本工程位于浙江中部,建筑氣候分區為夏熱冬暖地區;本建筑主要朝向為南偏西布置,有利于冬季日照和夏季自然通風。本工程為六層框架結構,總建筑面積4684.88平方米,建筑總高度為20.362m。施工垂直運輸采用1臺施工升降機。本工程采用的建筑節能①外墻涂料涂料保溫隔熱做法(由外及內):高級彈性外墻涂料;彈性涂底,柔性膩子;5厚抗裂砂漿,加耐堿網格布一層;40厚聚苯顆粒保溫砂漿;界面劑一道;KP1型多孔磚。②外窗保溫隔熱做法:采用鋼塑單框普通中空玻璃,中空玻璃采用5+9+5形式;外窗框與墻體的縫采用聚氨酯發泡材料填實; ③坡屋面、非上人屋面保溫采用35厚擠塑聚苯保溫板,用配套膠粘劑粘帖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-14 15:24 編輯 ]
x 市高級中學擴建項目學校大門、宿舍樓一、二號及宿舍樓室外配套工程 模 板 工 程 施 工 方
四層框架結構模板施工方案
來源:網絡,侵刪! 一、工程概況: 本工程的基本風壓Wo =0.30KN/㎡,地面粗糙度為B類。地震烈度:6度(0.05g);地震分組為第一組;設計使用年限:50 年。工程主要功能產業用房。本建筑抗震設防類別為標準設防類(丙類), 按抗震設防烈度6度確定抗震措施。結構形式為:框架結構;框架抗震等級為三級。環境類別:室內干燥
現澆框架結構混凝土工程施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-15 09:29 編輯 今天領導讓做一份施工方案,不過本人沒做過,網上找了一些,感覺不開靠譜,希望前輩們有框架結構,預制樁基礎的施工方案的可以給小弟一份,小弟在此謝過了! 本人QQ452676987。
梅家綜合學??蚣芙Y(jié)構木模板施工方案
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年??拐鹪O(shè)防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
圖紙簡介: 蘇州某商場超市鋼砼框架結構施工圖,里面包含鋼管桁架結構和網架結構的設計。 投稿網友: kso9974 上傳時間: 2013-07-15
圖紙簡介: 該圖紙為某地4層框架結構別墅部分建筑方案圖,圖紙包括:平、立面施工圖等。 投稿網友: w_8894967 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 復雜屋面 砼框架 結構施工圖屋面做法可借鑒! 投稿網友: chinagaowei 上傳時間: 2013-07-23
這是公司編制的腳手架施工方案,已經通過了監理審核,拿出來給大家分享。本工程 A#樓2段地上五層,B#地上四層、地下一層。腳手架總高度20m, A#樓2段為落地腳手架。B#樓±0.00以上為懸挑腳手架,待肥槽土方回填結束后,再變更為落地腳手架??蚣芙Y(jié)構,筏板基礎。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-24 14:37 編輯 ]
工程情況:上部17層,地下室1層,剪力墻結構。施工至14層時才發現,地下室、首層和二層的柱子和剪力墻混凝土等級(原設計為C60)強度比設計的低(梁板混凝土強度設計為C30),原因是施工時墻、柱、梁板同時澆筑,混凝土有C60和C30同時混用,導致有些豎向構件砼強度等級C35~C60不等,甚至一個豎向構件砼在一個樓層的不同高度處強度也不同(鋼筋已按原設計的鋼筋施工,僅混凝土強度等級達不到原設計要求)。而且有小部分范圍因施工不是同一天施工,其豎向構件混凝土等級和原設計一致(即不需加固)。加固方案:經過手算加大豎向構件截面尺寸(柱每邊約加厚150mm)并按構造配縱筋和箍筋。總工的加固思路:1、不用外貼鋼板,理由是貼鋼板所用的結構膠使用年限達不到混凝土結構設計適用年限50年,且鋼板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大豎向構件截面,可避免貼鋼板的不足之處(雖然導致豎向構件變大影響建筑適用)。我覺得總工的加固方法也有不足:加大豎向構件截面后,結構的剛度改變了,那么地震力就發生變化,同時梁柱節點處梁剛度相對變弱?。因豎向剛度改變而導致梁端彎矩、剪力的變化,在手算過程并
圖紙簡介: 結構,基礎,梁,板,柱配筋圖,以及檐口樓梯大樣詳圖 投稿網友: lusiyu512 上傳時間: 2013-09-03 圖紙省
圖紙簡介: 本圖紙為某商住樓 抗震設防等級7級圖紙包括建筑平面圖(屋頂平面圖,1-3層平面圖),立面圖等。 投稿網友: gaolegaorain 上傳時間: 2013-12-27
圖紙簡介: 本工程為三層框架結構別墅,本圖紙包含了基礎平面圖、一層柱配筋平面圖、二層梁配筋平面圖、三層板配筋平面圖、1-3層柱配筋圖等,可供參考。 投稿網友: qagyom 上傳時間: 2014-03-27
圖紙簡介: 本工程為現澆鋼筋混凝土框架結構多層別墅,地上三層,框架抗震等級為三級。圖紙包含:結構設計說明、圖紙目錄、基礎平面圖、基礎詳圖、基礎地梁平面布置圖、柱平面圖、樓梯詳圖等。 投稿網友: wushiping199101 上傳時間:
圖紙簡介: 某框架結構檔案館施工圖,有總圖,平面圖、剖面圖、立面圖等 投稿網友: w358969818 上傳時間: 2014-03-24
論文簡介:農業科研院的框架結構施工組織設計的實例分析 投稿網友:zouxiaojin0623 上傳時間: 2013-03-13
框架結構砼施工方案
框架結構砼施工方案專題,為您提供框架結構砼施工方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構砼施工方案 相關的專業交流討論,更多框架結構砼施工方案相關內容請訪問