1、通常的框架結構設計中,由于越到上層荷載越小,柱截面面積也會越小,那么在邊截面處,柱中心是否應上下對齊,如果對齊的話柱外立面會很難看,如果不對齊,是否應按偏心計算??2、如果梁寬小于柱寬,在結構外圍處,梁中線是否應與柱中線對齊,如果對齊后,柱將突出墻面,不對齊的話是否也按偏心計算???悉聽各位專家教導!!!
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同時澆筑的。施工順序:柱模板同時支梁模板--澆筑柱混凝土--綁扎梁板筋---澆筑梁板混凝土。請問下:是否規范說明柱模板何時可拆嗎?一般情況下,什么時間拆除比較合理呢?希望朋友們給予解答下。謝謝!
設計一小辦公樓,五層,長37米,寬(6米+外挑2米走廊),本考慮設三排柱,房間6米處各設一柱,走廊處設一柱。但甲方不同意,堅持設兩排柱,走廊處外挑。我覺得不妥,但又找不到具體規定。不知設兩排柱行不行,圖紙審查能通過嗎?請高手指點。謝謝。
建筑物為18層,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,會有什么影響。麻煩解答。
框架結構柱按單偏還是雙偏計算???以前做的工程我都是用雙偏計算的。。。最近看某些書上說,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,。。。但是我用某個工程比較了一下,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。。。不知道最好應該采用那個配筋了。。。請各位有經驗的。。。指點一二。。。。
做一個五層框架結構辦公樓畢業設計,柱距7500*4200,為什么老師說柱距太小,怎么樣才合適。要是這個柱距可以的話,還能不能加設一道次梁
底層框架柱底部固結點應從基礎頂面算起,pkpm軟件計算時大家是建模時將層高加大,還是進行桿件長度系數修正,歡迎大家討論。
施工現場有一常見的問題但是卻涉及到我們對設計原理的探討。我想請大家探討一下柱砼強度由上到下局部突產生的其后果。問題:在高層的框架結構體系中的施工中,有一部分施工單位是把柱的施工縫留在梁底的,柱的砼先行澆搗。然后梁板再行一道澆搗。這樣往往忽略了梁柱節點處砼標號的問題,設計中一般梁板的砼標號和柱的標號相差1-3個等級。我的提問是:一個20層的高層,1-3層柱的砼標號是C45,以上每3-4個樓層遞減一次。所有樓層梁板的砼標號是C30,同時梁柱節點處的砼標號也按照梁砼標號施工了,從受力上這樣做會有多大的危害?請朋友們踴躍發言!!!謝謝[ 本帖最后由 bfssya 于 2009-4-3 08:26 編輯 ]
本人設計一棟框架結構房屋,邊柱由于隔壁已建房.業主非得設計獨立柱基礎.最大偏心800毫米.請問同仁,偏心獨立柱如何設計?謝謝
新手做設計。。。5層框架,拿TAT和SATWE都算過,但是頂層有些柱子TAT能過,SATWE卻顯示無配筋。{:2_79:}請教高手指點。。。
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
異型柱框架結構設計探討
圖紙簡介: 某異型柱框架結構別墅圖紙......... 投稿網友: hwj0817 上傳時間: 2013-08-30 圖紙省份:
如上圖,小弟所在的設計院做的都是一
各位高手,請教一個問題:在D值法中,一般樓層柱的抗側剛度根據節點和柱的轉角位移方程求得,最后得到柱抗側剛度修正系數為k/(2+k);但是計算頂層柱的抗側剛度時,由于上部沒有柱,其轉角位移方程發生改變,最后得到的柱抗側剛度修正系數應該是k/(1.5+k)。為什么沒有哪本教材或資料上給出這個公式?好像很久以前的教材上出現過,現在為什么取消了?請各位高手指點。
梁的荷載,柱的荷載,它們的自重廣廈自動計算。那為什么還要添加梁、柱荷載,這個荷載是怎樣計算的呢,為什么廣廈默認q=13kn/m?
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??