判斷地暖是否漏水,最好的辦法是重新做一次打壓試驗。地暖裝好時必須做打壓試驗:關閉地暖總閥,用手動打壓機給地暖打壓,打壓8~10公斤時等待半小時,如果壓力可以保持不下降,說明暖氣管不漏水。如果漏水,漏水處會表現得很明顯,壓力也難以保持較長時間。 地暖漏水怎么查-確定具體漏水位置 1、觀察壓力表變化 在正常情況下,如果確定地暖是有漏水,壓力表一般會在短時間內掉壓,當確定是緩慢泄漏的話,首先是讓管道停止運行,地暖表面降溫后,在用熱水注壓后分別關閉分水器上的各路閥門,對壓力表進行觀察,確定壓力表沒有變化。 2、確定漏水回路 分別打開各回路的閥門,觀察哪個回路有降壓現象,一般降壓明顯的回路即為漏水回路。確定好漏水回路后,把沒有泄漏的回路全部關閉,然后往地暖管道內注水,將水溫調至最高溫度,進行地暖水流循環。 此時壓力表會逐漸降低,在加溫的時候,注意保持地暖管道的壓力值,有泄漏的地暖回路啟動后,再隨之使用紅外測溫儀進行地表的溫度測量。初始測量時,會發現地表會有一定的溫度
關于這個題目,我在2005年底<中國地暖產業發展高峰論壇>上有過專門的演講.但是隨著行業的發展,還是覺得有必要大家共同在此論壇上進一步的進行探討.為的是共同的研究共同的分析共同的攜手共進.畢竟地暖行業發展了,大家能夠稱得上是一個行業的人士,論點可以是關于地暖行業所有的問題,有利于行業的發展的都可以.群賢畢至,少長咸集.為了共同的行業共同的未來,大家一起使勁.家國天下.地暖行業的都是一家人.不論大小不論資力.共同是努力.我先拋幾塊磚,引引寶玉的出現.真正的貽笑大方也不怕.1、地暖行業發展的現狀是否可以改觀?2、地暖的市場如何面臨成熟行業必然要經歷的價格戰?3、如何應對甲方的惡意壓價?4、地暖公司是否有必要進行溝通和聯盟?5、地暖技術是否就是簡單的?6、地暖管材廠家與地暖公司如何和諧共處,共同發展?7、地暖的管材使用真正能夠保證使用50年嗎?真正的能夠在低于0度以下使用嗎?8、地暖的前景是否美好?9、如何應對韓國企業對于地暖行業的控制與潛在的滲透。我們的企業有
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管質量問題:這種原因比較少見,因為做地板采暖本身就是為了長遠的采暖打算,既然做了那用戶肯定不可能還在地暖管上省錢,所以,一般做地暖時對地暖管的選購都是考慮的質量因素,成都華源暖通推薦使用德國普林多、美國保利和偉星地暖管。2、地暖管鋪設安裝問題:隨著居民對地板采暖的需求越來越大,不少公司看到了地板采暖存在的市場空間,紛紛開展地板采暖業務服務。但是,成都華源暖通在這里提示廣大用戶,地板采暖工程安裝質量要求高,施工經驗對整個工程質量的影響非常大,所以,在選擇采暖公司時對公司的資歷考察不容忽視。3、裝飾公司施工問題:地暖管漏水其中一個很大的原因就是裝飾公司施工時可能會因為一些操作不當造成對地暖管的損壞,導致地暖管使用壽命受到影響。4、用戶個人行為:用戶私自對地板或地暖設備進行拆裝造成地暖管損壞導致漏水,藝諾美家提醒大家請勿私下對地暖設備進行拆裝行為
客房房間里風機盤管經常漏水的毛病,如不是管道、閥件損壞的話,通常是冷凝水所致。 漏水在風機盤管集水盤外,主要是保溫問題,加強保溫,即可排除;如在集水盤,是風機盤管冷凝水管不通暢,是冷凝水溢出所致,疏通冷凝水管的辦法,通常是準備一根4—5米長的塑料管,一頭插進冷凝水排放管,一頭接在衛生間水龍頭上(可以制作一個小接頭,靠螺紋擰在水龍頭上),利用水的壓力,將管道疏通,或用二氧化碳氣瓶吹掃。 風機盤管冷凝水管堵塞的現象是經常的,這主要是客房風機盤管內有水存在,再加上溫度適宜,易有藻類繁殖增長,產生膠狀滑溜的極濃的殘質,將冷凝水管堵住。國外常在客房風機盤管的集水盤里放置滅藻藥物,以減少其危害。 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會有水從上面漏下來,一旦被堵住就會有很多生物淤泥,很臟的。除了定期對其進行清洗以外,還有以下方法: 建議系統進行徹底沖洗除垢,檢查風機盤管回風口是否加有過濾網,管道安裝坡度是否符合要求。當然清洗是一種
 中央空調風機盤管的冷凝水排放管老是被堵住,經常會有水從上面漏下來,一旦被堵住就會
地暖用的舒服,一般也不會輕易出問題,但一旦出問題就麻煩了,尤其是漏水的時候,帶來的麻煩可是多多。地暖漏水了,咋辦?專業人士為你搞定!近些年,地暖以高舒適度、健康、養生的優點,逐漸普及到中收入家庭,其中水地暖更為常見。作為隱蔽安裝工程,水地暖不占空間,但一旦漏水,修起來也就麻煩了。 地暖漏水你該怎么辦?
在裝修過程中,衛生間防水一直是很多用戶的頭等大事,衛生間做防水是為了保障我們的日常生活,不管是為了我們自己的安全或者鄰居關系和樓層安全著想,一定要做衛生間的防水工程。樓上衛生間漏水就變成了一件尷尬難應付的事,那么樓上衛生間漏水我們又該怎么做呢?今天就由深圳防水涂料廠家的小編為大家介紹: 1、預制樓板接縫部位漏水 【原因】 (1)樓板間接縫的細石混凝土及水泥砂漿填塞不嚴; (2)樓板位移、震動,使接縫部位產生裂縫;
高層酒店,地上二十層,九十多米,首層大廳及五層游泳池設置地板采暖,酒店其他區域為空調采暖,熱水為二次換熱60/50熱水,空調水系統不分區。之前考慮不周,把地暖用水和空調用水合在了一起,從一個分水器分出來的,現在審圖提出如此設置,地暖超壓。如增設一套地暖的二次水系統,需要加板換,循環泵,補水泵,現有機房面積有點吃緊;如不單設板換,不知還有什么好的辦法,比較茫然,希望各位大俠不吝賜教
大家好! 最近跟同事給一個混凝土攪拌站做泵站的基礎施工。其中有個沉井的一面剪力墻由于振搗不到位,出現“蜂窩”現象,讓工人把蜂窩的地方鑿毛,然后用補漏王補漏,結果把沉井沉下去之后發現還會出現滲水現象,各位高手有無補救措施。 謝謝!
對于排水管道來說,最重要的問題就是漏水問題。像以前使用的磚砌檢查井和混凝檢查井在實際的使用過程中都會存在漏水的問題。而作為檢查井一旦它的管道出現漏水,就會影響整個管道及檢查井的運作。因此,工程人員要經常性的下井進行維修。 塑料檢查井作為一次性注塑而成的新型節能環保檢查井,它是否也會存在漏水的的問題呢?其實,存有這樣的疑惑是正常的。主要是因為塑料檢查井的井身和井座分開的。分別用焊接和接頭連接兩種形式連接在一起的。有時用接頭連接也有可能會出現找不到合適接頭而出現漏水的情況的發生。但是,這樣的情況也是極少數的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到檢查井上,在用接口和管子對接,因為接頭和管子都是一樣的,這樣就能夠達到完美的結合,也就不會出現漏水了,這也是塑料檢查井的獨特之處。
在我們日常生活中,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼
一般來說每臺水泵要安裝一只底閥,底閥通常安裝于水面以下,剛開始性能尚可,可隨著時間一長,由于淤泥的積聚及其它雜物的堵卡,很容易導致底閥堵塞,更有甚者水泵在水錘的作用力下擊碎底閥,造成水泵難以出水,就是引流出水后,由于底閥關閉不嚴,容易跑水,亦需重復引流或者提出底閥檢修,廢時刻力,難以解決。對于一般場合來講,水泵不出水,在解決葉輪磨損及堵塞及管道漏氣等問題后,都能解決,如再不出水,多為底閥堵塞,此時需花點人力物力抽干水池或提出底閥加以維修即可,而對于大多數場合工作的水泵來講,必須保證開泵即出水。用什么方法解決水下底閥易堵的問題呢? 簡單易行的方法就是采用水上式底閥,摒棄老式水下底閥。故名思義,水上式底閥它安裝于水面以上,它是老式底閥的更新換代產品,是一種理想的引水設備,而且它亦取代真空泵及抽真空裝置。 特點: 1
如何來判斷衛生間瓷磚滲水還是水管漏水?(1)管道滲漏 管道滲漏是指上下水管、地漏及馬桶的接口等出現破損等缺陷造成的滲漏,其檢查方法為: ①上水管滲漏:這種情形的表現為,滲漏具有連續、不間斷性,有時滲漏量還具有不斷加大的現象,如關閉水管總閥門,滲漏量立即會減少。 ②下水管滲漏:首先觀察滲漏量,并做記錄,然后打開所有的水龍頭、
前段時間EDI產水氣動閥故障幾次,造成EDI憋壓,現在EDI模塊漏水比較嚴重,請教大神們如何解決?
關于中央空調漏水的問題,這是很多使用中央空調的朋友都會遇到的事情,設備用久了或多或少的都會出現故障,所以我們經常性的要查看,維護,這樣才能保證,確保需要時的正常使用。而對于中央空調設備漏水的情況,處理辦法如下文所述。 1、空調安裝不牢固導致的空調漏水,在維修的時候肯定是需要進行空調位置的調整了,同時對空調進行加固。如果用戶自己不能進行空調水平位置的調整,那么還是請專業人員來幫忙好一些。 2、空調排水管排水不良,那肯定是需要更換排水管了,在進行空調排水管調整的時候可以在它的連接處涂上防水膠,同時使用防水膠布纏好,新安裝的排水管一定套保證它有一定的向下坡度,這樣水才能在重力的作用下被排到室外制定的位置。 3、遇到管道結露和排水管道被堵的情況首先需要更換的就是管道上的保溫層,確保能夠充分對管道進行保溫,同時使管道上不容易結露,之后還需要對排水管進行疏通,保證排水管排水的通暢,這樣漏水的問題就會解決。 4、空調熱交換器滴水,主要是檢查空調的過濾網,如果空調過濾網上灰塵過多就需要對空調過濾網進行清潔,如果是過濾網破損肯定就需要更換空調過濾網。在
近期國際社會廣泛達成環保共識,為了我們共同的家園地球環境改善已經迫在眉睫,那么跟環保息息相關的化工行業有許多領域都有使用卸酸泵設備,而在使用卸酸泵的過程中有時難免會出現機械密封漏水的情況,那么如果我們遇到卸酸泵機械密封漏水要怎么排查原因并且怎樣去解決這個問題呢,請繼續閱讀下方內容。 卸酸泵機械密封漏水的原因及解決方法: 1、軸封燒毀。(更換新的軸封,并檢查管道,找出燒毀原因) 2、固定環破裂,軸封護罩,轉動環破裂,伸縮環破裂。(看有沒有堅硬或鋒利的雜質在里面,并更換破裂部分) 3、葉輪鎖帽沒有鎖緊或密封好。(更換葉輪鎖帽及密封圈,并鎖緊) 4、某個部位被腐蝕。(更換更好的,或者材質適合藥水的配件) 5、安裝時軸心高度過高,或者伸縮環沒有壓到底。(拆開,重新調整軸心高度,安裝時確保伸縮環壓到) <
地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖在寒冷的冬季顯得尤為重要,但在使用過程中,如果遇到地暖不熱的情況,就會給大家造成很大的困擾,那么,地暖不熱是什么原因呢?該怎么解決呢?下面小編就簡單給大家介紹一下。 地暖不熱是什么原因,怎么解決? 地暖不熱是什么原因? 1、管道壓力不夠 有的業戶樓層過高或者是小區供暖未端,管道壓力不夠,導致供暖不理想, 解決辦法:這種情況下需要找供暖公司或者找物業來解決,如果解決不了,建議安裝循環泵來提高供熱水的循環以達到理想的供熱效果。  
隨著夏天的到來,人們把各種各樣的空調都給開起來了,臥室的空調,大廳的空調,辦公室的空調等等。但是隨著空調的使用率越來越高,也會出現空調出風口漏水問題。那么空調出風口漏水該怎么辦? 空調出風口漏水的原因有很多,空調出風口漏水是非常常見的故障,知其然知其所以然,了解原因了以后,解決這個問題的方法也是比較簡單。 空調出風口漏水的常見原因及解決方法:
地暖出現滲漏的主要原因及解決方法(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)地暖管材滲漏與否取決于六個環節:設計、選材、施工、成品保護、裝修指導和使用維修。其中,裝修期間造成的管材滲漏約占73%,例如:在填充層上直接釘釘子、楔木楔;用鋸切割木地板、大理石和瓷磚時,損壞加熱管造成滲漏;廚衛間滲水倒灌;填充上表面沒有做防水、地暖分集水器接口部位密封不好;加熱管穿越廚衛間門口部位時沒有做止水墻;上下水管路連接部位密封不好,有滲水通過隔熱層縫隙流向室內向下滲水;后期施工人員在地表面放置高溫物體,通過地表面傳導高溫將加熱管燙壞。解決辦法地暖出現滲水,應及時通知地暖施工單位,對照地暖竣工圖,對每個加熱管環路進行打壓試驗,找出滲漏部位,分析原因。如果確因界若管【破裂,導致滲漏,那就是要看管材質量問題,還是后期施工所致,找出問題所在,診斷準確,動手補救,應先報建設單位或監理工程師,提出書面補救方案,經批準后方可實施。增設接頭時,應根據加熱管的材質,采用熱熔或電熔插接式連接。或卡套式、卡壓式銅制管接頭連接,并應做好密封,防腐。應在竣工圖上清