剪力墻和框架結構各有特點。
現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?
原結構為混凝土框架結構,設防類別提高后需進行加固,加固方案為加剪力墻加固和外包鋼加固。如何確定剪力墻的位置和尺寸是關鍵,各位能否指點。謝謝。
1 對規范規定的理解《高規》(JGJ3-2002)第6.1.7 條指出:抗震設計的框架結構中,當僅布置少量鋼筋混凝土剪力墻時,結構分析計算應考慮該剪力墻與框架的協同工作。對《高規》的上述規定可以從以下幾方面理解:
本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-15 21:08 編輯 框架加墻若極少,必為滿足位移角。主體依舊屬框架,墻屬三級等莫小。2013.11.14
剪力墻的異形柱框架結構
最近做的一個小高層項目,11層住宅,甲方為節約成本,要求做框架結構,為滿足受力及位移、周期等要求,兩端上下各布置了兩道剪力墻。 圖審是個七十歲的老頭,非說結構形式應是框架剪力墻。如果這樣的話,結構方案都要改。包括底層剪力墻墻厚,墻長等都不滿足要求。 請問各位,框架中布置有少量剪力墻時,如何確定結構形式?到底有多少剪力墻可以算是框架剪力墻結構?我知道有個底部傾覆彎矩50%的要求,但這個只是對抗震等級的確定。
建筑行業中,關于墻體的結構也有很多劃分,比如有剪力墻結構,還有框架結構,這些都是我們常遇到的結構類型。還有一種叫做承重墻的結構,相信很多人還是比較了解的,或者聽說過。如果想要了解剪力墻結構和框架結構之間的區別有哪些,不要著急,這就為你來具體介紹一下。
可以看看 大家一起學習一下
最近做畢業設計,多層,24米左右,做了一個只在樓梯間兩側布置了較小的剪力墻的結構,其余都是框架結構,pkpm電算時輸入的是框剪結構計算,最后在查看PKPM結果文件WV02Q.OUT文件時,結果里的短肢墻選項下面地震傾覆力矩都是0,還有一項墻斜撐不知道是什么意思的,想問下各位,學校要求手算,那手算時是按照框架結構手算還是框剪結構手算,因為剪力墻確實比較少,而且沒有兩個方向都布置,有種說法是布置少量剪力墻的框架結構,希望各位幫忙解決。。。
框剪結構的變形是剪彎型,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。 1.框架結構與剪力墻結構的受力體系不同:框架結構是利用梁、柱組成的縱、橫兩個方向的框架形成的結構體系,它同時承受豎向荷載和水平荷載。而剪力墻體系是利用建筑物的墻體(內墻或外墻)做成剪力墻來抵抗水平力,同時它也承受垂直荷載,所以它既受剪力又受彎,所以稱為剪力墻。 2.框架結構與剪力墻結構的優點:框架結構的主要優點是建筑平面布置靈活,可形成較大的建筑空間,建筑立面處理也比較方便。而剪力墻結構的優點是側向剛度大,水平荷載作用下側移小。 3.框架結構與剪力墻結構的缺點:框架結構側向剛度較小,當層數較多時,會產生較大的側移,易引起非結構性構件(如隔墻、裝飾等)破壞,而影響使用。
框架結構位移算不過,加了一些剪力墻,設計參數的結構體系選什么啊,我們這邊高工說,剪力墻傾覆彎矩所占比例不大,應該按框架計算;不過我覺得不對,大家覺得該按什么結構體系算呢,看到有些書說,應該按框剪算,只不過框架部分按框架結構考慮抗震等級就行了 ;到底怎樣才對,大家來說說
我買的房子,合同上寫的是屬于"框架剪力墻結構",現在要交房了,開發商提供的住宅使用說明書上寫的是"框架式結構",問開發商的時候,開發商以異型柱,短肢剪力墻等名詞來忽悠我,想請問大家:1.在國家規范里有沒有關于這幾個名詞的明確規定?這幾個是不是一回事?2.如有明確規定,懇請提供詳細資料如哪位大俠能提供幫助,不勝感激!!!!
根據10版新抗規6.1.3條1,當底部框架承擔的地震傾覆力矩大于總地震傾覆力矩的50%時,框架的抗震等級按框架結構確定,剪力墻的抗震等級可與其框架抗震等級相同。條文說明的意思好像這個結構類型可以定義為框架結構,是這樣么?譬如有個多層的框架結構,電梯井或者周圈有少量砼剪力墻,當滿足上述條件時,用PKPM建模計算是不是可以當框架結構,而不是框架-剪力墻結構?
框架結構體系中加入一兩道剪力墻不知道行不行,審圖能通過但好多老工程師不建議這么做,但也沒說出什么理由,望高手指點下[ 本帖最后由 tumuzaixian0603 于 2011-4-12 09:50 編輯 ]
我是個結構新手,對于框架結構或者剪力墻的框架梁,能不能在跨中上部鋼筋用小直徑,支座位置用大直徑的,然后搭接在一起,而不用都是支座位置的鋼筋直接通過去,看到好多實際案例都是直接通過去的,而晚輩對規范啃得不夠透,就想問問您的看法,感謝!
(1)采用什么結構要從多方面因素考慮。各種結構適用高度如下表。(2)框架結構:框架結構是指由梁和柱以剛接或者鉸接相連接而成,構成承重體系的結構,即由梁和柱組成框架共同抵抗使用過程中出現的水平荷載和豎向荷載。結構的房屋墻體不承重,僅起到圍護和分隔作用。框架節點應力集中顯著;框架結構的側向剛度小,屬柔性結構框架,在強烈地震作用下,結構所產生水平位移較大,易造成嚴重的非結構性破壞數量多。不適宜建造高層建筑,故一般適用于建造不超過15層的房屋。(3)剪力墻結構剪力墻結構是用鋼筋混凝土墻板來代替框架結構中的梁柱,能承擔各類荷載引起的內力,并能有效控制結構的水平力。鋼筋混凝土墻板能承受豎向和水平力,它的剛度很大,空間整體性好,房間內不外露梁、柱棱角,便于室內布置,方便使用。剪力墻結構形式是高層住宅采用最為廣泛的一種結構形式。建筑物中的豎向承重構件主要由墻體承擔,這種墻體既承擔水平構件傳來的豎向荷載,同時承擔風力或地震作用傳來的水平地震作用。剪力墻即由此而得名(抗震規范定名為抗震墻)。
朱總以及高規上面提到的帶少量剪力墻的框架結構---傾覆力矩比框架占80%以上 實際操作如何實現包絡設計 按照框架--剪力墻設計簡單; 包絡設計時:框架設計時候模型怎么調整?模型中 剪力墻怎么處理(修改抗震等級,還是刪掉模型中的剪力墻) 還只是把前面SATWE中結構體系改為框架結構就可以了? 謝謝
配置少量剪力墻的框架結構 對配置少量剪力墻的框架結構的理解與設計建議(注意:文章上傳過程圖表及單位可能有丟失,請核對原文)一、對規范規定的理解《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ 3-2002(以下簡稱“高規”)第6.1.7條指出:“抗震設計的框架結構中,當僅布置少量鋼筋混凝土剪力墻時,結構分析計算應考慮該剪力墻與框架的協同工作”。對“高規”的上述規定可以從以下幾方面理解:1.設置剪力墻并沒有改變結構體系,是帶有少量剪力墻的框架結構,屬于一種特殊的結構形式,但仍是框架結構;注意:明確結構體系的目的在于分清框架及剪力墻在結構中的地位后,其中框架是主體,是承受豎向荷載的主體,也是主要的抗側力結構。2.鋼筋混凝土框架結構中,只是在框架結構的位移無法滿足規范要求時,才設置少量剪力墻,設置少量剪力墻的目的在于滿足規范對框架結構的位移限值要求;注意:不是滿足框架-剪力墻結構的位移要求,如果要滿足框架-剪力墻結構的位移標準,則結構體系變為框架-剪力墻結構。3.結構分析計
剪力墻和框架結構
剪力墻和框架結構專題,為您提供剪力墻和框架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻和框架結構 相關的專業交流討論,更多剪力墻和框架結構相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題