做過一個活 是框架結構 墻是填充墻 就電梯是混凝土墻 不知道是該算框架還是框剪?是只要有混凝土墻就是框剪嗎?還是根據混凝土墻承擔的力來區分 ?有什么比例的說法嗎?希望高手詳細解釋 謝謝!
在框架結構中加入幾片不閉合的剪力墻,在0.2Q結果中柱傾覆彎矩大于或小于50%,柱剪力小于50%,這時是按框架剪力墻來計算吧;若是柱傾覆彎矩大于或小于50%,柱剪力大于50%,這時是按框架結構來計算吧,判斷的依據是柱和墻的剪力,而不是他們的傾覆彎矩,不知這樣理解是否正確,謝謝啦
如題:11層住宅,只有四片剪力墻,底部傾覆力矩小于50%,框架和剪力墻的抗震等級根據規范確定,,,那么在PKPM填結構體系時到底是選 框剪結構 還是 框架結構 ?
我對框架結構,剪力墻結構,框架--剪力墻結構,這三種結構形式很模糊.框架結構的房屋,框架柱之間的墻體應該是什么結構的,什么材料的啊?剪力墻結構的房屋就沒有柱子嗎? 希望能得到各位前輩的指點,謝謝!
當框-剪結構中,在規定的水平力作用下,結構底層框架部分承受的地震傾覆力矩與結構總地震傾覆力矩的比值大于80%時,這種少墻框架是屬于框架結構還是屬于框-剪結構?它的層間位移角怎么控制?
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
本帖最后由 出門忘傘 于 2016-10-1 22:13 編輯 用廣廈建框架結構卻出現框支柱,沒有轉換層,也沒有指定轉換層。 本人新手,望各位多多指教。廣廈模型:
據資料記載 一般高層均為框剪結構,而多層一般會采用框架結構。框架結構與框剪結構的區別在外人看來“框架柱與剪力墻一體”(一般綁扎鋼筋澆筑后一般看不出柱子在哪里)的為框剪結構,而框架結構中柱子是獨立的一根。以上是一個進入現場學習才1年多時間做建筑安裝專業的外行人的所見所聞。
網上及論壇上相關帖子有不少,最新接連做了幾個框架結構(4~9層),7度半,節點域超限時有發生,結合剛結束的項目,談談我的看法?1、梁高加高與減小的問題,我發現,增加梁高效果并不好,根據Vj公式,其與梁高成反比,但是增加梁高后,該處剛度增大,會分配更多的地震力,并不能較好的解決超限問題;也就是通常所說的反映比抗力跑的快; 2、調整時,首先看x向還是y向超限,保證超限方向梁寬≥柱寬的1/2,確保bj取bc寬度,使得該參數取最大值; 3、減小與超限方向垂直方向的柱截面高度,比如,700x700的柱子,調整為700x600,這樣減小柱子的剛度,會降低地震力(雖然降低幅度不大),同時更容易滿足第2條;我的項目就是這一條調整過的; 4、保證柱子四周框架梁截面高度相差不大,最好滿足3/4,保證交叉梁系約束影響系數取大值;有限網友也有通過加大梁截面高度調整過的,但是這要區別對待,一般框架結構梁高就非常大了,如果繼續增大,首先不容易滿足建筑要求(比如外立面限制),其次也不容易滿足室內凈高要求,公共專業會有一些管道,因此個人認為還是減小該區域地震力,至于
我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。
請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家?guī)蛶臀摇Vx謝!
原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??
我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!
我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!
我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了
框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?
請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!
框架結構,采用柱下獨立柱基礎時,我們這邊設計院有的人地梁采用的是240x300的截面,有些地方還有主次梁交接,也是采用此截面,我按照首層填充墻的荷載輸?shù)降亓荷希@樣的截面大小不能滿足,他們這樣做,是否是考慮了土體的作用,我覺得地梁的截面大小和配筋應該和標準層的梁一樣,不知道我的觀點是否正確?
框架結構與框剪結構篇
框架結構與框剪結構篇專題,為您提供框架結構與框剪結構篇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構與框剪結構篇 相關的專業交流討論,更多框架結構與框剪結構篇相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題