地源熱泵蓄冰中央空調淺析
我是一個大型酒店工程部主管,我們酒店用的是地源熱泵中央空調至今已一年了。主機故障頻繁,修了N次也沒有用。到了夏天冷凝水嚴重,對方在拖時間不想徹底維修。對方當時花了不少錢把這空調工程驗收過去了。其實根本不合格。工程款未清。現在要打官司了,我負責這場官司卻不知道該如何辦了?工程驗收過了是否可以再報驗?怎么能打贏這場官司?我需要準備哪些材料?請這方面專家幫幫我!非常感謝!
附件
我們項目在天津,9000m2的辦公樓,加6000m2的宿舍樓,宿舍樓用分體式空調,但需要熱水洗澡。像這種情況中央空調好還是地源熱泵好? 補充問題:較大的場地打井這個條件可以滿足。。有沒有其他答案啊?最好各種各樣的空調都會安裝的高手回答就更好了,或者業主方有過類似經驗的也可以。 投資大我們也了解過過的,我希望得到一個綜合性的回答。
論文簡介:詳細介紹了各種建筑的估算指標,包括民房,醫院,廠房等等... 投稿網友:gxh19880506 上傳時間: 2013-06-03
本文中,力高機電專家將與您一同分享地源熱泵中央空調特點: 1.全新再生能源利用。地源熱泵冷熱水(熱回收)機組,是利用低溫位熱能轉換成高溫位熱能的制冷采暖(熱回收)空調系統。空調機組運行只使用少量電能,無其他污染及廢棄物;地下(地表)水進入機組進行熱交換后又全部返灌地下或回流循環,不會造成地下水流失。是一條利用無污染能源的新途徑,既清潔又環保。 2. 經濟有效的節能。淺表的地下土壤溫度一年四季相對穩定,對人而言冬暖夏涼,是非常理想的空調熱泵冷熱源。地源熱泵中央空調與傳統的中央空調相比,夏季制冷節能40%-50%,運行費用降低40%以上;冬季供暖比鍋爐節省70%以上的能源,節省40%-60%的運行費用,效果非常顯著。 3.一機多用。地源熱泵冷熱水(熱回收)機組可實現制冷、采暖和供應生活熱水,一機多用,可實現下列功能: ①夏天利用熱回收技術,實現空調制冷的同時,免費享受生活用熱水,熱水溫度可達到50℃左右。 ②在春秋季空調不用的情況下,可單獨制取生活熱水,熱水溫度可達到50℃左右; ③ 冬天在空調制熱的同時
我們公司的空調有如下問題,特向大家請教!制熱時空調房內的效果非常差,特別是在天氣溫度比較低時,達不到設定溫度,一般只能達到22度,而奇怪的是主機只運行了大約80%的制熱容量,大家幫我分析下是主機問題,還是因為末端問題呀?一般這種情況是什么原因造成的?
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-17 19:15 編輯 地源熱泵中央空調系統是利用地下淺層的熱資源(也稱熱能),通過少量的高位能源(如電能),將低溫位能向高溫位能轉移,以實現既可供熱又可制冷的高效節能系統。它與傳統的燃氣或耗電空調相比具有熱效率高、管道占用空間小、高層建筑不需要多級壓力箱的優點。這種方式是我國大型城市中的發展趨勢,它具有以下特點: 一、節能、高效地源熱泵空調系統在提供100單位能量的時候,70%的能量來源于土壤,30%的能量來自電力,用于將土壤中的熱量“搬運”至室內。與鍋爐(電、燃料)供熱系統相比,鍋爐供熱只能將90%以上的電能或70-90%的燃料內能轉換為熱量供用戶使用,而地源熱泵空調系統的轉換效率最高可達4.7,因此它要比電鍋爐加熱節省三分之二以上的電能,比燃料鍋爐節省二分之一以上的能量,運行費用為各種采暖設備的30-70%;由于土壤的溫度全年較為穩定,一般為10℃-20℃之間,其制熱、制冷系數可達4.3-5.8,與傳統的空氣源熱泵(家用窗式和分體式空調、中
現在每家每戶都需要使用空調,很多人家里安裝了地源熱泵中央空調系統,但是對這套一同并不是很了解,地源熱泵家用中央空調系統到底有哪些優點?地源熱泵系統是集成家庭采暖、中央空調和生活熱水于一體的環保節能產品,通過對地熱資源的免費利用實現低位能量向高位能量的轉移,地源熱泵系統完全不會受到外在條件的干擾,一年365天向用戶提供恒定的室內溫度和家庭生活用水,是名副其實的環保節能空調系統。地源熱泵中央空調系統的優點1、無環境污染地源熱泵的污染物排放,與空氣源熱泵相比,相當于減少38%以上,與電供暖相比,相當于減少70%以上,真正的實現了節能減排節能,減排是減少能源浪費和降低廢氣排放。2、一機多用,應用廣泛地源熱泵系統可以供暖、空調制冷,還可提供生活熱水,可實現一機多用,一套系統可以替換原來的鍋爐加空調的兩套裝置或系統,特別是對于同時有供熱和供冷要求的建筑物。地源熱泵有著明顯的優點。不僅節省了大量的能量,而且用一套設備可以同時滿足供熱、供冷、供生活用水的要求,減少了設備的初投資,地源熱泵可應用于賓館、居住小區、公
我現在正在搞一個地埋管式的地緣熱泵中央空調,因為剛出來經驗甚少所以很吃力,希望大哥大姐們幫忙! 我們選擇的是22kw的地緣熱泵主機,空調面積240平方,因為是別墅在半山腰,所以巖石比較多。垂直埋管中央空調的設計步驟和主要的設計參數。比如說土壤的環熱系數等。設計中還應該注意哪些問題等。還有個問題,巖石的導熱系數是不是比土壤大呢?請高手指點
現如今地源熱泵成為人們家庭中的一大設備,尤其是其連接中央空調為人們帶來的舒適是其它設備不可替代的。地源熱泵是利用地球表面淺層水源和土壤源中吸收的太陽能和地熱能,完全采用的是熱泵原理,能夠供熱的同時也能夠進行高效的空調制冷。其在應用過程中具有很多優勢,下面將介紹一下地緣熱泵空調的優勢,可以對大眾對于熱泵中央空調的認知能力有所幫助。 地源熱泵中央空調是節能型的,一般都是大面積常年性使用的,它的安裝要求很高,前期投入很大,能耗是普通中央空調的一半左右,維護運行要求技術性很強。表現在兩個方面: 一、地源側:由于地源熱泵工況比空氣源的工況更好,所以機器的能效比就更好。 二、末端,地源熱泵采用的水系統空調,7-12℃,相比氟利昂空調4-7℃來說,于空氣的溫差小,凝結的冷凝水要少,空氣從氣態到液態是放熱狀態的。所以地源熱泵更節能。 從地源熱泵中央空調舒適性來說:地源熱泵采用的水系統空調,7-12℃,相比氟利昂空調4-7℃來說,能夠做到吹在人身上體感要舒適和空氣更濕潤。能夠做到壽命長節能的最大特點,相比傳統空調而言有了更大
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
節能中國推介活動發布儀式在北京國際會議中心舉行。發布儀式上,多家在節能工作方面成就突出的單位獲得表彰,雷諾特環境設備入選“節能中國十大貢獻單位”,是暖通行業唯一獲得此殊榮的企業,也成為業內綠色節能發展的模范企業。 響應“十二五”號召建筑城市節能成為要義 在國家“十二五”計劃中,節能減排目標為單位國內生產總值能耗下降16%,主要污染物排放總量減少8%~10%。據統計,建筑能耗占全國總能耗的比例高達25%,空調能耗占建筑總能耗的65%,因此,換熱器節能工作對貫徹落實“十二五”節能目標起到重要的作用。 雷諾特離心式污水換熱器無疑是行業的領導者。在短短不到兩年的時間,雷諾特帶領國內品牌突破外資品牌對我國換熱器市場的壟斷,以創新而扎實的技術實力開創全新市場格局,并榮登國內品牌之巔。 “一直專注于創新節能科技的研究,通過‘引進-消化-吸收-再創新’的多維創新思路,創造出更符合市場和消費需求的技術與產品。”雷諾特事業部總經理肖永超向記者表示,“未來,雷諾特將繼續用創新的技術履行‘為人類提供美的生活環境’的責任,引領行業開創更節能低碳的時代”。 在設計
圖紙簡介: as廉潔奉公誒hi撒高分低能貴賓卡吧阿凡達三個認為阿凡 法國隊sag分 投稿網友: j_ek123 上傳時間: 2013-05-29
“熱泵”這一術語是借鑒“水泵”一詞得來。在自然環境中,水往低處流動,熱向低溫位傳遞。水泵將水從低處泵送到高處利用。而熱泵可將低溫位熱能“泵送”(交換傳遞)到高溫位提供利用。在我國《暖通空調術語標準(GB50155-92)》中,對“熱泵”的解釋是“能實現蒸發器和冷凝器功能轉換的制冷機”; 在《新國際制冷詞典(New International Dictionary of Refrigeration)》中,對“熱泵”的解釋是“以冷凝器放出的熱量來供熱的制冷系統”。可見,熱泵在本質上是與制冷機相同的,只是運行工況不同。其工作原理是,由電能驅動壓縮機,使工質(如R22)循環運動反復發生物理相變過程,分別在蒸發器中氣化吸熱、在冷凝器中液化放熱,使熱量不斷得到交換傳遞,并通過閥門切換使機組實現制熱(或制冷)功能。在此過程中,熱泵的壓縮機需要一定量的高位電能驅動,其蒸發器吸收的是低位熱能,但熱泵輸出的熱量是可利用的高位熱能,在數量上是其所消耗的高位熱能和所吸收低位熱能的總
摘要: 為了充分利用地源熱泵的節能特性與蓄冷技術的“移峰填谷”和降低運行成本特性,以上海浦東某商廈為對象,設計了1套制冷量達1997kW的冰蓄冷式地源熱泵中央空調,并對其與常規空調的初投資、運行費用進行了對比分析。結果表明采用該系統可達到“移峰填谷”的目的;初投資比常規空調增加了,但初投資的回收年限較短;運行費用比常規空調系統低,可給用戶帶來可觀的經濟收益。 0 引言 進入21世紀以來,全球氣候變暖的問題變得越來越嚴重,冰JII融化、海平面上升、湖泊消失等問題日顯突出。為應對氣候變化,世界各國紛紛采取措施,節能、低碳已成為當今社會的一大主題。我國也展開了一系列節能減排的措施,熱泵技術就是其中一項有利措施。截止~2009年年底,全國地源熱泵應用面積1.39億m2,并且正以較快的速度發展。低運行費用和穩定的工作效率使得地源熱泵技術快速發展,但是地源熱泵的初投資一般較高,很多情況下,靜態增量投資回收期高達10年甚至更高。為了降低地源熱泵的投資回收期,可以考慮在地源熱泵系統中增加蓄能裝置,將地源熱泵技術與蓄能技術相結合。 本文針對近年來上海市提出的分時計價
圖紙簡介: 本建筑空調冷凍水系統采用分區一次泵變流量水系統,管程為異程。冷凍水供回水溫度為7/12℃。)空調冷凍水系統的補水定壓:采用定壓補水裝置進行系統的補水和定壓,補水接自軟化水箱,定壓點設置在泵吸入端,即回水母管上。)系統回水總管設置平衡閥,便于系統初次調節;供回水設旁通管連通,上設壓差旁通閥,旁通閥開閉通過供回水壓差控制。商廈空調設計圖,非常詳細,包括說明、通風平面圖、空調平面圖、機房平面圖、垂直管道活動支架安裝詳圖(二)等等。
實踐證明,地源熱泵中央空調系統的壽命通常在15年以上,比普通的空調系統相對更長。地源熱泵空調系統的壽命除了與設備質量和工程安裝質量以外,正確使用地源熱泵空調系統和保養維護是關鍵。 如何延長地源熱泵使用壽命——地埋管的質量 地源熱泵空調系統的使用壽命長短首先起到決定性作用的就是地埋管的質量了。如果地源熱泵空調系統在安裝的時候,使用的是這種PE管材的話,那么自然它的使用壽命也可以達到更長。相反如果使用的是其他劣質管材的話,那么長期埋在地下,容易腐蝕,嚴重影響到地源熱泵空調系統的使用壽命。
簡單資料:地源熱泵中央空調機組投資分析
有做過水源熱泵中央空調的請相互幫忙,現我公司正要做一個這樣的中央空調,但不知這樣的能源方式是否可行,有做過的,使用的不方一起討論學習中,謝謝. 水源熱泵最重要的就是水質、水量,怎么樣保證這一資源的穩定性,以及回灌井與抽水井的合理比例應該是怎么呢,請專家幫忙一下,謝謝