挖工作。 2、管溝的開挖方法開挖前應進行調查研究,充分了解挖槽段的土質、地下水位、地下構筑物、溝槽附近地下建筑及施工環境等情況,發現問題及時與建設單位取得聯系,
施工工藝流程:安裝準備→ 清掃管膛→檢查管子、閥門管件→處理管口、閥件、填料→檢查下管機具、繩索→管材、管件、閥門、消火栓等定位→ 下管→斷管→對口管道連接→養護→ 水壓試驗→ 管道沖洗鍍鋅碳素鋼管的安裝工藝流程:安裝準備→預制加工→干管安裝→支管安裝→管道試壓→管道防腐或保溫→管道沖洗→回填。3.2 操作細則3.2.1 根據施工圖檢查管溝坐標、深度、平直程度、溝底管基密實度是否符合要求。3.2.2 做好下管前的各項準備工作3.2.2.1 檢查閘閥、排氣閥的開關是否嚴密、吻合、靈活。直徑大于DN200以上閘閥必須更換填料。3.2.2.2 鋼管已按焊接規定進行了坡口等技術處理。3.2.2.3 鑄鐵管承口內和插口外的瀝青防腐層用汽焊烤掉,并用刷子清理干凈,飛刺等雜質已鑿掉,管腔內雜物被清除。3.2.2.4 準備好下管的機具及繩索,并進行安全檢查,管徑在125mm以下,可用人力下管,采用傳遞法
1.工藝流程及施工準備 1)工藝流程: 安裝準備測量放線→管溝開挖→溝底找坡→溝基處理→管溝驗收→管道清理→支墩設
《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,在無冰凍地區埋地敷設時,管頂覆土不得小于500MM。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,覆土厚度,金屬管不宜小于0.3米。三者之間不知道大家如何選擇確定的
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的?埋深?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道。
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
給水管道施工及驗收規范
沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢、解答。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,再就是沒有必要性。第一次發帖,不道問題說清楚沒有。
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師..qingliang_3889@163.com 小弟謝謝了..
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、
除了我們這好象都用的球磨鑄鐵管或者UPVC管之類的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受壓力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
在內蒙古有一工程,是個廠區,現在要做室外給水管網的敷設,當地的最大凍土層厚度有1.7米,給水管道不會敷設到冰凍線下吧,那樣的話,土木工程太大了吧,是否可以給管道做保溫,減小管道的埋深?如果可行的話,保溫材料如何選擇?厚度如何?我第一次做這類工程,請大家給點建議,非常感謝!
近來碰到一個問題:室外給水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定額。上海93定額解釋匯編里是這么說的___不能套用室內塑料給水管道定額,目前正在編制補充定額。 問題是,在補充定額編制出來前,我們實際中應該套什么定額呢?自己補充?應該注意哪些問題呢? 謝謝各位指點迷津。
請問同行們,給水管道水壓試驗時,管道的堵頭(以及配筋)、后背,頂管時,頂力和后背,以及彎頭支墩受力情況,這些應該怎么計算,請賜教。
室外給水管道施工方案
室外給水管道施工方案專題,為您提供室外給水管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管道施工方案 相關的專業交流討論,更多室外給水管道施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題