亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 諧波分析計算功能及標準

    諧波分析模塊可以做諧波潮流分析、濾波器設計和頻率掃描研究。諧波潮流分析在系統中模擬諧波源,采用基于頻率的網絡阻抗模型分析系統中各點的每次諧波含量,給出諧波含量越限報警,并且繪出電壓電流的頻譜圖和波形圖給出詳細的諧波潮流報告。從這些圖形中能直觀地反映出諧波含量和波形畸變度。根據分析結果設計濾波器,查看濾波器投運的效果。頻率掃描研究不同頻率下從某條母線看進去系統的阻抗,并繪出系統阻抗相角和幅值隨頻率變化的曲線。根據這些曲線用戶可以直觀得看出系統諧振點的位置。結合ETAP三維數據庫,用戶可以很方便地實現對大系統做不同案例(不同運行方式、不同系統參數)的諧波潮流分析和頻率掃描研究。 做諧波計算需要有電源數據、網絡的正序和零序阻抗、負荷數據、諧波源數據。 · 遵從IEEE 519標準 · 諧波潮流分析 · 諧波共振和頻率掃描分析

  • 港口配電系統諧波分析及其治理措施

    港口配電系統諧波分析及其治理措施

    1 引言近年來電力電子技術以其節能、高效、便于操控的特點,在港口的配電系統中已經廣泛的被應用,尤其是整流、變頻以及能量回饋等技術已經大量應用于門機、集裝箱岸橋等機械設備。但是,這些新技術的使用不可避免的對港口的配電系統產生大量干擾,特別是諧波干擾已經成為一個不可避免的問題。某公司對配電系統進行了電能質量測試,從測試情況看,其中大部分重型設備都會向配電系統注入5次、7次等諧波。高次諧波對系統會產生各種危害,例如,變壓器過熱、噪音增大,電容器頻繁鼓肚、導致功率因數低,電纜發熱嚴重等。本文根據實際測試的結果,分析港口諧波源的特點,并提出相應的治理措施。2、諧波概述

  • 關于諧波分析器及濾波器選型問題

    請教大家一個問題:我在工程中接觸到諧波分析器及濾波器這兩樣元件,之前沒接觸過,沒這方面的經驗,我讓廠家報價,廠家說你需提供這兩樣元件的"DETAILS"我才能報價。現在的問題是:圖紙中只標了HA(HARMONIC ANALYSR)與PF(POWER FILTER)這兩個圖例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有簡單一句話“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是無任何說明。我現在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;還是考慮該如何選型,如涉及選型,需要哪些技術參數(如電流、電壓...)?小弟不才,請大家多多指教,謝謝了。。。。

  • [求助] F39/F41B 功率及諧波分析儀

    謝謝, F39/F41B 功率及諧波分析儀因為只有全英文產品使用手冊,想找找中文手冊,網上只能找到F43B的,哪位朋友有請告訴連接或發給我忘記說一下了是美國Fluke公司的產品

  • 關于諧波污染負荷的分析

    大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!

  • 福祿克F43B手持式單相諧波分析儀使用手冊(英文版).pdf

    本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 編輯 福祿克F43B手持式單相諧波分析儀使用手冊(英文版).pdf

  • 關于紡織行業中諧波治理分析

    隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線、染色紗線,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種、小批量和快交貨的產品服務,并流行趨勢、各種原料和產品的認證、吊牌、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,主要由德國、日本等國家引進,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,串聯電抗器就出現嘯叫聲,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路。目前用戶無法正常投入電容使用,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場

  • 某地區電力諧波調查分析

    某地區電力諧波調查分析

  • YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀

    YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀 基本精度:讀數的 0.01% 基本功率精度:讀數的 0.02% 2A電流輸入元件 良好的可讀性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示燈 LED 2 臺同時測量(8 個電源輸入元件) 存儲功能:50ms數據存儲間隔 接口:GP-IB、以太網、RS-232和USB 高級運算功能:波形運算、FFT分析、波形采樣數據保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:諧波測量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:電壓波動/閃爍測量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持閃變儀標準) 在開發橫河電機 WT30

  • 是德科技N9952微波分析儀

    N9952A FieldFox 手持式微波分析儀 主要特性和功能 50 GHz 最大頻率 使用 50 GHz 手持式微波分析儀:標準型號包括電纜和天線分析儀 可選的 VNA、頻譜分析儀、內置功率計和矢量電壓表等工具可以擴展分析儀的功能 通過單次掃描同時測量 DTF 和 TDR,可以節省時間 同時測量全部 4 個 S 參數 無需預熱即可進行精確的 SA 測量(± 0.5 dB) 無需預熱即可進行精確的 SA 測量(± 0.5 dB) 僅 7.1 磅重的輕巧型綜合分析儀 (3.2 千克)

  • UPS輸入諧波分量和負載率有關?

    近期進行UPS輸入電流諧波測試,發現UPS半載時的諧波分量是滿載的1.5倍,諧波分量隨負載增加而減小,請問各位,是否諧波的絕對值是一個定值,不隨輸入電流變化?

  • 大家幫忙分析一個可能由諧波引起的跳閘

    現象:一個10KV系統中,總是發生電機跳閘,有時候還發生進線跳閘。現場分析:首先查看故障記錄,電機經常有過負荷啟動記錄,但都被延時躲過去了。進線也有,但沒有電機多。看到進線跳閘的記錄才發現同一時刻前一點電機過負荷已經處于啟動狀態,也就是說電機已經有故障現象只是未跳閘引起進線做為后備保護跳閘了。(設計院的電機定值只有速斷和過負荷,而過負荷定值時間為50S)。然后看故障錄波,發現故障時電流已經非常大,但未達到電機的速斷定值。而前幾次過負荷啟動的記錄也是,只是時間上被躲過了。其他現象:10KV變壓器也有過流啟動記錄,但很少。故障錄波總看到電流有突變,但是相應的零序也有很大的電流!這個電網和一期的設備是并聯運行,一期的設備中有3臺整流設備,但是沒有其他任何濾波或者消諧的裝置。PT上有一個消除PT鐵磁諧振的保定華源的裝置。上面顯示消除諧振40000多次。問甲方說投運的時候原始值也不知道是不是0。一期設備都是10年前的繼電器保護。沒有發生跳閘請教大俠們:故障是不是由整流設備產生的諧波直接影響電機引起的跳閘?如果不是,那么引起跳閘的原因可能

  • 日本YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀

    日本YOKOGAWA橫河WT3000諧波功率分析儀 基本精度:讀數的 0.01% 基本功率精度:讀數的 0.02% 2A電流輸入元件 良好的可讀性:大型 8.4 英寸 LCD 和量程指示燈 LED 2 臺同時測量(8 個電源輸入元件) 存儲功能:50ms數據存儲間隔 接口:GP-IB、以太網、RS-232和USB 高級運算功能:波形運算、FFT分析、波形采樣數據保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:諧波測量 IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:電壓波動/閃爍測量 IEC61000-4-15 Ed2.0(支持閃變儀標準)

  • N9952A手持式微波分析儀

    N9952A手持式微波分析儀 N9952A FieldFox 手持式微波分析儀 主要特性和功能 50 GHz 最大頻率 使用 50 GHz 手持式微波分析儀:標準型號包括電纜和天線分析儀 可選的 VNA、頻譜分析儀、內置功率計和矢量電壓表等工具可以擴展分析儀的功能 通過單次掃描同時測量 DTF 和 TDR,可以節省時間 同時測量全部 4 個 S 參數 無需預熱即可進行精確的 SA 測量(± 0.5 dB) 無需預熱即可進行精確的 SA 測量(± 0.5 dB) 僅 7.1 磅重的輕巧型綜合分析儀 (3.2 千克)

  • N9918B手持式微波分析儀

    主要特性和功能 基礎型號包括電纜和天線分析儀 矢量網絡分析儀或頻譜分析儀選件可以進一步擴展功能 100 MHz 無間隙實時帶寬能夠捕獲間歇性信號 115 dB 動態范圍可以同時測量全部 4 個 S 參數 無需預熱即可進行精確的頻譜分析儀測量(± 0.3 dB) 可執行 5G NR 和 LTE 空中接口測量 使用 GPS/GNSS 技術提供地理定位和時間標記功能 輕盈便攜,僅重 3.4 千克(7.4 磅)

  • 小波分析在電機繞組電阻辨識中的應用

    小波分析在電機繞組電阻辨識中的應用

  • 基于虛擬儀器的電力暫態信號小波分析儀

    基于虛擬儀器的電力暫態信號小波分析儀

  • ZH-2B型發變組故障錄波分析裝置技術說明

    ZH-2B型發變組故障錄波分析裝置技術說明

點擊加載更多

諧波分析

諧波分析專題,為您提供諧波分析相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與諧波分析 相關的專業交流討論,更多諧波分析相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二次諧波

諧波的危害

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品在线影院| 播放久久国产乱子伦精品| 国产综合成人久久大片91| 日韩精品免费在线观看| 中文字幕日韩专区精品系列| 成人精品国产亚洲欧洲| 青青青国产精品国产精品美女 | 亚洲黄色大全| 97国产品香蕉在线观看| 麻豆国产电影| 一区二区不卡在线| 国产成人高清一区二区私人| 日韩精品 电影一区 亚洲高清| 成人在线观看国产| 精品亚洲综合久久中文字幕| 亚洲国产最新在线一区二区| www.天天色| 日本在线免费观看| 国产成人a v在线影院| 免费观看毛片的网站| 伊人色综合网一区二区三区| 国产乱来视频| 香港xxxx性xxxxhd| 草草影院在线播放| 日韩毛片免费线上观看| 4虎最新网址| 欧美性色生活片天天看99| 成人免费视频无遮挡在线看| 久久精品这里热有精品2015| 怡春院院日本一区二区久久| 国产中文字幕在线观看| 亚洲色啦啦狠狠网站| 国产激情毛片| 亚洲精品动漫免费二区| 国产成人午夜精品影院游乐网| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 爱搞逼综合网| 污污视频网站| 东莞毛片| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 国产成人精品免费视频大全麻豆|