有一個工程。按剪力墻計算。里面局部加柱子。計算結果。抗傾覆力矩如下,X向傾覆力矩大于10%。請問結構形式是否要改為框剪來計算?
剪力墻結構的剪力要調整、短肢、墻厚等構造都有要求。框-剪結構中的剪力墻部分要不要按照純剪力墻那樣調整規范上沒說,反而說了框-剪中的框架要按照框架那樣調整,框-剪結構中的剪力墻是否也要滿足純剪力墻的構造要求,請明白人留句話
剪力墻結構的剪力要調整、短肢、墻厚等構造都有要求。框-剪結構中的剪力墻部分要不要按照純剪力墻那樣調整規范上沒說,反而說了框-剪中的框架要按照框架那樣調整,框-剪結構中的剪力墻是否也要滿足純剪力墻的構造要求,請明白人留句話
12層的小高層,每個單元剪力墻布置了4根砼柱。這樣的結構能說是“剪力墻結構”嗎?因為在抗震等級的確定時“剪力墻結構”和“框架-剪力墻”結構 中的剪力墻前者為四級,后者為三級。
一、受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,所以稱為剪力墻。 二、各自優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小。 三、各自缺點:框架結構側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等)破壞,而影響使用。而剪力墻結構的間距小,結構建筑平面布置不靈活,不適用于大空間的公共建筑,另外結構自重也較大。 四、適應的建筑高度:框架結構在非地震區,一般不超過15層。而剪力墻一般在30m高度范圍內都適用。 從上面的比較,我們可以發現,兩者的優缺點存在互補性,因此便產生另一種結構形式,即所謂的“框架剪力墻結構”,它是在框架結構中設置適當剪力墻的一種結構體系。它具有框架結構平面布置靈活、有較大空間的優點,又具有側向剛度較大的優點。是兩者優點的結合
結體框架與框剪,分類有其臨界點。底傾矩比0.2,設及此區當避免。【注釋】結體:結構體系。底傾矩比:剪力墻承受的底部地震傾覆力矩與結構底部傾覆力矩的總和只比。2016.7.29
我是一名新手,想請教一下:在純剪力墻結構中,在梁平法施工圖中有沒有KL,如果有的話什么情況下是KL,那些情況下是LL,那些情況下是L;另外一些較大的梁中箍筋應不應該用到直徑為12的鋼筋。謝謝前輩的賜教。
一高層結構,初步計算時,底層柱承擔的彎矩小于10%,因此判定為剪力墻結構,現為了底層做商業,在底部三層加了一排柱,導致底層柱承擔的彎矩大于10%,這種結構應判斷為框—剪結構還是剪力墻結構?請說明理由。謝謝!
15框-剪結構剪力墻中斷分析
在作短肢剪力墻結構的時候,有沒有框架梁梁高不大于2倍的墻厚的要求?例如:200厚的墻,搭的梁梁高不大于400,大于400后要加強墻,如何加強??
最近發現在工程設計中,多層剪力墻結構愈來愈多的出現,尤其是一些高檔別墅、洋房。現在設計中參考北京院技術措施,規范對此并不是十分明確,希望大家發表各自觀點,共同進步。
1.剪力墻結構的施工劃分,是先澆筑墻體部分,梁及板同時澆筑.還是墻與梁的板下皮部分一同澆筑,再澆筑板,哪里有相關要求嗎,對于框架梁的施工縫留在板下皮可以嗎.2.懸挑梁的施工縫留在板下皮對于結構的影響有多大,框架梁在墻體處預留插筋或筋全部綁完,但在支座即剪力最大處留處施工縫.后期澆筑梁,可以嗎.3.大模板施工剪力墻時,多高的梁宜與墻一同澆筑,各位網友在各地施工大模板,剪力墻工程時,是如何做的.期待您的指導.4.若在大模板施工時,如果墻體內預留梁豁,有什么好辦法可以保證預留的準確,且施工縫處理較好嗎.
剪力墻結構的分析和設計
6剪力墻結構的分析和設計
經過這N天的調模型,得出一個人人結論:當PKPM建模時,剪力墻洞口全部按梁輸入,截面尺寸同按洞口輸入時一樣,連梁顯紅色更容易下調,但位移角很難滿足,所以要想位移角通過,必須加入更多的墻,這樣結構整體剛度就更大,當地震來臨時,結構吸收的能量也就越大,因此,相對較柔的結構構件,比如連梁,就更容易遭受破壞!不知道正確與否?提出來與大家探討!
剪力墻結構的房子,如果連梁及梁配筋少了,房子會不會出現問題呢?房子已經建好3年了,都沒有發現有問題,以后還會出問題嗎?梁會不會裂呢?會不會導致房子倒塌呢?
本帖最后由 無間道 于 2013-8-2 21:22 編輯 這是一個比較經典的資料。今天轉載給大家。希望能給大家有些幫助。
我發現在剪力墻結構中連梁對結構的剛度影響挺大,我想請教下:如果大范圍采用強連梁來提高整個樓的剛度,會有什么問題?計算、安全或者造價上...或者說大范圍大范圍采用強連梁使整體的位移角和位移比等等滿足規范要求,會有什么問題?計算、安全或者造價上...另外再請教下: 在滿足各種參數的情況下,高層剪力墻結構是長墻多省呢還是短墻多省呢?
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-6-7 11:29 編輯 短墻肢并非短肢墻,前者短后者卻稍長。 短墻肢設計如框柱,短肢墻兩端應加強。<
今天領導新交代了一個工程,純剪力墻結構,27層,非抗震,合同要求含鋼量控制在25KG/平方米,頓時感覺不好了。:L特別是建筑平面長寬比很大,戶型也很不規則。:Q
剪力墻結構和框剪結構的區別
剪力墻結構和框剪結構的區別專題,為您提供剪力墻結構和框剪結構的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構和框剪結構的區別 相關的專業交流討論,更多剪力墻結構和框剪結構的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題