采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
如題,采暖熱負荷是1.5MW,生活熱水熱負荷是0.5MW(均為峰值),地點在西安,屬于一般賓館,請問可以共用同一臺鍋爐嗎>?謝謝大家!:time:
各位高手:根據圖片里的條件,請回答一下。
采用小型燃氣鍋爐僅僅供應洗澡熱水,為間接加熱鍋爐 1 供應50人公共浴室是不是一定用開式系統,也就是加一個熱水箱 2 熱水箱只能放在鍋爐間,是不是需要設置變頻增壓泵 3 不用熱水箱,采用熱水罐怎樣
如題,采暖熱負荷是1.5MW,生活熱水熱負荷是0.5MW(均為峰值),地點在西安,屬于一般賓館,請問可以共用同一臺鍋爐嗎>?謝謝大家!
我單位采用蒸汽鍋爐通過換熱器為大樓提供熱水,原設計采用進口自立式蒸汽溫控閥,由于溫控閥損壞,更換為honeywell電動閥控制,但電動閥動作較慢,并且熱水流量變化較大,致使所提供的熱水溫度忽高忽低。我們考慮改為電磁閥,因為電磁閥動作較快。現請教各位,對于水流量變化較大的熱水系統,是否可以采用蒸汽電磁閥實現溫度控制,除此而外還有沒有其他手段。謝謝!
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
1. 工程概況及熱水供應系統形式 某單位培訓中心新建一棟四層住宿樓,主要接待行業內的國家級和地區性會議,使用率較低。該樓的房間按賓館的標準間客房設計,總床位數為80個。衛生間洗浴熱水由自建鍋爐房供給。該熱水供應系統平時極少運行,只在接到會議通知后啟動,在人員入住前幾小時內將蓄水罐溫升至55℃左右,人員入住后系統持續運行,保證客房24h小時的洗浴熱水供應。 2. 系統分析及運行狀況 2.1系統分析 根據建設方的要求,并考慮到該系統利用率較低和節約初投資及運行費用,原設計人員為該工程選用了一臺輸出熱量為175KW的電熱鍋爐(經計算該系統的小時耗熱量為285KW ),備設容量為10m3蓄水罐,兩臺循環水泵,流量4m3/h,揚程20m.系統使用前和用水低峰時(如夜間),蓄水罐內存儲大量熱水(設計溫度為55℃),以備高峰時連續的熱水供應。該系統鍋爐房與住宿樓相距約160m,鍋爐房地勢比住宿樓室外地面高8米;供回水管均為DN80的鋼管,其中熱水循環回水管為原有管道改造而成,時有漏水情況發生;系統冷水補水為本單位
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
民用建筑熱水供應一般采用鍋爐作為熱源,在相同的建筑條件和氣象條件下,熱水熱水鍋爐和蒸汽鍋爐的經濟效益對比應該從哪些方面去考慮?
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃氣的,又是多少?小弟剛初來乍到,謝謝各位拉先,BOW!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.