  • 漏電保護器開關和空氣開關的區別?漏電保護開關選1P還是2P?

    空氣開關與漏電保護開關差別:空氣開關是發生短路事故或故障才動作跳閘,而漏電保護開關是人身發生觸電時才動作跳閘,主要實現的是檢測家庭供電回路中,有沒有非正常電流。空氣開關容量可大可小,而漏電保護開關容量不易做大,一般單相居多。一、空氣開關 在說明書標定電壓、工作電流狀況下切斷和接通電路的開關裝置。在負載短路、負載過電流、低電壓等故障狀態下切斷電氣回路。保護主體簡單說就是保護電路中設備。二、具有漏電保護功能空氣開關 發生漏電或人身觸電等故障后,其所控制的主電路開關動作跳閘,切斷電源。除了空氣開關的基本功能外,還能在負載 回路出現漏電并泄漏電流達到設定值時能迅速分斷開關。保護主體簡單說就是人身安全。 空氣開關與漏電開關原理不一樣,結構更不一樣,絕對不能替代。漏電即火線與大地之間有電流通過(零線是與大地相接的),一般漏電保護開關的動作電流為30mA。漏電保護器試驗按鈕每一個月都要按一次,確保漏電保護器是可靠工作的。 三、漏電保護開關選1P還是2P? 對于微型斷路器來說,1P

  • 如何判斷開關屬于漏電保護開關?

    漏電保護開關都有什么?如何判斷開關屬于漏電保護開關?斷路器、熔斷器、刀開關、負荷開關哪個是,還有別的嗎?初學者不太懂,說用不著的請走開,謝謝!!!!

  • 電涌保護器的保護開關整定

    第一、二、三級電涌保護器的保護開關,其整定電流值是如何計算的?

  • 漏電保護開關極數的問題

    一路燈出線回路,出線采用380v帶漏電保護的斷路器,路燈比較均勻的平分在各相上面,那么這個出線斷路器是用3p的還是用4p的?不平衡電流能使3p的漏報跳閘嗎?

  • 誰用過這樣的漏電保護開關

    誰用過這樣的漏電保護開關

    如圖,這兩個漏電保護開關是AB的產品,型號是1492MC系列的,拿來后怎么接都是會自動跳掉說明書見附件,有誰用過這個系類的漏電開關嗎?

  • 請教,關于漏電保護開關的問題~~~

    最近公司在做一批配電箱,每個配電箱都配有漏電開關(30mA),我們在做出廠實驗時,想驗證一下漏電開關的好壞,于是模擬漏電故障。接了一個10A的負載,結果漏電開關果然跳閘了。于是,我就有疑問了,這個漏電開關30mA到底怎么來理解?到底多大電流可以動作?如果我接的是5A的負責,漏電保護開關會跳閘嗎?別跟跟我說,30mA是剩余動作電流,這個我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 編輯 ]

  • 漏電保護開關能判斷短路嗎?

    漏電保護開關能判斷短路嗎?

    如圖所示的漏電保護開關,開關跳閘后我能通過開關上的指示判斷是什么故障嗎?是漏保動作了還是斷路器過載或短路動作了?漏電保護器上的那個開關能否判斷是漏電還是其他故障?

  • 空氣開關和漏電保護開關的區別,純干貨!

    空氣開關和漏電保護開關的區別,純干貨!

    空氣開關:除了能在正常情況下斷開和接通線路外,還能在故障(過載、短路、失壓等情況)自動切斷電路達到保護的作用,在低壓配電系統中,常用它做終端開關或支路開關,取代了過去常用的熔斷器和閘刀開關。 空氣開關原理:以空氣作為絕緣介質,在電路中接通電流,使元件產生熱量,促使里面的雙金屬片受到熱量之后向上彎曲,推動杠桿,使鎖住的鎖扣打開,切斷電源。 空氣開關的種類 漏電保護開關:又稱漏保或漏電斷路器,是指電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。 漏電保護開關除了具有空氣開關的過載保護,短路保護,欠壓保護外還有漏電保護功能。能夠在負載回路出現漏電(漏電電流達到設定值)時迅速分斷電路,以避免漏電對人員及

  • 漏電保護開關的保護方式和發展方向

    漏電保護開關的保護方式和發展方向

    根據國家電力公司、國家機械工業局、國家建設部關于農村用電,手持電動工具、低壓中性點接地系統的電力線路、機床、水泵、移動式電動工具、洗衣機、電熱設備、臨時線路、家庭住宅除空調電源外所有電源插座等都應安裝漏電保護開關的規定,保護方式應不少于1~3級,實現由間接保護發展到直接后備保護,以提高供電可靠性,滿足用戶連續不間斷供電的要求。當一用戶或用電設備發生故障停電時不影響其他用戶或設備用電。 1 一臺配電變壓器只供一戶用電,無出線,如電力排灌站,專用變壓器可裝設1級保護;即配電變壓器總保護,每臺設備1級分保護。 2 雖是一戶專用配電變壓器,但有多路出線如鄉鎮企業專用變壓器應裝設2級保護:即配電變壓器總保護,每個車間1級總保護,每臺用電設備裝設2級保護。 3 城鎮綜合性用電配電變壓器主干線長度不超過0.5km的配電變壓器應裝設保護不少于3級。考慮配電變壓器、主干線雖無人管理,但設備安裝質量高,維修及時,配電變壓器、主干線可不裝設總保護和1級保護。而用電單位進戶線總開關應裝設2級保護,每個用電設備(含手持、移

  • 開關插座10A,保護開關16A?

    一般末端配電箱出線回路我們喜歡整定16A(很多圖紙這樣做.包括標準圖籍),但是我們知道一般的開關和插座是以額定電流10A的為多,請問這樣16A的整定如何實現終端設備保護?這個問題很普遍,很是疑惑,

  • 1P+N帶漏電保護開關能否代替2P開關?

    施工單位把原設計的插座回路2P開關改為1P+N帶漏電保護開關,說是現在西門子的新型開關,先不談造價的問題,請問在安全功能上是否有大的影響?

  • 什么是空氣開關,空氣開關與漏電保護的區別

       新房裝修水電時,經常聽老師傅們談起空氣開關,說這個開關怎么怎么好,聽得一頭霧水。只有深入了解之后,才知道這個開關的好處。那么,什么是空氣開關呢?它和漏電保護開關有啥區別呢?下面,就聽小編道來什么是空氣開關。    一、什么是空氣開關    1、空氣開關也稱為短路器,它的工作任務是當電路中的電流超過額定電流時,就會自動斷開電匝開關,以起到保護電路的作用。所以,空氣開關在低壓配電網絡和電力系統中起到了至關重要的作用。    2、空氣開關的組成:家庭中常見的空氣開關基本都由欠電壓脫扣器、電動操作機構、輔助觸頭、轉動操作手柄、手柄閉鎖裝置等配件組成。    3、空氣開關的作用:在正常使用時,空氣開關中的過電流脫扣器是處于釋放的狀態。當電路突然出現過載或短路情況時,和主電路串聯的線圈就會

  • 關于星三角啟動切換問題主開關三相漏電保護開關跳閘為漏電保護

    90kw電動機為星三角切換啟動,根據客戶指出現場調查,在啟動時主開關為400AF/350AT 30mA漏電開關跳閘,開關顯示為漏電保護,其上級開關為250AF/250AT 開關跳閘,在星三角切換時設定切換時間為0.1s,會出現跳閘狀況(Y運行時間設定在4~6s),當現場設定為0.05s時基本不會跳閘(Y運行時間設定在4~6s)。

  • 【討論】漏電保護開關的使用問題

    本人是做維修的,最近幾年注意到一個現象,很多新蓋的樓房都已采用TN-C-S配電方式,PE線入戶,衛生間安裝等電位,同時卻發現很多樓的總閘都設計安裝漏電保護開關,入戶總閘也帶漏電保護,結果是由于某戶居民用電設備絕緣不好經常導致全樓漏電保護跳閘,跳閘后可以恢復合閘,但是過一段時間又跳,故障很難定位到戶,尤其是當用戶配電箱位于室內的情況,就根本無法查出來了,因為用戶自己復位入戶開關。經常跳閘,嚴重影響其他居民用電。這屬不屬于設計人員濫用漏電開關呢?是不是應該有相關規定對漏電開關的濫用進行限制呢?

  • 小談漏電保護開關選用原則

    漏電保護器國家為了規范漏電保護器的正確使用,相繼頒布了《漏電保護器安全監察規定》(勞安字(1999)16號)和GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》(代替《漏電保護器安裝與運行GB13955-92)等一系列標準和規定。 德國西門子漏電保護依據這些標準和規定,我們在選用漏電保護器時應遵循以下主要原則: 1. 購買漏電保護器時應購買具有生產資質的廠家產品,且產品質量檢測合格。在這里要提醒大家:目前市場上銷售的漏電保護器有不少是不合格品。2002年10月28日,國家質檢總局公布漏電保護器產品質量抽查結果,有20%左右的產品不合格,其主要問題為:有的不能正常分斷短路電流,消除火災隱患;有的起不到人身觸電的保護作用;還有一些不該跳閘時跳閘,影響正常用電。 2. 應根據保護范圍、人身設備安全和環境要求確定漏電保護器的電源電壓、工作電流、漏電電流及動作時間等參數。 3. 電源采用漏電保護器做分級保護時,應滿足上、下級

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(

  • 空氣開關和漏電保護器的區別

    空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。

  • 電梯不接漏電保護開關的原因

    首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置。漏電保護開關通常和短路、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,電流向量總和等于零。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,漏電保護器脫扣器不動作,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,電流向量總和不等于零,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作。第二:對變頻控制的電梯,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,因此在啟動時只有兩相有電流,

  • 請教漏電保護開關頻跳問題

    我公司所施工的別墅,遇到這樣的問題,在一個配電箱內有2個插座回路、一個燈回路、一個衛生間回路、一個風機回路。當然插座回路都帶有漏電保護,就是會發生以下現象:1、有時候開、關燈的時候,插座回路跳2、業主不在家,插座回路也跳3、電風扇換擋,也會跳本人去檢查的過程中,檢查零、地沒接錯。絕緣良好。斷路器的性能經開關廠檢測良好,請問該怎么去檢修此問題?

點擊加載更多

新型漏電保護開關

新型漏電保護開關專題,為您提供新型漏電保護開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與新型漏電保護開關 相關的專業交流討論,更多新型漏電保護開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产一级精品毛片| 色老老精品偷偷鲁| 国产成人在线免费| 精品综合久久久久久8888| 亚洲三级黄色片| 国产精品天天看大片特色视频| 日日橹狠狠爱欧美视频| 1769国产精品短视频| 欧美视频在线一区二区三区| 免费亚洲视频| 免费国产视频| 成人免费精品视频| 免费国产a| 亚州视频一区| 免费看成人毛片| 国产最新进精品视频| 欧美国产第一页| 理论片午午伦夜理片久久| 欧美日中文字幕| 91黄色影院| 日本在线观看免费| 朝鲜free嫩白的18sex性| 天堂网在线免费观看| 动漫美女白丝小嫩嫩照片| 亚洲黄色影视| 国产精品亚洲综合色区韩国| 亚洲三级黄色片| 精品久久国产老人久久综合| 在线观看中文字幕码2023| 久久国产精品夜色| 亚州精品视频| 人人澡人人草| ww国产ww在线观看免| 亚洲国产成人久久综合一| 国产乱子精品免费视观看片| 一道本在线免费视频| 久久免费精品视频| 亚洲午夜久久影院| 日韩伊人| 国产乱人乱精一区二区视频密| 伊人日本|