張先生鋪裝地暖,不料造成樓下鄰居王女士家漏水。上午記者獲悉,海淀法院判決張先生賠償王女士房屋修復費用900元及房屋居住利益損失費用400元。 據王女士稱,去年11月,樓上鄰居張先生做地暖刨地,造成她家陽臺、廚房等多處漏水。后張先生做地暖回填,又造成她家餐廳、客廳頂板等多處漏水。她多次與張先生協調處理,均未果,無奈自請裝修公司維修,花費4906元。 張先生承認王女士家確實存在漏水問題,但認為系樓房總承包方施工錯誤所致。他進行室內裝修時盡量保證了工程質量,對王女士房屋修復費用的損失,王女士自身亦有責任,他愿意與王女士共同承擔。 后法院查明,王女士家第一次漏水時雙方均認可系總施工方施工問題所致,協商后問題得以解決。第二次漏水系張先生家地暖回填所致。庭審中,王女士堅持不申請對房屋修復價格進行鑒定。法院詢問鑒定機構,查明修復費用低于其自行委托公司所出具的費用。法院最終根據詢價結果,考慮實際施工及油漆價格情況,酌定了修復費用。
判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
地暖用的舒服,一般也不會輕易出問題,但一旦出問題就麻煩了,尤其是漏水的時候,帶來的麻煩可是多多。地暖漏水了,咋辦?專業人士為你搞定!近些年,地暖以高舒適度、健康、養生的優點,逐漸普及到中收入家庭,其中水地暖更為常見。作為隱蔽安裝工程,水地暖不占空間,但一旦漏水,修起來也就麻煩了。 地暖漏水你該怎么辦?
對絲安裝以次充好惹來“水禍”,一下淹了三家人 地暖具有舒適、衛生、保健的優勢,有因其具有節約空間、美化居室等作用,受到不少市民的青睞。然而家裝市場魚龍混雜,一些散熱器專賣店在安裝操作過程中,卻將品牌管件暗中換成雜牌,致使買方和樓下兩家鄰居因管件漏水被淹,受損不少。 家里變成水簾洞,地暖裝得太窩心 2月15日,開發區的李女士帶著視頻資料、現場照片、書面材料,赴市工商局芝罘分局投訴,講述了自己安裝地暖時的窩心事。據李女士介紹:2007年12月21日,為了給自己家裝上地暖,李女士到市區一代理某品牌管業集團地暖器材和配件的散熱器專賣店購買地暖器材和配件一套,由店方派工人安裝,連工帶
想要正確又安全的用好地暖,知道它的工作原理是也很重要的事情,但有些人從來沒有了解過地暖的工作原理,就會不知道它怎么樣用。在使用地暖的時候,最擔心的就是它會出現漏水,一旦漏水對安全也會帶來影響,那地暖會漏水嗎? 一、地暖的工作原理1、低溫地板輻射采暖是在室內的地面下鋪設管道,通過管道內熱水循環將地面加熱到一定溫度,再由地面均勻地向室內輻射熱量,同時在冷熱空氣的比重差作用下,產生了空氣的自然對流現象,從而創造出具有理想溫度分布的室內熱微氣候,讓室內的環境到人比較舒適的狀態。2、水地暖和電地暖工作原理基本類似,但是使用的材料和使用效果不同,水地暖是一種低溫輻射采暖,溫度較為均勻,較電地暖更為舒適,另外,電地暖安全事故較高,后期維護麻煩,地暖使用壽命達50年之久,用的時候就不容易出現問題。二、地暖會漏水嗎暖管在安裝時,都是有嚴格專業的打壓測試的,這是硬性指標。 我們在安裝地暖的時候,也是深深的明白,地暖就是一生受用的工程,所以在安裝地暖的時候,
最近我 去看我的房子的時候看到房屋有一個角落漏水,經過查看后才知道是樓上的在裝修,我想問一下等樓上裝好了還會漏水不啊?如果還繼續漏水,那是不是該樓上的負責啊。
地暖作為目前公認的最舒適自然的采暖設備已經深入人心了。地暖盤管埋于地下,在帶來溫暖的同時還不占用空間,不破壞室內裝修,優勢眾多。不過正是因為地暖管埋于地下,萬一漏水后果相當麻煩,有些用戶擔心它不安全,會不會漏水? 第一,地暖安裝時有嚴格的打壓測試 由于地暖是一次安裝,終生享用,所以整個采暖系統所用的相關產品,都必須是經過嚴酷質量檢測的,合格的地暖管是不會漏水的。施工過程中要試壓兩次,鋪完管試壓(高于正常工作壓力、不低于6公斤試壓),而且現場保留一只壓力表,若出現意外漏水(如裝修時被其他工種破壞),壓力表指針將回到零。等到裝修完畢鋪設地面材料時,再試一次壓,試壓正常再鋪設地磚
水地暖系統是公認的最舒適的采暖方式,它以溫度不高于60℃的熱水為熱媒,在埋置于地面以下填充層中的加熱管內循環流動,加熱整個地板,通過地面以輻射和對流的熱傳遞方式向室內供熱的一種供暖方式。因為埋于地表之下,地暖在使用中也存在著一些局限性,如:地暖漏水難以檢測漏水點、難以維修等。那么地暖漏水怎么查呢?怎樣確定地暖漏水位置?進行打壓檢測地暖是否漏水 判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8-10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。怎么確定地暖盤管具體漏水位置1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確
求助各位大神,樓上的廁所漏水,導致我家的墻體發霉,變黑。樓上的住戶家里發生變故,我們家一直不好意思開口要求他們把廁所開拆,請問除了開拆之外,有沒有其他可行的辦法可以處理,讓我家的墻體不再發黑。
新安裝的地暖漏水?嚴格的來說,地暖會漏水一般是在接頭處或者水壓過大導致地暖管破裂。所以說地暖漏水一般和產品關系不大,原因如下: 1、地暖工藝中每路為獨立設計,沒有接頭,從工藝來說杜絕了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承壓一般在25kgf/cm2,而地暖系統的正常工作壓力為1.5--2 kgf/cm2,超過3 kgf/cm2,系統會自動泄壓,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作溫度一般不超過60oC,而合格的地暖管道長期耐高溫80oC以上,短期耐高溫100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、從施工上講,在隱蔽工程施工結束后,要進行不小于6 kgf/cm2的水壓測試,并進行的不小于4 kgf/cm2長期保壓。 5、地暖在韓國和歐洲已經廣泛使用了50年,實踐證明,地暖不會漏水。 6、如果人為損壞,可以用專用接頭進行修補。
新房裝地暖是一件大工程,稍加不注意,就會出現家中地暖流水的情況,那要怎么預防這種情況的發生呢?今天樂樂和大家一起來看看! 地暖施工流程 1、檢查地面是否平整,是否有異物,如果地面不平會影響地暖保溫,有尖利的東西的話,會劃破地暖管。
地暖是以整個地面為散熱器,具有散熱均勻的優點,它從腳暖起,讓人感到更溫暖舒適,是很多家庭的不二之選。 但是大部分人在安裝地暖的時候都有一個疑問就是地暖會不會漏水?畢竟地暖管是埋在地下的,誰也看不到,也不能保證它沒有問題。其實小編想說的是只要安裝合格,漏水是不可能的。現在用的管材至少要用PE-RT管和PE-X管,更好的還有阻氧管道和PB管,這些管材都是軟的,只要不鑿他們基本不可能漏水。
剛建好的樓上的干管上的截止閥門漏水,出現這種情況是要施工方重新換過新的閥門?還是直接扣合同款??
樓上的廚房漏水了,也和樓上的業主溝通過了,但我和他都不知道該怎么做,怕會做不好,以后又漏!我傳了張相片來,大家看看,是那里出問題了,幫我解決一下,幫幫我!謝謝!
地暖管漏水原因:地暖管使用壽命正常來說,現代為人們所接受的地暖管大部分都能達到正常使用壽命50年的質量標準,地暖系統所謂使用50年,指的是地暖地埋管材,在規定(設定)的系統壓力和溫度內使用,可達到使用壽命為50年,甚至使用時間更長。相反,加入地暖系統壓力和溫度嚴重超標,則會影響地暖管的使用壽命。
壁掛爐70平方以上地暖為什么需要二次側水泵? 在壁掛爐70平方以上地暖系統中,除了加裝耦合罐(去耦罐)外,還需要安裝二次側水泵。因為單獨一個耦合罐(去耦罐)是沒有壓差的,而耦合罐(去耦罐)后面的二次側水泵可以提高水流速度和穩定性,從而增加供暖效率,并保護壁掛爐和地暖管道。 再一個70平方以上的壁掛爐地暖系統中,做耦合罐(去耦罐)這樣的二次側水泵主要有三個作用:增加水流速度、緩解壓力變化和減少噪音。選擇合適大小的水泵可以讓整個地暖系統更加穩定、高效地運行。需要注意的是,水泵的大小也需要根據實際情況來選擇。如果選得太小,就無法達到提高供暖效率的目的;如果選得太大,則會增加功耗和運行成本。 因此,在進行壁掛爐地暖系統的設計和安裝時,除了要安裝耦合罐外,還需要根據具體情況選擇合適的二次側水泵,標準如下:也就是130平方以內的采暖面積用15/6的水泵,采暖面積在140~200平方的用15/7的水泵,當200平方以上的采暖面積,就需要用一個25/8的水泵來解決。只有這樣,才能確保