產品說明: 電網中鐵磁負荷(變壓器、旋轉電機等)、電弧設備(電弧爐、電弧焊、放電型照明設備等)和電力電子設備(家用電器及計算機的電源、變頻器、直流開關電源及其他整流逆變設備)的大量應用,會產生有害的諧波污染,進而產生附加諧波損耗,降低設備使用效率,產生額外熱效應,引起保護裝置誤動作,導致計量不準確,增加系統諧振的可能性,干擾通訊等一系列問題。應用BSAPF有源電力濾波器,可以動態抑制電網電流諧波,補償無功功率,消除電壓閃變,平衡電網電壓,避免因諧波導致的一系列電能質量問題,有效保證被補償用電設備的經濟,安全運行。 產品功能: * 動態抑制流入電網的諧波電流,以此降低電流的THD含量 * 補償無功功率,提高功率因數、節省能源 * 可同時動態抑制諧波和補償無功功率 &n
本附件中介紹了本公司產品無源微機保護裝置與斷路器柜的應用,有需要的可以看看。同時希望大家補充說明,說說自己的見解。
各位大俠,現遇一難題:我公司做一批KYN28柜,微機保護用的是國網南自NZ-803T,設備運行一段時間(只帶一臺SCB11-2500/10干式變壓器,下端沒有負荷)后就自己保護跳閘,顯示超溫保護。變壓器溫控器顯示40多度,現請問有沒有也遇到過這樣的事的。謝謝
看了許多產品資料的環網柜進行方案,都只有負荷開關,沒有熔斷器做線路的保護。難道?這樣的環網系統內部的過負荷或者短路故障,需要上一級配電系統來切斷故障?那豈不是牽連一大串?。。。??????
隨著我國工業的迅速發展,
我校一公寓經常發生總漏電保護開關跳閘,故障時,N線電流大于任一相線電流,判斷為諧波較大,但不好確定跳閘是否由于諧波引起,特求助。
有個用戶,就是石英拉管廠,里面有熔煉爐,正常時變壓器基本滿載,可是最近老是跳閘,電氣工人說是諧波太大造成的??墒侵C波怎么測量,另外就是這個長都運行1年多了,怎么現在才出現這個問題。繼電保護上怎么調整才能躲過諧波干擾???
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當地的供電局沒辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
請問 大神們變壓器保護 主要有哪些啊差動保護 和 瓦斯保護 是否需要用控制電纜與進線柜聯絡是幾芯的 分別做什么用的呢 不勝感激我看圖紙 進線柜 到 變壓器 4芯 到真空斷路器 14芯變壓器為油浸外附式800KVA
limp25KA進線柜up1.8kv浪涌保護器 1適用于雷電保護等級為C級信息系統的電源(220V)雷電浪涌保護。 2本產品屬于單相并聯型電源電涌保護器(簡稱SPD),外型美觀,安裝接線方便,維護簡單,能在較惡劣環境下長期穩定工作。SPD能有效防止雷擊或工業噪聲等因素產生的感應過電壓、現象和其它瞬間浪涌電壓對系統或設備造成永久性損壞或瞬間中斷等危害。 3適用防雷區域:LPZ1與LPZ2區交界處電源線路的雷電浪涌防護。 二.特點: 1具有工作指示、模塊劣化指示等功能。模塊化設計,密封性好,安裝接線方便。 2通流量大、漏電流小、響應時間快,特別適用于惡劣的雷電環境。 適用于交流配電設備的防雷保護,如通信、電視廣播、計算機房、自動控制、機電設備及所有配電設備的保護。 3采用溫控斷路技術,內置過流保護電路,避免火險。 三.技術指標: 保護級別B級 漏電流20μA
電阻柜屬于中性點保護設備,它安裝在被保護設備和地之間,可以說是一種較好的成套接地設備,在國內外已經使用了十幾年,由于其本身的可靠性和實用性,所以現在規定中性點一定要加裝此設備,而且經過這么多年的研究,該設備也不斷得到了很多的改進和發展,具有了應用范圍,通常情況下我們可以將其安裝于發電廠,用電系統,變電所供電系統,工礦企業配電系統中,以實現這些電網采用中性點經電阻接地的系統運行方式。保定眾邦電氣長期致力于中性點保護設備的研發和生產,根據實際運行情況,研發生產了變壓器中性點接地電阻柜和發電機中性點接地電阻柜,以根據被保護對象的不同而區別對待,它的組成一般為接地變,電阻器,電流互感器,隔離開關,柜體等,具體也可以根據現場情況單獨設計方案。 它的作用是:對于中性點通過電阻接地的方式,這個接地可以使得變壓器單相對地故障,電流加大,提高變壓器保護的靈敏度,確保保護在故障時,能過立即斷開,同時部分解決了完全不接地系統的中性點偏移,造成的非故障相電壓升高以及限制電容電流的作用。變壓器中性點接地電阻柜是包括接地變壓器在內的成套接地設備,可安裝于
電阻柜,發電機中性點高阻接地,以限制接地電流,防止各種過電壓的危害。中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,提高繼電保護的靈敏度作用于跳閘,同時又使故障點僅可能發生局部輕微灼傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,限制電弧的重燃,防止弧光間隙過電壓損壞主設備。同時可有效防止鐵磁諧振過電壓,從而保證發電機的安全運行。對降低電網過電壓、提高電網的安全性、可靠性,具有良好的效果。
當發生鐵磁諧振時,由于非線性鐵磁元件的飽和效應,過電壓的幅值受到限制,振蕩電路的損耗也會降低諧振過電壓。然而,諧振過電壓會從Pt的高壓側吸收大量能量,產生強過電流。為了保護Pt免受損壞,必須立即消除共振。 微機消諧裝置能實時監測Pt開路三角電壓,自動計算出不同頻率零序電壓的電壓分量。如果系統中只有不平衡電流引起的弱電勢,微機消諧裝置將不動作。當由于一次設備的某些影響而發生接地或干擾等故障時,開口三角形電感器中將產生高電位。這種誘導是一個瞬態過程。如果感應瞬態電勢過高,將發生鐵磁共振。此時,微機消諧裝置的壓敏元件迅速投入運行,元件的電抗隨諧波電壓的變化而變化,破壞了Pt鐵磁諧振的產生條件。達到了實時在線消除瞬態諧振的目的。如果壓敏元件不能完全消除鐵磁諧振,裝置將立即分三段啟動大功率諧波消除元件。大的輸入阻尼和并聯電壓降使電感電壓迅速下降并離開諧振點。如果在一段消諧過程結束后諧振未完全消除,則在一定時鐘延遲后開始第二段消諧過程。如果諧振沒有完全消除,則第三部分在時鐘延遲后開始。然后,如果諧振故障仍然存在,為了PT安全,消諧元件不會啟動,只有壓
1.超載 當電流大于過載電流設定值oL(70A),且持續時間超過設定時間oΓ(0秒)時,過載輸出繼電器動作,其動作有反時限。 過載繼電器根據電流產生的熱量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I為參數oL,t為oΓ,即電流越大,過載繼電器動作時間越短。例如設置參數oL=60A,oΓ=30秒時,實際檢測電流為70A時,繼電器動作時間=60?×30/70?=22(秒)。 2.過流 當檢測電流大于過流設定值時,HI(80A)過流輸出繼電器立即動作。 過流動作的遲滯區間可調,如下圖: AB 段代表過流保護區域,過流繼電器動作,發信號給 Diesel 使 Diesel 供電關斷保護,OA和BE段的過流繼電器關閉。打開狀態。合理設置HI/L0值可以避免在臨界值附近繼電器頻繁動作。 當控制器檢測到地線電流大于80A(HI)時,啟動過流保護,過流繼電器動作;當測量到地線電流為 78A(LO)時,過流繼電器將恢復正常工作。
今天在調試過程發現主變差動保護高壓側可以二次諧波制動,低壓側無法二次諧波制動了。保護裝置是南至的PST系列的,小型號我忘記了。 問題,是不是二次諧波只會在主變高壓側才會產生還是其保護裝置的問題。不曉得我表達清楚沒。
消弧消諧選線過電壓保護柜系列0000000000000
我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,電容柜不運行時,總柜的5次電流諧波最嚴重,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,第二回路的5次諧波電流是78%,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎?
我廠主要設備是電爐,需調壓,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么?
這個我以為做得很好,運行單位很喜歡,可參考哦