圖紙簡介: 鋼結構框架結構施工圖,節點,大樣,請需要下載的趕緊載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: y13615652685 上傳時間: 2013-02-28
如題:框架結構樓梯梁鋼筋錨固長度?比如,下部鋼筋是伸入框架主梁內12d呢?還是0.4lae+彎錨?簡單點說就是按抗震節點做呢?還是按非抗震梁做?
一般筏板鋼筋放置為短跨筋在外,對于高層框架或者框剪結構筏板鋼筋當長跨配筋遠大于短跨時是否也是短跨在外呢?這樣長跨方向計算時有效高度比短跨少一個鋼筋直徑,是否不合適?情歌為高手給予解答,謝謝各位!!
框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。
我想請教一個問題:在框架結構地基梁的施工當中,由于地基梁所受到的是反力,我聽人說地基梁的鋼筋的放法要反過來,我不知道是鋼筋與圖紙上的反過來,即圖紙上標在上面的,實際放在下面,圖紙標在下面的,施工時放在上面;還是鋼筋搭接位置反過來,即基礎梁鋼筋上面的搭接位置改在1/3跨,下面的搭接位置改在跨中。一直在想這個問題,謝謝答復!
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-6 23:07 編輯 頂梁邊柱柱插梁,當從梁底算錨長。 倍半 labE ,
鋼筋砼框架結構溫度及收縮應力
建筑抗震設計規范(2008)GB50011-2001第3.9.2條第2(2)款強條規定,“抗震等級為一、二級的框架結構,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25 ;鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3;”請大家討論一下:框架結構是指純框架結構體系,還是包含框架-抗震墻結構體系中的框架結構部分?
鋼筋混凝土框架結構是由樓板、梁、柱及基礎四種主要承重構件組成,由框架梁、柱與基礎構成平面框架,各平面框架再由連續梁連接起來形成的空間結構體系。在規范允許的高度和層數的情況下,框架結構能夠提供較大的建筑空間,其平面布置靈活,可適合多種工藝與使用功能的要求,已廣泛應用于各種民用建筑及多層工業廠房和倉庫中。1 板的結構布置1.1 預制板的布置預制板的布置建議使用PMCAD的人工布板功能布預制板,自動布板可能不能滿足用戶的施工圖要求,僅能滿足定義荷載傳遞路線的要求。框架結構不宜使用長向板,因為長向板與框架梁平行相接處易出現裂縫。布板時從房間里面往外布板,盡量采用寬板,現澆板帶留在靠窗處,現澆板帶寬最好320mm (考慮水暖的立管穿板)。如果構造上要求有整澆層,板縫應 >60mm。整澆層厚50mm,配雙向 ?6200。PMCAD生成的配筋圖應注意以下幾點:(1)單向板是按塑性計算的,而雙向扳按彈性計算;(2)當厚飯與薄板相接時,薄板支座按固定端考慮是適當的,但厚板就不合適,宜減小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
鋼筋混凝土框架結構施工
這一個號稱重點工程的框架結構頂層梁柱鋼筋綁扎。
裝修打孔,打斷倆根豎向主筋,被打斷的位置是柱子上方,同時也是梁的地方,是不是要修復?修復工藝是不是狠難?該如何處理比較好??求助各位老師!
在結果下面出現了PL偏拉提示,但是在圖中并沒有顯示標紅的地方,計算書也沒有標紅,這是怎么回事啊,該怎么處理
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
做畢業設計的同學可以用作參考
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
一層的房子,基礎梁的鋼筋沒有錨固,是電焊的,這樣有沒有問題?框架柱的鋼筋綁扎長度不夠,差30左右,才五六根柱子,如果焊接,焊工不會來?這樣能綁扎否?該怎樣處理框架柱的鋼筋?
論文簡介:框架結構是由鋼筋混凝土主梁、次梁和柱形成的框架作為建筑物的骨架,梁和柱之間的連接為剛性結點。 投稿網友:zh2506592902 上傳時間: 2013-10-30 <
關于抗震設計規范里面的6.3.4-2里面怎么理解? 一、二、三級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對框架結構不應大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20;