論文簡介:農業科研院的框架結構施工組織設計的實例分析 投稿網友:zouxiaojin0623 上傳時間: 2013-03-13
求框架結構施工組織設計,要求如下:一、設計目的:通過本次課程設計,將《建筑工程施工組織與管理》中的基礎知識與工程實際緊密結合,熟悉工程項目施工組織設計的內容和方法,掌握工程項目進度計劃中橫道圖和網絡圖的繪制。二、設計內容:根據已給(或自選)項目的工程概況、各分部分項工程的工程量、工期要求、時間定額等,組織項目的流水施工,繪制進度計劃的橫道圖和雙代號網絡圖。可參照教材P44的流水施工組織實例。個別參數可根據施工經驗自定,要求符合工程實際。答辯時說明確定各參數的理由。三、設計要求:1.工程項目為不少于4層的鋼筋混凝土框架結構2.分部分項工程不少于20項3.要求工序安排合理、銜接得當,滿足工藝與組織要求,工期滿足設計要求4.資源供應均衡,計算勞動力不均衡系數,要求滿足小于2。5.設計成果為2張A3圖紙,一張為單位工程的橫道圖,包括勞動力動態圖或勞動力需要量表;另一張內容為基礎工程或主體結構工程的雙代號網絡圖(其中各班前一半做基礎工程,后一半做主體結構工程。按學號排序)。第1張圖包括以下計算:各
框架結構施工組織設計精選
框架結構 六層 建筑面積9500 合同工期320天 自拌砼 運輸工具 塔吊和井架望高人施舍 幫幫小弟[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-12-6 12:45 編輯 ]
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?
三層自建房,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎?
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~
想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝
請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?
圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <
圖紙簡介: 南京框架結構住宅樓,抗震設防7度,其中主要包含結構設計總說明、樁位平面布置圖、基礎平面布置圖、一層板平面配筋圖、一層梁配筋圖、二層板平面配筋圖、二層梁配筋圖、三、四層板平面配筋圖/三、四層梁配筋圖、五層板平面配筋圖/五層梁配筋圖、14.000板平面配筋圖/14.000梁配筋圖等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: tomyang0528
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?