  • 【求助】框架結構是否要設置變形縫?

    現手上有一項目使用功能是酒店,結構形式鋼筋混凝土框架結構,長度70m,寬度15m,高度33m,項目位于6度區。混凝土規范要求框架結構設置伸縮縫的長度限制是55m。我想問一下,這個框架結構不設置伸縮縫可以嗎?假如不設置伸縮縫,都需要采取哪些措施來減小溫度應力的影響?請各位前輩幫助解答一下我的疑惑,謝謝!

  • 關于框架結構變形的問題請支招

    關于框架結構變形的問題請支招

    純框架結構層間位移角的最大值發生在哪里呢 曾經我 一直以為認為框架發生的是剪切變形 層間位移角最大應該是在底部 第一層或者第二層 可是我今天用pkpm做出來結果不是這樣 大家看看這究竟是為什么啊

  • 半剛性連接框架結構變形分析

    半剛性連接框架結構變形分析

  • 框架結構變形縫兩側基礎不在一個標高怎么處理?

    框架結構變形縫兩側基礎不在一個標高怎么處理?

    我目前做了一個項目中有很長一片沿街商業,其中有一段大商業要做一層地下停車場,而其他的沒有地下部分。這樣兩部分的基礎不在一個標高上,這種情況該怎么處理。

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 關于框架結構的樓梯問題

    框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?

  • 某少墻框架結構方案比較

    本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。

  • 某五層框架結構住宅套圖

    圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528

  • 框架結構,有商業,辦公,和宿舍

    圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <

  • 框架結構高度超A級怎么辦

    一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。

  • 8度區框架結構柱子配筋率

    8度區框架結構柱子配筋率

    請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?

  • 框架結構柱漏漿如何處理?

    框架結構柱漏漿如何處理?

    如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 框架結構和剪力墻結構哪個好

    剪力墻和框架結構各有特點。

  • 多層框架結構組成及特點

    1、結構組成及特點 框架結構(frame structure) 由梁、 柱構件通過節點連接構成,如整幢房屋均采用這種結構形式, 則稱為框架結構體系或框架結構房屋。 2、結構組成及特點

  • 關于少量剪力墻的框架結構

    現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?

點擊加載更多

框架結構變形縫

框架結構變形縫專題,為您提供框架結構變形縫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構變形縫 相關的專業交流討論,更多框架結構變形縫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日韩欧美高清| 精品久久久久久久久久久| 青青青国产视频| 九九热在线免费视频| 国产精品久久国产三级国电话系列 | 99re99热| 亚洲国产成人99精品激情在线| 中文字幕99在线精品视频免费看| 欧美最好看电影网站| 久久伊人精品青青草原2021| 国产在线精品一区二区高清不卡| 国产高清影院| 69午夜| 91成人爽a毛片免费网站下载| 新久草| 1717she精品永久免费视频| 中文字幕不卡免费高清视频| 国产成人精品在视频| 最新视频 - 88av| 成人在线免费视频播放| 免费三级网址| 亚洲精品影院久久久久久| 正在播放久久| 99精品视频在线观看| avaiai82| 国产成人刺激视频在线观看| 国产成人精品免费视频动漫| 国产欧美成人| 久久频这里精品99香蕉久| 欧美成人精品在线| 人人看人人插| 香蕉久久久| 伊人久久大香线蕉| 最新中文字幕在线视频| 99视频国产在线| 放荡的闷骚娇妻h| 黄在线网站| 欧美亚洲 尤物久久 综合精品| 三级完整在线观看高清视频| 亚洲国产成人久久一区www| 亚洲日本视频在线观看|