單相漏電保護開關電路(一)漏電保護開關是用來防止人身觸電和漏電引起事故的一種接地保護裝置,當電路或用電設備的漏電電流大于裝置的整定值,或人、動物發生觸電危險時,它能迅速動作,切斷事故電源,避免事故擴大,從而保障人身、設備安全。圖5-11所示為單相漏電保護開關電路,它包括漏電電流檢測、控制處理、執行保護等部分。圖5-11 單相漏電保護開關電路(一)二極管VD1~VD4構成橋式整流電路,并通過R2、C1降壓濾波后,為集成電路IC1提供工作電源。220V交流電經過保護開關K1和電流互感器TA后輸出至負載。在正常情況下,電源相線和零線的瞬時電流大小相等、方向相反,它們在電流互感器 TA 的鐵芯中所產生的磁通互相抵消,TA的感應線圈L3上沒有感應電壓。當發生漏電或觸電時,由于相線和零線的瞬時電流大小不相等,它們在電流互感器 TA的鐵芯中所產生的磁通不能完全抵消,L3上便產生一感應電壓,輸入到集成電路IC1中進行放大處理后,IC1的①腳輸出觸發信號,使晶閘管VS導通,保護開關K1得電動作而切斷交流220V市電。保
一、由1只晶閘管構成的漏電保護線路 由1只晶閘管構成的漏電保護線路如圖1所示,該線路可用于對單相供電的負載進行保護。一旦負載端出現漏電時,就會自動啟動工作,切斷負載的供電,以保護負載端不致造成事故。 上圖所示線路是由脫扣控制電路、漏電實驗電路兩個部分組合而成的。當負載端未出現漏電時,合上脫扣開關SA2后,L1與L2上通過的電流相量和為零,故電流互感器L3次級繞組上無感應電壓或產生的感應電壓極低,不會使VS1單向晶閘管被觸發導通,不會影響負載的供電電壓。 當被保護線路發生人身觸電或設備漏電時,T初級出現剩余電流,使次級L3中感應出的電流經橋式整流、電容濾波,得到的直流電壓觸發VS1單向晶閘管導通。這樣,由于VS1的半波整流作用,使脫扣器KM線圈
日常生活中遇到集成灶不通電時,不要驚慌,很有可能就是漏保開關已經啟動跳閘,此時先觀察電源線紅色指示燈是否常亮,若已熄滅,將電源線兩頭拔下,檢查是否進水(包括插座),進水則用干毛巾或者紙巾擦拭干凈,再自然晾干或者用吹風機熱風吹干。待處理完畢重新插上電源按下開關即可。集成灶作為廚房電器,使用中難免會接觸到水,炒菜煲湯,清理臺面時都可能會有油水之類的液體流到插座上或者機器內部,此時擁有漏電保護器就非常關鍵。由于漏電保護器的作用是防患于未然,電路工作正常時反映不出來它的重要,往往不易引起大家的重視。有的人在漏電保護器動作時不是認真地找原因,而是將漏電保護器短接或拆除,這是極其危險的,也是絕對不允許的。1、應注意集成灶的電路、氣路、煙路的設計,不然將造成維修不便,返工等耽誤裝修工期。2、集成灶兩側的臺面在加工的時候應該適當的放長5mm左右,現場安裝時,要比對實物進行準確的長度打磨。這樣做不會出現臺面跟集成灶之間縫隙過大的問題。3、集成灶和櫥柜的安裝順序,一定要先安裝集成灶然后再安裝櫥柜,
網上查了很多漏電保護原理,但都是講三相線路中的漏電保護,利用三相電流和為零的原理。但是我們家庭中使用的漏電保護是單相漏電保護啊,只有一根相線進戶。所以原理應該和上面的三相漏電保護不一樣了吧。那單相漏電保護的原理是什么呢?
在住宅用電中,難免遇到零線斷開的危險,可否利用現有的單相漏電開關實現過壓保護? 用一個電壓大概240V的壓敏元件再串一個合適的電阻,然后一端接在漏電開關上樁的一條線上,另一端接在下樁的另一條線上,當電壓超過240V時,壓敏元件導通,形成漏電保護,從而實現過壓保護.大家還有什么妙方拿出來分享下. 另外,怎樣自己動手利用單相漏電開關實現欠壓保護?
10kV單相變壓器要求零線在電源測和用戶測可靠接地,但在農村要求必須安裝漏電總保,農村都使用TT系統接地方式,請教高手,如果在農村使用單相變壓器,可不可以架裝漏電總保,需要怎樣改進呢?
如下圖所示,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,經過觸發二極管,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成。
1.照明電路是否可以使用漏電保護開關呢?2.火線與零線無負載連接,斷路器一定會跳嗎?另外想問總開關帶30mA漏電附件與30mA漏電保護開關,其中漏電保護開關跳,那是否總開關一定會跳呢?另外為什么我室內開關都跳了,還會燒壞熔斷器呢?3.什么情況下斷路器及漏電保護開關會跳?
隨著漏電斷路器使用推廣及人民生活水平提高,家用電器等設備增加,而家用電器普遍存在感性負載和容性負載,這些負載在使用中易產生感應電動勢、浪涌電壓以及沖擊電流,從而要求漏電斷路器對抗浪涌電壓、沖擊電流等干擾的能力越來越強,使漏電斷路器在各種情況下能可靠使用,確保漏電斷路器不出現誤跳和失效現象。 1.漏電芯片電源部分 最新的國家標準GB16917.1-2014(帶過載電流保護的漏電斷路器標準)中規定,對于應用于三相四線制中的漏電保護器,當其中任意兩相發生斷相的故障且此時線路中存在漏電流,若該漏電流達到漏電保護器的整定動作電流值IΔn,那么漏電保護器必須可靠脫扣,能夠發揮保護功能。針對這一標準,漏電保護器的整流部分,通常采用全橋整流就能滿足要求,只要考慮整流二極管的反向耐壓值能滿足EMC方面的試驗要求。若采用集成芯片如54123方案,那么芯片8腳需要并聯鉭電容和X7R封裝電容,起到整流后濾波和抗高頻干擾的作用,這樣芯片54123才能工作在較理想的狀態。同時國家標準GB16917.1-2014中規定了:若漏電保護器的整定漏電動作電流小于等于30mA,
TN-C系統中的單相負載若用漏電保護的話,相線和保護中性線都進入漏電流檢測,這樣正常負載的時候和故障的時候效果一樣啊,怎么解決這個問題呢?懇請賜教
接漏電保護器后側的電路是不是就沒辦法接地了,看了工作原理,后側電路接地的話會導致流過漏電開關的電流不為零,漏電開關會保持斷開狀態,整個電路沒法工作
有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;
這個是否重復啊。。。。。
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?