商場通風空調工程施工方案看貼要回!
×××綜合服務樓通風空調工程施工方案一、編制依據:(一)工程圖紙(二)有關國家施工規范、規程及驗評標準及其現行技術資料管理規定:1、規范、標準、圖集1)、建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)2)、通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002)3)、制冷設備安裝工程施工及驗收規范(GBJ66-84)4)、機械設備安裝工程施工及驗收通用規范(GB50231-98)5)、工業金屬管道工程施工及驗收規范(GB50235-97)6)、現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范(GB50236-98)7)、風管支吊架 03K1328)、ZP型消聲器、ZW型消聲彎管97K130-1 原97T71039)、通風機安裝K101-1~3 原94T117、94T118、98T12110)、通風機附件安裝K110-1~3 2002年合訂本11)、風管蝶閥K120-1~2 2002年合訂本12)、通風管道技術規程JGJ141
建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程施工方案
詳見
廣州某地鐵通風與空調工程施工方案
框架結構九層,高度39.9m,總建筑面積19938m2,電氣安裝和空調通風安裝工程總投資約1560萬元。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-21 19:38 編輯 ]
上傳一篇空調通風工程施工技術措施和施工方案,希望對大家有所幫助
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。
通風與空調工程施工驗收規范
在一般情況下,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據。通過標題欄,可以知曉名稱、工程項目、設計單位以及圖紙比例等。整張圖所注比例均應看清、記牢
暖通與空調工程施工方案編制指導與范例精選內含50個暖通空調經典施工案例,鐵路站站房改造、小區地下室采暖通風方案、凈化空調施工方案、商場通風空調工程及首都機場通風管道安裝樣板段施工方案等,都是比較經典的方案,歡迎下載!文件列表
地上為博物館展廳(3層)、交流中心辦公及餐廳(6層)、行政辦公樓(10層)、交流中心客房(7層)。地下一層為車庫、廚房、游泳池。地下二層為車庫、設備用房、地下博物館、游泳池。地下二層車庫為六 級人防,戰時為物資庫。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-11 09:25 編輯 ]
1.風管制作時,咬口縫寬度均勻,法蘭翻邊寬度一致,翻邊寬度不得小于6mm,風管縱向接縫應相互錯開。2.當矩形風管邊長大于或等于630mm和保溫風管邊長大于或等于800mm,且其管段長度大于1250mm或低壓風管單邊面積大于1.2m2,中、高壓風管大于1.0m2,均應采取加固措施。3.風管連接的接口處應嚴密、牢固,連接法蘭的螺栓均勻擰緊,其螺母宜在同一側。風管法蘭墊片的材質應符合系統功能的要求,厚度不小于3mm,墊片不允許漏墊與凹入管內,也不允許突出法蘭面。明裝風管水平安裝時,水平度的偏差不應大于3mm/m,明裝風管垂直安裝時,垂直度的偏差不應大于2mm/m,總偏差不應大于20mm。4.風管水平安裝長邊尺寸小于等于400mm,支架間距不應大于4m;長邊尺寸大于400mm,支架間距不應大于3m。風管垂直安裝支架間距不應大于4m。5.風口安裝應橫平豎直,表面平整,螺釘對稱、均勻、不得歪斜;邊框棱線應與房間內相鄰方向棱角平行,邊沿應緊帖墻面或吊頂,不得有扭翹現象;風口與風管連接應嚴密、牢固。6.冷卻塔安裝:水平度和垂直度允許偏差為2‰。同一冷卻
通風與空調工程施工圖預算.rar
高支模
某高層模板工程施工方案
通風空調工程施工方案
通風空調工程施工方案專題,為您提供通風空調工程施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風空調工程施工方案 相關的專業交流討論,更多通風空調工程施工方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題