亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架結構板裂縫控制問題

    本人結構新手一枚、在出板圖時出現板裂縫超限的情況、問同事說板裂縫超限一個方向裂縫超就改另一個方向上板的底筋、、、求大神解釋原理、、

  • 關于框架結構中梁裂縫超限的問題

    先在在做一個框架結構,有幾個梁柱節點的位置梁裂縫超限,通過這次修改 我總結出一些解決這個問題的辦法 : 不一定完全正確 希望能給新手們一些提示吧, 也希望大家能多提建議:首先 在PKPM參數設置中 我們一般情況下是不選擇“根據裂縫選筋”這個選項的 因為這個會導致梁配筋過大,當然 如果甲方不要求,這個也無所謂。(我試過,也不會說大的離譜)。1 修改梁截面 在條件允許的情況下 適當加大梁的截面 2 加大梁保護層厚度(這個 影響不是很大)不過要是 你的梁保護層選的過薄的話,這個應該就有影響了3 既然我們不勾選:根據裂縫選筋“的選項,這個時候可在梁平面施工圖里 的立面改筋的選項 適當加大支座處鋼筋的面積這個的好處是你只需修改裂縫處的支座配筋就夠了 ,而且你可以逐步的加大配筋面積,從而選出比較合適的。 呵呵呵 我自己的一些經驗啊 要是有什么錯誤的話 希望大家批評指正

  • 多層框架結構樓梯間裂縫問題!

    多層框架結構樓梯間裂縫問題!

    本帖最后由 百戰天蟲 于 2016-6-28 17:45 編輯 2016年買的二手房屋4樓:多層框架結構 總高7層此房屋建于2003年-在2008年地震后該房屋樓梯間出現各種裂縫,問了很多人說法都不一樣,想問問這房屋質量是否有問題。現在弄得家人人心惶惶。特來問下專業人士。尋求答案。

  • 求問:外墻裂縫\框架結構

    急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了

  • 框架結構住宅墻體裂縫的處理

    論文發表摘要:框架結構中填充墻與柱、填充墻與屋梁之間出現裂縫是建筑工程的通病。文章分析了框架結構住宅中墻體裂縫的形成原因,基于此,探討了框架結構住宅墻體裂縫的防范技術。關鍵詞:框架結構;住宅;墻體裂縫;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 編輯 ]

  • 超長混凝土框架結構裂縫控制研究

    超長混凝土框架結構裂縫控制研究

  • 淺談框架結構填充墻裂縫的防治

    摘要:隨著城市高層建筑的發展、粘土土磚的限制使用,框架結構、普通陶粒混凝土空心砌塊、加氣混凝土砌塊在我省有了廣泛應用。但砌塊因重量輕,強度較低,干縮變形較大,在施工和使用過程中,填充墻易出現一些質量通病,表現為墻體開裂以廈抹灰層裂縫和空鼓 關鍵詞:填充墻;裂縫;施工;材料;防治

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 超長混凝土框架結構裂縫控制研究.pdf

    超長混凝土框架結構裂縫控制研究.pdf

  • 框架結構主次梁交接處裂縫!

    目前遇到一情況:一框架結構,十層,在主梁(主次梁交接部位)普遍出現2-4道豎向貫通裂縫,裂縫寬度不大, 基本上在主次梁交接處都存在這種裂縫,主梁跨度約為8米,請問各位這屬于什么裂縫,是不是應力集中或集中荷載較大引起的,對結構影響多大,應怎么處理?

  • 關于框架結構的樓梯問題

    框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?

  • 某少墻框架結構方案比較

    本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 框架結構和剪力墻結構哪個好

    剪力墻和框架結構各有特點。

  • 多層框架結構組成及特點

    1、結構組成及特點 框架結構(frame structure) 由梁、 柱構件通過節點連接構成,如整幢房屋均采用這種結構形式, 則稱為框架結構體系或框架結構房屋。 2、結構組成及特點

  • 8度區框架結構柱子配筋率

    8度區框架結構柱子配筋率

    請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 框架結構柱漏漿如何處理?

    框架結構柱漏漿如何處理?

    如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。

點擊加載更多

框架結構裂縫

框架結構裂縫專題,為您提供框架結構裂縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構裂縫 相關的專業交流討論,更多框架結構裂縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人伊人网| 久久机热这里只有精品无需| 99国产成人精品2021| 青青青青青青草| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆 | 久久成人永久免费播放| a视频在线看| av av在线| 精品久久久久久电影网| 亚洲人视频在线观看| 久久影院一区| 666永久视频在线| 亚洲精品另类有吗中文字幕| 亚洲三级大片| www.伊人| 99re6在线视频精品免费下载| 69炮最强打造高清视频| 99re热这里只有精品视频| 99精品高清视频一区二区| xivedos软件下载| 国产成人刺激视频在线观看| 国产丰满眼镜女在线观看| 国产乱子视频| 九九色视频在线观看| 免费观看黄色毛片| 欧美专区亚洲专区| 日韩精品欧美激情国产一区| 色香蕉网| 亚洲一二三区在线观看| 影音先锋最新资源网站| 亚洲视频区| 97久久曰曰久久久| 国产91精品新入口| 精品免费国产一区二区女| 女同h文无删减| 日韩中文字幕免费在线观看| 亚洲精品成人456在线播放| 在线观看影院| 91香蕉国产亚洲一区二区三区| 成人免费xxx色视频| 精品成人资源在线观看|