亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架結構的抗震加固問題

    接手的是一個框架結構工程(非單跨),最后需要出加固施工圖。貌似08pkpm加固模塊盜版狗不能用。有什么辦法解決,或者有替他更好的辦法解決。能找出薄弱構件且容易出施工圖。請高手給予幫助,不勝感謝……

  • 單榀框架結構抗震等級如何確定?

    場地類別為Ⅲ類,0.15g地區,應按8度采取抗震構造措施;同時本工程又屬單跨框架,按規定,抗震等級應提高一級。那么抗震等級應如何取值?抗震等級是按二級計算?還是抗震等級按二級,再提高一級抗震構造措施?還是抗震等級直接提高到一級計算?

  • 置少量抗震墻的框架結構的問題

    規范規定“置少量抗震墻的框架結構,其框架部分的地震剪力值,宜采用框架結構模型和框架-抗震墻結構模型二者計算結果的較大值”。請問對框架部分按純框架模型計算配筋時是否要不剪力墻刪除,如果要刪除有可能有的控制性參數不能滿足規范,是否需要調整模型,使其滿足規范?如果需要調整滿足規范,那也就沒必要設置少量抗震墻了,疑惑,等待高手解惑!

  • 關于單跨框架結構的問題

    在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 關于框架結構的樓梯問題

    框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 框架結構的基礎怎么來設計啊

    我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了

  • 框架結構樓板混凝土等級

    咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!

  • 關于框架結構的一點請教

    關于框架結構的一點請教

    原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??

  • 框架結構的軸線怎么確定啊?

    我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?

  • 求助!!關于框架結構的外墻

    自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因為此墻有個很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]

  • 框架核心筒結構的抗震等級

    關于框架核心筒結構與剪力墻結構的抗震措施有幾點不解:1、按新抗規60米以上~130米框架核心筒結構的筒體剪力墻抗震等級比相應框剪結構的剪力墻抗震等級高一級,有必要嗎?2、框筒的結構布置比框剪要求嚴格,且整體剛度更好,60-130米時反而要比框剪結構的抗震措施嚴格,沒道理;3、框筒的抗震措施嚴格是為了許用高度比框剪結構更高。

  • 填充墻框架結構的抗震性能評估

    論文簡介:[ 摘 要]  大量的填充墻框架結構在使用著,而且正在和將被建造。本文分析了砌體填充墻與框架結構的相互作用機理, 主 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-09-11

  • 框架結構中的框支柱抗震等級確定

    本人做一個6度區的框架結構,三層。根據規范為四級框架,框架結構中存在幾根托柱轉換的框支柱,此時的框支柱以及定義的框支梁的抗震等級應為幾級?規范上只定義了部分框支剪力墻的框支框架抗震等級最小是二級。

  • 框架結構抗震等級提高一級的加固措施

    請教:一個改造項目,框架結構,抗震等級由二級提高至一級,原設計框架梁箍筋8mm和框架梁箍筋加密區長度1.5h不滿足一級抗震等級的要求,請教下針對這兩個問題采取何種加固方法較為合理?

  • 框架—剪力墻結構的框架結構抗震等級的疑惑

    《抗規》第6.1.3條及《高規》第8.1.3條框架—剪力墻結構,在基本振型地震作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級按框架結構確定,最大適用高度可比框架結構適當增加。問題:框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,是僅指結構底部的框架部分承受的地震傾覆力與底部結構總地震傾覆力矩之比,還是每層的框架部分承受的地震傾覆力與每層結構總地震傾覆力矩之比?

  • 關于一個框架結構的初級問題

    關于一個框架結構的初級問題

    我這里有一張圖,是一個小區住宅樓。但是有問題,想請教大家。

  • 請教關于框架結構樓梯的抗震問題

    最近做的框架結構的樓梯,審圖辦一直要求按“抗規”6.1.15條考慮抗震設計,并參照11G101-2圖集滿足抗震構造要求。但是目前的樓梯形式很難做滑動支座,況且甲方也不想做滑動支座,考慮樓梯的地震影響又比較麻煩,不知道各位大神目前是如何處理這種情況的

點擊加載更多

框架結構的抗震等級

框架結構的抗震等級專題,為您提供框架結構的抗震等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構的抗震等級 相關的專業交流討論,更多框架結構的抗震等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线视频网站| 欧美三级大片在线观看| 4399影视大全在线观看免费| 亚洲欧美日韩综合一区久久| 日本天堂在线| 免费网站色| 精品亚洲成a人在线观看| 国产成人高清亚洲一区91| 99久久精品费精品国产| 乐乐亚洲精品综合影院| 草草伊人| 青草草产国视频| 久久免费视频精品| 久久a视频| 久久er精品热线免费| 欧美成人免费草草影院视频| 久久综合偷拍| 九九热这里都是精品| 精品国偷自产在线不卡短视频| 免费视频不卡一区二区三区| 日本理论免费高清在线视频| 亚洲欧美另类日本| 在线观看国产精美视频| 中文字幕网站在线观看| 成人公开免费视频| 成人在线观看国产| 第五天堂影院| 美女网色| 欧美一及| 日韩专区亚洲国产精品| 色吊丝永久性观看网站大全| 色伊人国产高清在线| 外国成人网在线观看免费视频| 色综合天天综合网看在线影院| 一区二区三区视频免费| 中文字幕精品视频在线观| 青青久久精品| 成人在线播放av| 欧美乱妇15p| 日韩欧美在线免费观看| 在线观看日本一区|