亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電壓型漏電保護器原理.rar

    電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar 電壓型漏電保護器原理.rar

  • 怎樣選擇家用漏電保護器?

    怎樣選擇家用漏電保護器?

    對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是

  • 選擇多少安培的漏電保護器

    家中主要大的電器 熱水器2500W ,3P空調1只,1.5P空調1只,1P空調1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣機,彩電3臺等日常用家電 請問需要用多少安培的漏電保護器,謝謝!

  • 關于浪涌保護器的電壓問題

    我們最近遇到個問題,我們兩級浪涌,接火線和零線,我們購買時候選擇最大持續工作電壓Uc=275V,可廠家發給我們的最大持續工作電壓Uc=420V,我們要求調換,可他們說這個電壓值越大越好,請問下各位高手,這個解釋對嗎??這個電壓值到底該怎么選擇?是什么意思?

  • 漏電保護器為什么無故吸和

    漏電保護器為什么無故吸和

    有一用戶在用2臺變壓器的電.也就是雙電源戶.電源簡稱.1變2變.他在用1變時.2變開關為斷.開關是3相4線漏電保護器.大概在用了有半月后.2變開關無故吸合.到至1變和2變電源連線.發生事故.問為什么2變開關無故吸合;入下圖;

  • 過電壓保護器什么時候用

    過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西

  • 漏電保護器的配置和選用

    漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。

  • 關于選擇漏電保護器的問題

    我們辦公室有工程打印機2臺,功率共計為2KW,打印機服務器2臺,功率共計為0.3kw,工程復印機1臺,功率為1.5kw,工程復印機1臺,功率為1kw,復印機2臺,功率共計為1.6kw,除濕機1臺,功率為1.3KW,PC機2臺,功率0.3kw,電源是220V單相回路,如果計算電流,并選擇相應的斷路開關?請各位大俠幫忙指點。

  • 如何確定是漏電保護器好壞?

    今天關燈時被電打了 一下 ,挺麻人的,仔細一想家里裝的有天正漏電保護器怎么沒動作呢?我按下 那個漏電保護器上面的按鈕 ,跳開了,試了兩次都正常能跳開。。。好像沒壞呀我向墻上潑點水,用一根電線一頭接插座上的火線 另一頭戳在墻上,劃了好幾下 漏電保護器都沒跳。。。。直接短路正反級跳了。。。但這不能保護人體???如何知道確定是漏電保護器好壞呢?。??墒谴笫卵?/p>

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?

  • 浪涌保護器的各種電壓含義

    最近在看浪涌保護器,越看越糊涂,尤其是他的各種電壓概念及作用,很是不明白,望對這方面比較了解的大俠不吝賜教,小弟代表自己和大家謝過了。

  • 開歷史倒車的所謂電壓型漏電保護器

    開歷史倒車的所謂電壓型漏電保護器

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大?。ㄟ@是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 漏電保護器RCD的動作與否討論?

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-10 14:01 編輯 (1)在一個沒有PE線的建筑物內設備外殼不接地,RCD也能工作。(2)如果發生漏電的燈具安裝在絕緣極好的橡膠墊上,RCD肯定不會動作,但若人觸及此外殼且發生30mA泄漏電電流時RCD必然動作

  • 三相三線漏電保護器的問題

    本人新手,向各位大俠請教 :施工規范要求施工現場臨時供電采用三相五線TN-S系統,在用電系統的末端,譬如一個三相異步電機的振動棒,規范要求,單獨一個開關,專用保護PE線接入配電箱PE接線端子。因為電機沒有零線,這時候漏電保護器需要接嗎?如果需要接,三相四線的漏電保護器保即使接上也起不到啥作用,那么有沒有三相漏電保護器呢,即進三根線,出三根線的漏電保護器呢,假如有這種漏電保護器,沒有零線,構不成回路,漏電保護器能檢測到漏電電流嗎?

  • 漏電保護器/斷路器的問題

    本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直

  • 漏電保護器頻繁跳閘,請問怎么辦?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,設備運行時電流大約在60-85A之間,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,現設定為30mA,現在頻繁跳閘。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,諧波導致漏電誤動作,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么?

  • 請教漏電保護器的原理是什么

    如題,學電氣畢業的,搞了兩年電氣設計,對漏電保護器的原理竟然不清楚,慚愧在論壇上也看見很多同行來討論這個話題,但都是沒有一個明確的說法。再者,漏電保護器分1p,2p,3p,4p的,帶不帶零線有什么區別呢我們這里審圖的,漏電斷路器要求必須用帶零線的。

點擊加載更多

漏電保護器電壓

漏電保護器電壓專題,為您提供漏電保護器電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電保護器電壓 相關的專業交流討論,更多漏電保護器電壓相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲美女aⅴ久久久91| 国产精品视频网址| 亚洲欧洲日本天天堂在线观看| 亚洲网站在线看| 先锋资源一区| 日批视频在线| 日本一区免费| 亲亲在线| 欧美三级短视频| 欧美成人免费在线| 久久成年片色大黄全免费网站| 国产毛片网| 国产人成午夜电影| 国产精品天仙tv在线观看| 国产成人a毛片| 国产精品一区二区三区高清在线| 肥女大包鱼| 国产精品人成人免费国产| 国产成人综合一区人人| 国产成人精品综合久久久软件| 成在线人免费视频一区二区三区| 成人免费观看完整视频| 国产成人精品曰本亚洲78| 国产成人综合网| 国产综合网站| 久久久噜噜噜久久网| 欧美成人中文字幕在线视频| 欧美国产亚洲精品高清不卡| 欧美在线看片| 色性欧美| 亚洲欧美日韩国产精品第不页| 亚洲一区不卡| 色男人综合| 91香草视频| 成人午夜免费福利| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 金莲一级淫片aaaaaa| 欧美成人免费在线观看| 日韩一级欧美一级一级国产| 亚洲国产精品福利片在线观看| 伊人天堂在线|