柱法全過水凈化技術是煙臺中漢科技研究開發有限公司獨立開發的新型實用專利產品(專利號:ZL 99 2 19925.5)。 柱法全過水凈化器強風過水、撞擊化合、氣升塵降、曲線上升、交叉碰撞、密細清洗、水解吸附。適當加藥可達到脫硫、脫硝的理想效果。柱法全過水凈化器主體以花崗巖制作、高效率耐腐蝕污水處理泵的水循環系統、礫沙過濾的處理方法,無二次水污染、無維修要求,設計可靠,壽命確保二十年,是除塵、脫硫的理想設備。柱法全過水凈化器經過煙臺環境檢測中心站的現場檢測,各項指標均符合中華人民共和國〈鍋爐大氣污染物排放標準〉(GB13271—2001)中一、二類區標準。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非常混濁,主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!
我是專攻大氣污染控制的環保工程師,在這幾個領域有成熟的技術1.高能離子除臭(樣板工程:福建泉州普安制革污水處理廠除臭工程)2.簡易發電機鍋爐尾氣設備:內襯鑄石防腐,耐高溫,耐酸堿.3.靜電油煙,及油煙低空直排設備尋求合作伙伴email:eiong8011sina.com
布袋除塵器在生物質鍋爐煙氣凈化中的技術優勢 布袋除塵器在生物質鍋爐煙氣凈化中的技術優勢可以歸納如下幾點:
XSL型濕式脫硫除塵器是我公司結合國內同行廠家先進技術設計開發的具有國內先進水平的除塵設備。該系列產品集除塵、脫硫、脫水于一體,具有結構合理、緊湊,外形美觀、安裝方便,除塵、脫硫、脫水效率高等特點。適用于1T/H-80T/H層狀取暖鍋爐、工業鍋爐和小型電站鍋爐的煙氣凈化,也適用于其它工作過程中產生的不憎水分塵的處理。 XSL型濕式脫硫除塵器技術指標: 1.44-1.98型號 處理煙氣量(㎡/n) 除塵效率 煙塵排放濃度 林格曼黑度 脫硫效率(%) 阻力 液氣比(L/㎡) 耗水量(㎡/n) XSL1-I 2640-3630 95 <100 <1 >70 <850 0.04 0.11-0.15 XSL2-I 5200-7150 95 <100 <1 >70 <850 0.04 0.21-0.29 XSL4-I 9600-13200 95 <100 <1 >70 <850 0.04 0.38-0.53 XSL6-I 14400-19800 96 <
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢? 首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。 其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。 油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激cyfengmm@163.comQQ:35680775
現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.