目前,對于鍛壓等行業中頻爐的電力無功補償問題有不同的解決方案
中頻加熱爐根據整流脈數可以分為6脈整流,12脈,24脈甚至48脈,根據工作時的功率因數可以分為恒功率中頻加熱爐與普通中頻加熱爐。整流的相數越高,產生的諧波量就越低,對電網的影響就越小,危害大大降低唐山伊能電氣舉例說明。 中頻加熱爐由于采用的電氣傳動為晶閘管整流技術,所以在工作時除了功率因數較低外,同時也產生高次諧波,若中頻電源變壓器單個繞組側采用的是六脈動整流技術,則產生的諧波主要以5,7,11,13次為主,由兩副邊的6脈整流在一次側構成12脈,而由4副邊的6脈整流在一次側構成24脈。 高次諧波對電網主要影響:引起電氣設備發熱,振動,增加損耗,縮短壽命,干擾通訊,使可控硅誤觸發,部分繼電保護誤動作,電氣絕緣老化損壞等。 以下唐山伊能電氣作出中頻加熱爐單邊(一個繞組)六脈整流方式工作時的硬件仿真原理圖及電壓電流波形:
一、諧波的定義電能質量的好壞,直接影響到工業產品的質量,評價電能質量有三方面標準。首先是電壓方面,它包含電壓的波動、電壓的偏移、電壓的閃變等;其次是頻率波動;最后是電壓的波形質量,即三相電壓波形的對稱性和正弦波的畸變率,也就是諧波所占的比重。隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。舉個常見的例子來說,**節能燈在使用量所占比重較小的電網中運行,的確比常用的白熾燈好,不僅亮度高又省電,而且使用壽命也長。但是相反,在大量投運節能燈后,就會發現節能燈的損壞率大大提高。這是由于節能燈是非線性負荷,它產生較大的諧波污染了這一片電網,造成三相負荷基本平衡情況下,中心線電流居高不下,線電壓與相電壓之比比1要小得多,造成了該片電網供電質量下降,用電設備發熱增加,
諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。 諧波的危害十分嚴重。諧波使電能的生產、傳輸和利用的效率降低,使電氣設備過熱、產生振動和噪聲,并使絕緣老化,使用壽命縮短,甚至發生故障或燒毀。諧波可引起電力系統局部并聯諧振或串聯諧振,使諧波含量放大,造成電容器等設備燒毀。諧波還會引起繼電保護和自動裝置誤動作,使電能計量出現混亂。對于電力系統外部,諧波對通信設備和電子設備會產生嚴重干擾。 對于我們在長期使用的UPS電源,到底UPS電源會產生哪些諧波呢,目前所產生的諧波到底會有哪些危害了,具體的危害給大家講講: 1、對斷路器、漏電保護器、繼電器等保護、自控裝置產生干擾,造成誤動作。使電動機產生附加損耗和發熱、產生脈動轉矩和噪音。使電力變壓、使電動機產生附加損
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
電容柜在自動補償中頻爐的無功時,投一只20kar的電容時,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了。我在八組電容的1、8路各串了一組電抗器,還是要跳微斷,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),微斷就不會跳,好像分流了。有那位高人知道中頻爐的補償方案,怎么解決以上問題,請回答,謝謝!
串聯和并聯逆變器的比較 串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,前者是用 L 、尺和 C 串聯,后者是 L 、 R 和 C 并聯。 (1) 串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要
從事這方面的工作多年,有一定的了解,雖然不是很專業,大家互相學習啦
核心提示:按誰干擾,誰污染,誰治理的原則,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,誰污染,誰治理”的原則,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置。根據裝置的原理不同,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,經內部芯片快速計算、分析、比較,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,從而使電網電流只含基波成分。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構。從上圖可知,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,三相三線系列主要針對整流器、變頻器、大型UPS、中頻爐
隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線、染色紗線,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種、小批量和快交貨的產品服務,并流行趨勢、各種原料和產品的認證、吊牌、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,主要由德國、日本等國家引進,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,串聯電抗器就出現嘯叫聲,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路。目前用戶無法正常投入電容使用,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場
摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,供電質量下降,對廣大用戶也存在一定的危害,因而強化電力諧波的治理意義重大。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,二是用帶通濾波器得出基波分量,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,但存在較大的誤差,此外這種診斷方法不具備實時性,且容易受外界環境干擾。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,從而得到電流中所包含的諧波次數、幅值等信息,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號。
中頻爐在用于鑄造行業的廢舊金屬熔煉時,通常稱之為中頻熔煉爐,此時采用配置兩臺爐體,即一開一備使用,這時就需要來回到中頻電容器組和感應加熱線圈之間的水冷電纜,這種人工切換水冷電纜不僅麻煩,而且危險性大,因此,
電力諧波的十項危害: (1)增加電力設施負荷,降低系統功率因數,降低發電、輸電及用電設備的有效容量和效率; (2)引起無功補償電容器諧振和諧波放大,導致電容器因過電流或過電壓而損壞或無法投入運行; (3)產生脈動轉矩致使電動機振動,影響產品質量和電機壽命; 信息請登陸:輸配電設備網 (4)由于渦流和集膚效應,使電機、變壓器、輸電線路等產生附加功率損耗而過熱; (5)增加絕緣介質的電場強度,降低設備使用壽命; (6)零序諧波電流導致三相四線系統的中線過載,并在三角接法的變壓器繞組內產生環流; &nb
一個老師傅對我說中頻爐輸出高頻電流側的功率要大于輸入三相工頻電源側的功率,并說1500KW中頻爐輸出功率折算至三相工頻電源側只有960多KW,我聽得云遮霧繞,現在只好請各位給我指點一二了.
各位兄長!我組裝一套軋鋼機和中頻爐,各位大俠能不能幫忙給一個設計。1) 軋鋼機的電機是500kw,380v。請給一個總體的電路設計。變壓器、配電柜等等。2)中頻爐是500kw,380v。請給一個總體的電路設計。變壓器、配電柜等等。謝謝了!!!
300KW一臺,200KW一臺,中頻爐,請問電流是多少,手中沒資料,請教了,供電回路中采用單路供電還是混合供電,與車間的其它設備不能供用嗎,
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟、高效、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
近期與電器工程工作者討論諧波治理問題,有提問問題如下: 已知諧波治理數據(詳見附表) 變壓器容量2000kva,怎樣轉換為電抗器(電容器)分配比例及補償容量? 懇請高手賜教! 希望大家共享高手指點! 下為兩次測試數據,敬請高手探討! 也可電子郵件 :rzls@163.com qq:528608
MR低壓功率因數校正產品和濾波設備-2010
無功補償兼諧波治理裝置