1.諧波源: 諧波產生的根本原因是使用非線性負載,主要是整流、換流、變頻設備,比如:中頻爐、直流電機、變頻電機、直流軋機等。 2.濾波裝置應用領域: 目前唐山伊能電氣總結的電力諧波器主要應用的行業領域有: 1)、冶金行業(主要諧波源:整流、換流、軋機、電弧爐、中頻爐); 2)、化工及電解化行業(主要諧波源:整流、電石爐、電焊、電解槽); 3)、機械行業(主要諧波源:整流、扎機、變頻、電弧設備); 4)、金屬、紙類、塑料加工行業(主要諧波源:整流、軋機、變頻、 電弧爐、電爐);
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
1 項目背景 賽格國際購物中心建筑中空調機組龐大、通風設備、照明和電梯設備眾多,這些設備的變頻機構、控制部件以及計算機系統設備都是典型的非線性負載,產生的諧波流入配電系統,污染電網,不僅會對無功功率補償設備造成潛在影響還會影響各類電氣設備正常運行,降低系統效率,增加電力成本。諧波電流直接導致中性線嚴重過載、會使電纜、變壓器的溫度升高,引起電容超溫,甚至爆炸。降低其它電氣設備的使用壽命,對配電系統安全可靠運行有著重大影響。 為了有效治理諧波,在D區4#變壓器400V母線上加裝了我司Sinexcel品牌的有源濾波器(以下簡稱SinexcelAPF)。 2 項目概況 <
交流電網的電壓畸變會引起常規變流器控制角的觸發脈沖間隔不等,并通過正反饋而放大系統的電壓畸變,使整流器工作不穩定;而對逆變器則可能發生連續的換相失敗而無法正常工作,甚至損壞相設備。 三次及其倍數次的高次諧波對星形連接的變壓器,當繞組中性點接地,其電網中分布電容較大,或安裝了中性點接地的并聯電容時,會形成3次諧波振蕩,使變壓器附件損耗大大增加。對三角形連接的變壓器會使其在繞組中形成環流,使繞組過熱,而且諧波電流使變壓器的銅損和鐵損大大增加。 高次諧波電流在電動機中產生的集膚效應、磁勢渦流等,隨著頻率增高而使電動機鐵芯和繞組中的附加損耗增大,在電動機啟動時易發生脈動,干擾力矩使電動機產生較大的噪音。由于電動機負荷很大,高次諧波產生的附件損耗
1 配電系統諧波癥狀的危害 在多數情況下用戶往往會以各種形式抱怨電力質量的問題。一種情況就是抱怨由于電源的原因,造成計算機、打印機、網絡和復印機運行不良或不可靠;另一種情況是從電力維護的角度,變壓器過熱,配電盤的振動、噪聲或斷路器的誤動作可能是存在電力問題的重要線索。 現在的配電系統比起20年前,有著更多不同類型的負載,而且這此負載是原來系統設計時沒有考慮進去的,雖然它們沒有明顯特征,但這些負載可能在非常高的電流和電壓下運行。然而這些累積效應會引起過熱、絕緣過應力和電氣柜的諧振,甚至會燒毀電機、電機驅動器和變壓器,對組成生產中樞的電氣元件造成極大危害。在這些系統中,諧波的危害是潛在的,一個很小的增長就會導致變壓器或其它設備過早損壞或逐漸毀壞。 以上這些現象就是典型的諧波癥狀,而產生這些諧波的負載,稱之為非線性負載。雖然這些癥狀是顯而易見的,但是要
一般的采用LC陷波電路的無源諧波濾波器,不適合用在設備的諧波治理上。這種濾波器并聯在線路上,為諧波電流提供一個低阻抗通路,如圖1所示。圖1 傳統陷波器型濾波器 這種原理的濾波不能用于設備的電源輸入端,主要是存在以下幾個方面的問題:
自1972年美國研制出第一臺300 A晶閘管弧焊電力逆變電源以來,弧焊電力逆變電源有了很大發展,經歷了晶閘管逆變,大功率晶體管逆變,場效應逆變以及IGBT逆變,其容量和性能大大提高,目前弧焊電力逆變電源已成為工業發達國家焊接設備的主流產品[ 1 ] 。 弧焊電力逆變電源作為一種典型的電力電子裝置,雖然具有體積小、質量輕、控制性能好等優點,但其電路中存在整流和逆變等環節,導致電流波形畸變,產生大量的高次諧波。高次電壓和電流諧波之間存在嚴重相移,導致焊機的功率因數很低。諧波產生的原因主要有以下兩方面因素: (1)電力逆變電源內部干擾源 電力逆變電源是一個強電和弱電組合的系統。在焊接過程中,焊接電流可達到幾百甚至上千安培。因電流會產生較大的電磁場,特別在逆變主電路采用高逆變頻率的焊接電源系統中,整流管整流,高頻變壓器漏磁,控制系統振蕩,高頻引弧,功率管開關等均會產生較強的諧波干擾。 其次,鎢極氬弧焊機如果采用高頻引弧時,由于焊機利用頻率達幾十萬赫茲,電壓高達數千伏的高頻高壓擊穿空氣間隙形成電弧,因此高頻引弧也是一個很強的諧波干擾源。對于計算機控制的智能化
超級節能供暖設備大氣源制熱機組 冬季供暖問題一直是一個熱點話題,現在市場上有各種各樣的供暖設備,在以國家倡導的以人為本、和諧社會和建設節能型城市的大趨勢引導下,我們應該如何選擇一種更加節能的供暖設備呢? 現在我們為你推薦一款新型的供暖設備 -- 大氣源制熱機組,該供暖設備運行功率為 96KW ,可以供應 5000 平米面積的標準居民樓的集中供暖,其節能效果顯著,在零下 60
我公司有大量大功率直流電機2X1250KW共2組,額定電壓6KV,有整流變壓器4000KVA/0.6KV的2臺和2000KVA/0.6KV的1臺。另外兩臺2235KW交流異步電機由變頻器驅動。現在準備諧波治理,其中5、7、11、3、23次嚴重,各次諧波相當于基波電流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于設備負荷變化范圍大,速度快(10幾秒從14%變到100%)。現有電容補償設備為接觸器自動控制投切,電容由于諧波問題損壞嚴重,一年換一次,設備滿載時變壓器發熱嚴重。現看有關資料有二極管投等半導全切換的電容補償設備,可以對大量大功率整流設備的開通和判斷瞬時短路的較好效果,不知有哪位用過。
高效能供暖設備- 大氣源制熱機組 全新節能供暖機組,適合于沒有集中供暖的地方,大氣源供熱機組是一種超級節能、超低溫度啟動、安全高效、環保的高科技集中供暖、供熱的機組,該供暖設備是利用空氣做輔助能源、利用超導瓷超導砂導熱,利用超低溫啟動技術保證零下 60 ℃正常啟動和使用,可直接對接集中供暖、供熱管道:通過散熱器片、風機盤管、地暖盤管、風幕機等來釋放、散發出熱量,達到供暖供熱的效果。 該技術領先世界同行,目前已經在山東、河北、遼寧等地區開始使用。主要解決社區、辦公樓、車間、廠房、學校、醫院、高速公路服務區、風景區、野外軍事基地等地的集中供熱供暖問題;尤其最近幾年,大量的居民樓等建筑設施建成后,因當地的熱源不足或管道無法輸送等原因,急需大氣源制熱機組這樣的可以解決供熱問題但又能
北方高寒地區供暖設備大氣源制熱機組 每逢冬季來臨,室內供暖就成了百姓關注的主要問題。在一些高寒地區供暖設備的選擇成了難題,普通的供暖設備供暖效果不明顯,比如中央空調中央的設備甚至還有可能因為溫度太低不能正常啟動。即使能啟動,耗能也非常大,因此,冬季供暖成為高寒地區頭疼的一難題。那么,有沒有適合北方高寒地區使用的供暖設備呢? 公司最新研發的節能供暖設備-大氣源制熱機組完美解決了高寒地區供暖的難題。該供暖設備主要運用的是大氣和水的混合介質,以及超導瓷和超導砂等新型材料技術,另外帶有水流自動加熱裝置。這些高科技技術使得該采暖設備的節能效果相當顯著,運行功率96KW 就可以滿足 5000 平米左右的建筑集中采暖,為北方高寒地區帶來了福音。
小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.
低壓電氣及電子設備發出的諧波電流限值
我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
升級后的供暖設備大氣源制熱機組更加節能 大氣源制熱機組在遼寧錦州開發區最大的綜合商城—“海濱浴場夢藍灣”國際商貿城,一次性調試成功,該機組在這個商城對接的是地暖,在當地并天寒地的環境下啟動后,幾個小時后就達到了預期的溫度,使用表明,該供暖設備在使用過程中節能高效。 據介紹,該設備 2011 年冬天在內蒙遇到了極端寒冷的天氣,滴水成冰,新設備無法灌水試機。該設備進行了技術升級后,能夠超低溫啟動將注水、加熱保溫、啟動運轉同時進行。從而克服注水凍結無法啟動的難題 ; 增設調控和穩定電壓的設備,增強設備的安全性,減少因電壓不穩定帶來的能耗。該機組經過升級改進之后,96kw
原文詳見 http://www.people.com.cn/GB/news/37454/37462/3664843.html 姜文源認為,范圍越小的區域對管網的沖擊就越大,而范圍越大的話對管網的沖擊反而會小。我認為對于該觀點必須有幾點假設。1、是支裝管網末端或者未改造的環狀管網(即舊有的環狀管網管徑偏細)。2、單一功能的建筑群,最好只針對住宅群,比較有可比性。不過我能理解姜針對自來水公司說這些的原因,如果自來水公司不能保證水壓水量,無負壓沒法發揮效果,反而有可能會影響管網。請同行指正。
已知電源的電能質量較差,3、5、7、11次諧波分量較大,沒超過標準限值,但仍會對低壓用電設備中的電子控制回路(如變頻器控制回路、斷路器的電子脫扣器回路等等)造成干擾,引起控制失常。用什么簡單辦法可以有效削弱交流電源線中100Hz以上的諧波對電子控制回路造成的干擾?先謝過了。
供暖設備大氣源制熱機組突破行業不節能狀態 目前我國北方大部分地區都實現了集中供暖,對于有集中供暖地區的居民來說,供暖成本是比較低的,每年繳納的供暖費用并不是非常高,但仍有一部分地區沒有得到集中供暖的優惠,像這樣一些地區居民就不得不選擇一種更加節能的供暖設備了。大型的供暖設備不僅僅是要能夠正常供熱,最重要的還是要能夠很好的節能,只有這樣才能降低供暖的成本。 供暖設備大氣源制熱機組是很好的解決了供暖設備的能耗問題,該供暖設備最核心的技術就是利用大氣瀛射技術和超導瓷、超導砂技術的運用,使得大氣源制熱機組節能效果非常好。大氣源制熱機組是一種新型的大型供暖設備,該采暖設備使用的技術使得其更加節能環保,就目前多地的使用情況來看,供暖效果非常好,給沒有集中供暖的地區帶來了福音。
大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回