亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

  • 帶漏電保護的空氣開關怎么接?

    第一不知道你的空氣開關是一路總電源還是各分其道有多路.是分路的空開跳還是總路的空開跳.總路空開或分路空開是否帶漏電保護功能.如果你是一路總空開的話.(以不帶漏電保護空開為例)那么你可以這樣試一下.關閉你家里的其他電器.就用你懷疑的那路電線就是敲瓷磚不小心把電線敲破了幾處!連續用電功率可以用相對大一點的電器.然后在用電的同時你可以用防震錘敲打被你用膠布和油紙袋扎緊的電線的埋入處.如果沒有跳閘的話那就說明那里沒問題.(本人建議最好整線更換.如果你不想整線更換的話那么建議你可以把接線頭接在最近的暗盒處如開關.插座等)如果跳閘的話那么你用手摸一下空開是否發熱.如果發熱的話那么就是電線短路. 第二如果你是多路空開.是分路跳的話(以不帶漏電保護空開為例)那么就更簡單了.那就是你那一路電線短路了. 第三如果你的空開帶漏電保護的話.還是分多路空開的話.那么你可以這樣的.(你家里地線總歸接的吧)把你敲瓷磚不小心把電線敲破了那幾處的用電.接

  • 空氣開關和漏電保護有什么聯系區別

    收錄于話題 空氣開關和漏電保護有什么聯系?它們之間有什么區別 

  • 【請問】如何選購漏電保護器與空氣開關?

    【請問】如何選購漏電保護器與空氣開關?

    請問各位專家,我家的房子電路開關與插座布置如附件圖片所示,是否合理?另外應該選擇多大的漏電保護器和空氣開關比較合適?希望專家解答。。。本人只懂機械,對電氣不是很了解

  • 空氣開關與漏電保護器有什么區別,你清楚嗎?

    空氣開關與漏電保護器有什么區別,你清楚嗎?

    1、空氣開關是我們平常的熟稱,它正確的名稱叫做空氣斷路器。 空氣斷路器一般為低壓的,即額定工作電壓為1Kv。空氣斷路器是具有多種保護功能的、能夠在額定電壓和額定工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。它的保護功能的類型及保護方式由用戶根據需要選定。如短路保護、過電流保護、分勵控制、欠壓保護等。其中前兩種保護為空氣斷路器的基本配置,后兩種為選配功能。所以講空氣斷路器還能在故障狀態(負載短路、負載過電流、低電壓等)下切斷電氣回路。

  • 當漏電保護器和空氣開關只能二選一,選誰?

    當漏電保護器和空氣開關只能二選一,選誰?

    漏電保護器不安裝的理由是什么呢?我們可能也會經常遇到這種情況,無緣無故的漏電保護器就跳閘了(當然實際上并不是無緣無故,只是哪地方漏電我們不知道而已)。如果不能發現哪地方經常漏電,只要通電,保護器不久就又一次跳閘了。為了不影響使用,干脆就將漏電保護器給卸載掉,只保留空氣開關。

  • 空氣開關和漏電保護開關的區別,純干貨!

    空氣開關和漏電保護開關的區別,純干貨!

    空氣開關:除了能在正常情況下斷開和接通線路外,還能在故障(過載、短路、失壓等情況)自動切斷電路達到保護的作用,在低壓配電系統中,常用它做終端開關或支路開關,取代了過去常用的熔斷器和閘刀開關。 空氣開關原理:以空氣作為絕緣介質,在電路中接通電流,使元件產生熱量,促使里面的雙金屬片受到熱量之后向上彎曲,推動杠桿,使鎖住的鎖扣打開,切斷電源。 空氣開關的種類 漏電保護開關:又稱漏保或漏電斷路器,是指電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。 漏電保護開關除了具有空氣開關的過載保護,短路保護,欠壓保護外還有漏電保護功能。能夠在負載回路出現漏電(漏電電流達到設定值)時迅速分斷電路,以避免漏電對人員及

  • 照明回路空氣開關帶不帶漏電保護

    今天查照明線路的故障,一個師傅說照明的回路一般不帶漏電保護。。。。不知道對不對。。。。請問石油化工企業的一般照明回路加不加漏電保護,一般的家庭照明有沒有呢???具體的設計規范有沒有這方面的要求呢??

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 空氣開關如何實現缺相保護

    如標題,請各位大蝦指教,跪謝,有圖紙最好.

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 什么是空氣開關,空氣開關與漏電保護的區別

       新房裝修水電時,經常聽老師傅們談起空氣開關,說這個開關怎么怎么好,聽得一頭霧水。只有深入了解之后,才知道這個開關的好處。那么,什么是空氣開關呢?它和漏電保護開關有啥區別呢?下面,就聽小編道來什么是空氣開關。    一、什么是空氣開關    1、空氣開關也稱為短路器,它的工作任務是當電路中的電流超過額定電流時,就會自動斷開電匝開關,以起到保護電路的作用。所以,空氣開關在低壓配電網絡和電力系統中起到了至關重要的作用。    2、空氣開關的組成:家庭中常見的空氣開關基本都由欠電壓脫扣器、電動操作機構、輔助觸頭、轉動操作手柄、手柄閉鎖裝置等配件組成。    3、空氣開關的作用:在正常使用時,空氣開關中的過電流脫扣器是處于釋放的狀態。當電路突然出現過載或短路情況時,和主電路串聯的線圈就會

  • 為什么電能表、空氣開關和漏電保護器要左火右零呢?

    “左火右零”只是一種習慣問題——而且還不同于插座接線的“左零右火”,后者的這種習慣已經被寫入國標了,而前者到目前為止還僅僅是一種習慣。

  • 關于空氣開關與漏電開關分不清?

    一、空氣開關、漏電開關二者的區別 1、什么是空氣開關:  空氣開關是控制電氣回路的分合開關,若以空氣為滅弧介質的稱空氣開關。一般以額定電流(負荷)選擇,做為電氣回路的總開關使用。     空氣開關本身有三種功能:控制電路的通斷、過載保護、短路保護(線路中發生過載、短路故障后跳閘)。   主要作用就是防止電路承載過重,因此只起著保險絲的作用 。 空氣開關通常只對大電路的電流起著保護作用,主要檢測線路中的的短路和承載過重的電流。   2、什么漏電開關 漏電開關也叫漏電保護器,它比空氣開關多了一個測試按鈕。 其中T字測試按鈕,這個T字按鈕是業主用來檢測漏電保護功能是否正常的。如果按下之后正常跳閘,說明正常,一般漏電保護開關要求業主每月測試一下漏電保護狀態。   3、對比:

  • 電梯不接漏電保護開關的原因

    首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,

點擊加載更多

漏電保護空氣開關

漏電保護空氣開關專題,為您提供漏電保護空氣開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護空氣開關 相關的專業交流討論,更多漏電保護空氣開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

漏電保護系統

小型漏電保護器

主站蜘蛛池模板: www.色五月.com| 在线成人国产| 手机在线精品视频| 青青青青青青青草| 漂亮韩秭秭| 青青草国产在线| 欧美在线观看网站| 欧美中文在线| 青青青青在线视频| jk制服啪啪网站| 亚洲国产cao| 99免费在线| 99青青| 99re视频这里只有精品| 91精品亚洲| 成年人免费网站视频| 成人免费一级片| 国产成人在线播放| 国产亚洲成归v人片在线观看| 国产成人精品日本亚洲专区6| 国产成人综合91香蕉| 国产色a在线观看| 激情婷婷成人亚洲综合| 久热网站| 人人人人干| 天堂a在线| 亚洲热影院| 在线亚洲欧洲国产综合444| 真实国产伦在线视频免费播放| 中文字幕第一页在线视频| 大香一网| 扒开白嫩小男生屁股h| 国产成人在线视频播放| 精品国产成人系列| 欧美男男激情同性videos| 青青青国产视频| 香港三级日本三级人妇网站| 亚洲三级电影片| 亚洲三级在线视频| www久久com| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷|