負荷是由暖通還是中央空調廠家提供,電氣還要設計哪些內容:需要畫控制原理嗎?中央空調對選變壓器有什么值得注意的問題嗎?誰有這方面的經驗,分享一下,有中央空調設計的資料更好。謝謝!
我們公司最近開發了一個樓盤,地下三層,地上4層裙樓,四層以上是兩個塔樓,一棟是5~22的住宅,一棟是5~29的寫字樓.老大原來把地下一層和四層的裙樓做商場,設計了集中式中央空調系統.寫字樓原來沒考慮中央空調.現在老大發話,要我把寫字樓改成戶型中央空調,商場系統不變,但是要加節能系統!寫字樓還好辦,這個商場節能把我郁悶壞了,商場的經營目標是裝飾商城!各位師兄有高見盡管說哦!謝謝先
小弟現手上有個城市商業綜合體的項目,共六層,總建筑面積接近4萬㎡,其中包括商場,超市,影院,地理位置在湖南岳陽。我知道像商場這種大空間應該做全空氣系統。岳陽地區夏季計算干球溫度34.1℃,濕球溫度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室內設計溫度25~27℃,相對濕度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根據Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室內空氣焓值58.54 kj/kg,卻不知道送風狀態點的焓值h1是怎樣確定的?還有新風量是怎樣計算的?排風應該取新風的多少比例?煩請各位大俠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜謝了!
圖紙簡介: 水系統中央空調包含平面布局圖、系統圖等等工地上一整套圖紙,制圖嚴謹。 投稿網友: ai345003 上傳時間: 2013-12-21
圖紙簡介: 本圖為施工用圖:包括設計及施工說明、系統原理圖、施工平面圖、設計說明、圖例、一層風管平面圖、各層平面圖等等。圖紙僅供參考! 投稿網友: tkh771011 上傳時間: 2014-01-21
正所謂“三分設備,七分安裝”,可見中央空調工程的安裝時多么的重要。下面,說說商場中央空調安裝的八個步驟。 1,內機就位: 施工隊進場第一步就是吊裝內機,這里只要注意2個點就可以避免后續問題。內機離房頂距離不得小于1公分,避免機器運行時與墻頂產生共振。 2,內機必須吊裝與水平位置,安裝后需要用專用工具測量,機器是否水平。冷媒銅管的安裝:安裝完內機即可安裝冷媒銅管,這是中央空調安裝過程中最重要的一個環節。 3,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接處進行焊接,不存在銅管與銅管焊接,在焊接過程中必須在銅管內沖入氮氣(充氮焊接工藝),這使銅管內部沒有空氣避免了產生焊接使內壁結炭從而在正式運轉時入壓縮機而產生故障,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰,保持銅管內清潔。 4,充氮保壓:這是焊接完成后必須對銅管進行的壓力測試,往銅管內充入一定壓力的氮氣進行保壓,一般壓力測試時間為24小時。 5,冷凝水管的安裝:冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。質量較高的安裝則是從室內
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一個商業綜合體,SHOPINGMALL,總負荷2800RT。請教大家主機怎么配運行最經濟?目前考慮是大離心加小螺桿,但怎么配置最合理還想聽聽大家意見
大、中型商場用中央空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,優化購物環境。然而中央空調系統若不加維護保養,會導致空調的制冷效果越來越差,一年不如一年。耗電也越來越多,成本隨之越來越高,設備損壞很嚴重,有些用戶的空調系統使用一年多就基本癱瘓。那么,大、中型商場的中央空調到底該怎樣維護和保養呢? 商場中央空調特點
中央空調系統由冷熱源系統和空氣調節系統組成。采用液體汽化制冷的原理為空氣調節系統提供所需冷量,用以抵消室內環境的冷負荷;制熱系統為空氣調節系統提供用以抵消室內環境熱負荷的熱量。制冷系統是中央空調系統至關重要的部分,其采用種類、運行方式、結構形式等直接影響了中央空調系統在運行中的經濟性、高效性、合理性。 對于經常出門逛街、吃飯的朋友來說,中央空調一定不陌生。仔細看看現在的城市里,只要是稍微大一點的商業場所,只要商場老板經濟不是特別拮據,基本上都會選擇安裝中央空調。就拿現在來說,雖然夏季在逐漸步入尾聲,但是南方的很多地區依然是陽光毒辣,溫度居高不下。室外溫度30℃以上,如果室內溫度還是這么高,就如同蒸籠一樣,讓人不愿意進來,嚴重影響商場生意。所以,中央空調現在已經成為了很多商場開門營業必有的設備之一。 中央空調系
剛洗完上海一個知名商場的中央空調系統,據說兩年前才清洗過的,但估計被空調清洗的公司忽悠了,根本沒洗?。。。∮行枰撓?manzyf@163.com
圖紙簡介: 商場冷熱源由室外水源熱泵機房提供,設計熱冷負荷為1000/1500KW,室內空調系統采用吊頂式空調機的空氣-水系統。 投稿網友: lxd1986416 上傳時間: 2014-05-26
圖紙簡介: 本工程為商場集中式中央空調系統,風冷模塊式冷熱水機組加蒸發式全熱回收組合式空調機組。室內采用全空氣系統,和部分風機盤管+新風系統,內容全面,完整,說明,系統,平面,大樣圖都有,圖紙清晰美觀,圖紙畫的非常好,有這方面需求的設計人員放心下載,非常好的一套圖紙,值得學習。 投稿網友: zx27619777
大型商場中央空調清洗一般包括冷凍水、冷卻系統清洗除垢、水處理、溴化鋰機組內腔清洗處理、更換新溶液、舊溶液再生、中央空調風機盤管清洗。結垢物和堵塞物堅硬較難清洗,列管堵塞嚴重,甚至超過管束20%以上、細小管徑的熱交換器(列管直徑在12毫米以下)。(1) 殺菌:通過向循環系統加入殺菌藥劑,清除循環水中的各種細菌和藻類。(2)粘泥剝離:加入剝離劑,將管道內的生物粘泥剝離脫落,通過循環將粘泥清洗出來。(3)化學清洗:加入化學清洗劑、分散劑、將管道系統內的浮銹、垢、油污清洗下來,分散排出,還原成清潔的金屬表面。(4)表面預膜:投入預膜藥劑,在金屬表面形成致密的聚合高分子保護膜,以起防蝕作用。(5)日常養護:加入緩蝕劑,避免金屬生銹,同時加入阻垢劑
大、中型商場用中央空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,提高購物環境。然而中央空調系統如若不加維護保養,結果空調的制冷效果會越來越差,一年不如一年,耗電也越來越多,成本隨之越來越高,設備損壞很嚴重,有些用戶的空調系統使用一年多就基本癱瘓。那么,大、中型商場的中央空調到底該怎樣保養與維修呢? 目前,隨著商業企業競爭的加劇,購物環境與企業效益有著密切關系。大、中型商場紛紛設計安裝中央空調系統。中央空調系統投資費用約占整個投資的10%左右,而平時的運轉費用占總能源費用的40%~60%。如南京某商場,夏季空調費用(僅計算電費)就花去了整個夏季總利潤的80%左右。對中央空調系統不加維護保養,結果空調制冷效果越來越差,一年不如一年,耗電越來越多,成本越來越高,設備損壞很嚴重,有些用戶的空調系統使用一年多就基本癱瘓。如管理操作人員認真研究制訂針對本單位的中央空調系統的特點的維修保養計劃,使中央空調始終處于高效、節能工況下運行。 商場中央空調用來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,提高購物環境的舒適性其特點如下:1、商場內人員密度高(一般每天客
圖紙簡介: 佳木斯商場空調制冷系統圖,部分說明:1.地下一層制冷機房內設二臺C1E1F1型水冷全封閉螺桿冷水機組,制冷量為1598KW,輸入功率為140.1KW.冷水機組制冷劑為R-22.冷凍水供回水溫度為7/12°C.2.制冷機組的清洗,安裝試漏,加油,抽真空,充加制冷劑,調試等事宜,應嚴格按照制造廠提供的使用說明書進行。 圖紙包含:設計說明、材料設備明細表、空調水系統圖、機房平面圖、空調水平面圖、空調風平面圖等。
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
RT 商場中央空調,3臺1000RT特靈離心機
大型商場中央空調安裝新風系統節能問題