海爾KVR家用中央空調設計
美的家用中央空調設計指南
家用中央空調設計淺議
淺析家用中央空調設計.rar
[url=]家用中央空調系統設計與實例[/url]
用戶選擇家用中央空調,主要選型依據是: 1、單供冷或冷熱共供方案 如家居中沒有獨立的采暖系統,可將空調和采暖需求統一起來。熱源可使用熱泵、電熱或熱水。熱水可由單獨的家用壁掛鍋爐產出,但冬天在北方不能獨立使用熱泵熱源采暖; 2、家居結構和裝修設計 家用中央空調的安裝必須與家居結構與裝修設計完滿地結合才能既發揮功效又顯高貴典雅,美觀大方; 3、其它空調功能 如加濕、新風等功能; 4、供電條件 要考慮供電電源(單相或三相)、電容量(電源線和電度表)的限制; 5、價 格 選擇性能價格比好的設計方案。
本帖最后由 ligaojidian 于 2013-8-30 10:25 編輯 隨著中央空調行業的迅速發展,中央空調市場也打開了廣闊的銷售道路。家用中央空調在空調市場的地位越來越高。為什么家用空調越來越受大家的歡迎呢?是因為與普通空調相比,家用中央空調有著顯著的優勢特點。 家用中央空調形式多樣,每種樣式都分別具有其獨特的特點優勢。下面我們就來聊聊家用中央空調的幾大特點: 家用中央空調系統四季運行 夏季制冷,冬季供暖,春秋送新風,一年四季不同季節完成不同的空氣調節效果,即舒適,又節能。 超高的舒適度 家用中央空調送風量大,溫差卻很小,這樣房間溫度均勻,有利于身體健康,不易得空調綜合疾病。 衛生高標準,高要求 家用中央空調在廚衛和衛生間排風系統的配合下,讓新風合理的在室內循環,保證室內空氣的清新,還可以四季換氣,滿足人體超高的的衛生指標。 家用中央空調外型設計美觀 空調外觀可根據消費者的需求和喜好,設計空調機
大家幫么看我這個設計怎么搞啊,計算了熱負荷,可設計都得用冷負荷,這可怎么辦呢??
一、家用中央空調系統的設計要點家用中央空調系統設計內容主要包括:負荷計算、系統選擇和設計、管路布置。1.空調負荷的計算空調負荷計算為合理選擇空調末端處理設備和確定冷、熱源設備容量提供依據。空調負荷計算包括夏季冷負荷計算和冬季熱負荷計算。在方案設計階段,可采用負荷估算指標進行負荷計算。在施工圖設計階段,根據規范要求,應對各空調房間進行逐項逐時的負荷計算。確定空調負荷時,對于住宅等以圍護結構負荷為主的房間,應考慮間歇負荷附加系數1.10—1.20。同時,還應考慮鄰室無空調時溫差傳熱所引起的負荷。確定空調系統總負荷時,應充分考慮住宅使用的特殊性。住宅主要由臥室、客廳、餐廳、廚房和衛生間組成,廚房和衛生間一般不設空調,而臥室、客廳、餐廳同時開啟空調的概率很小。因此同時使用系數較低,一般可按0.5~0.7選取。負荷計算時還應考慮新風負荷,沒有新風引入的空調系統不是完整的家用中央空調系統。2.系統選擇和設計選用空調系統時,應充分考慮運用場合、使用特點和業主的要求等因素。(1) 風管式空調系統 風管
一、家用中央空調系統的設計要點 家用中央空調系統設計內容主要包括:負荷計算、系統選擇和設計、管路布置。 1.空調負荷的計算 空調負荷計算為合理選擇空調末端處理設備和確定冷、熱源設備容量提供依據。空調負荷計算包括夏季冷負荷計算和冬季熱負荷計算。在方案設計階段,可采用負荷估算指標進行負荷計算。在施工圖設計階段,根據規范要求,應對各空調房間進行逐項逐時的負荷計算。 確定空調負荷時,對于住宅等以圍護結構負荷為主的房間,應考慮間歇負荷附加系數1.10-1.20.同時,還應考慮鄰室無空調時溫差傳熱所引起的負荷。 確定空調系統總負荷時,應充分考慮住宅使用的特殊性。住宅主要由臥室、客廳、餐廳、廚房和衛生間組成,廚房和衛生間一般不設空調,而臥室、客廳、餐廳同時開啟空調的概率很小。因此同時使用系數較低,一般可按0.5-0.7選取。 負荷計算時還應考慮新風負荷,沒有新風引入的空調系統不是完整的家用中央空調系統。 2.系統選擇和設計 選用空調系統時,應充分考慮運用場合、使用特點和業主的要求等因素。
家用中央空調設計選型 室內機設計選擇的原則 根據計算負荷確定室內機能力,所選擇的內機能力必須比計算的能力要大;注意房間結構特點和裝飾要求:根據房間造型選擇適合的機型,一般均選擇風管機,臥室一般選擇低靜壓風管機,客餐廳選擇靜壓比較相對高一些的風管機,書房或過道可選擇一面出風天花機。 家用中央空調設計選型詳細介紹—負荷確定 家用中央空調設計選型考慮因素 氣流分布的合理性:避免冷風直對人吹;風管機的出風口方向一般朝室外。 室外機設計
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
摘要:介紹該建筑家用中央空調系統設計,說明了蒸發式家用中央空調系統的獨特優勢,并闡述了個人對家用中央空調系統設計上的一些觀點。關鍵詞:家用中央空調系統 蒸發式空調機組1 工程概況華亭嘉園地處北京市健翔橋,是華遠房地產公司開發的集高檔公寓、寫字樓、會所為一體的綜合性建筑小區。總建筑面積近30萬m2,其中共有公寓樓六座, 28層,層高2.8m,是北京地區最早大規模采用戶式中央空調的公寓類建筑。公寓總戶數約1200戶,單層的戶型面積以150-250平米為最多,部分復式戶型面積在300平米左右。建筑外立面不允許掛任何室外機。建筑外墻內保溫做法:260mm厚鋼筋混凝土墻+10mm空氣層+60mm聚苯板,外窗為中空玻璃鋁合金窗。2 室內空調設計溫濕度3 蒸發式家用中央空調機組的主要特點蒸發式機組是對風冷冷水機的風冷冷凝器進行改進,采用蒸發式冷凝器
目前的市場情況來看,專業的設計方案已成為了家用中央空調行業的一道“坎”。作為一項系統工程,家用中央空調并不是一件簡單的家用電器。家用中央空調系統設計質量的好壞,能直接影響機組能否正常使用。因此,大金家用中央空調系統的設計方案值得關注! 1、空調負荷的計算:空調負荷計算為合理選擇空調末端處理設備和確定冷、熱源設備容量提供依據。空調負荷計算包括夏季冷負荷計算和冬季熱負荷計算。確定空調系統總負荷時,應充分考慮住宅使用的特殊性。 負荷計算時還應考慮新風負荷,沒有新風引入的空調系統不是完整的家用中央空調系統。
1.定期清洗風管機和水系統的過濾網。一般一個月左右清洗一次。清掃的時候將過濾網抽出來,最好用吸塵器把上面的塵土吸干凈,也可以用清水沖洗干凈。晾干后裝入空調使用。對如塵土較多的環境,如:商場、超市等人比較多的地方,過濾網的清洗應該經常,以免灰塵太多堵死出風口,而影響制冷效果。 2.家用中央空調要定期清洗空調器的冷凝器和蒸發器盤管。可以直接使用水管來沖洗,如果沒有條件也可以使用干的軟毛刷刷去過濾網上的灰塵。清洗時一定要注意沿水平方向清洗,以免碰壞盤管的肋片。 3.尤其是水系統,水的系統弄不好會泄露。所以我們要多注意一下管路連接處是否漏水。像家用的中央空調都多聯機形式出現的,要有時常去觀察聯機系統和風管系統,觀察制冷劑管路接口部位是否有制冷劑泄露。若發現有油漬,說明有制冷劑泄露,要及時的處理,以免長時間的泄露造成制冷效果不好,或根本不制冷。 4.如果空調要長時間不使用的情況下,我們一定要對空調全方面的清洗。還要做一定的檢查,清洗完的空調,只開空調的風機運轉約1-2個小時,是空調內部全不干燥,然后用防塵套將空調器套好。 5.還有就是經常檢查空調器
小弟最近看到一些系統,用二次泵打。一次泵把水打過主機,各個區域在分水缸在用泵打到系統中去。從水利平衡調節來說這樣有好好處。想知道一下這樣的系統還有其他的好處嗎》?當我覺得這樣的系統比較的耗電啊。還有一個問題是:一次泵流量遠遠小于二次泵的流量,這樣行不?
希望對大家有用
一. 家用中央空調選購安裝5步驟1. 確定中央空調型號首先要考慮房屋的面積和朝向,看是非有大面積的玻璃窗,以此來計算空調最大的同時使用系數。一般而言,普通家居環境中,實際使用時所需要的冷量往往不是全部房間冷量的綜合,而是低于后者,前者大約只需要達到后者的60%-70%即可。這樣可節省投資,避免不必要的浪費。房間實際所需冷量可通過以下公式計算:實際受冷面積=房屋建筑面積×房屋實用率×65%(除以廚房、洗手間等非制冷面積)實際所需冷量=實際受冷面積×單位面積制冷量注意:單位面積制冷量根據具體情況有所變化,家用通常為100-150 W/m2。如果房間朝南、樓層較高,或者有大面積玻璃窗,可適當提高到170-200W/m2左右。2. 確定室內機和風口根據實際所需冷嘲熱諷量大小決定型號,每個房間或廳只需要一臺室內機或者風口,如果客廳的面積較大,或者呈長方形,可以多加一臺室內機或風口。以每12m2需要一匹左右空調。3. 確定空調布局1) 主機的位置要講究通風散熱良好,便于檢修維護,同時位置要盡量隱蔽,
我現在做了一棟別墅,地下一層,地上三層,在審圖的時候提出一條:要合理補充新風。這個在山東省節能標準DBJ14-037-2006第5.2.3條,也有規定。(我是山東的)不知道大家有沒有遇見過?除了設置新風機組外,還有沒有好的方法來解決新風問題?畢竟新風太少,一棟別墅不可能有很多人。