亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教諧波電流在中性線上的疊加問題

    在下理解只要是相位相同則可進行簡單的算數相加,不知道這樣理解是否正確?同時麻煩幫分析一下三次諧波電流為什么可在中性線上直接疊加計算?提前謝謝您的回復。

  • 請教含諧波時中性線和相線電流的計算

    我理解應用配電手冊中的式6-34計算相線和中性線的電流,即為1+0.22/1+(3*0.2)2在開方計算,但和參考答案不同,請問到底該如何計算?提前謝謝您的回復。

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • 關于電纜中性線的問題~~~~求教

    問一個小白的問題:帶中性線的電纜的中性線阻抗對于電纜整體的單位阻抗的計算有影響么?是不是中性線的阻抗可以忽略不計的 ?謝謝

  • 零線和中性線都帶電嗎?他們不是形成回路了嗎?

    零線和 中性線在線路中不是構成了回路了嗎?它們平時有電流通過嗎?沒有的話,電流怎么構成回路呢?電流流到那里去?還有:零線可以代替地線嗎?不是都接地,電位為零了嗎?

  • 用什么方式判斷中性線系統的接地

    一個中性點不接線系統,發電機1200kw通過斷路器接在400V母線上,如果400V系統發生接地那我發電機出口也有零序電流,這樣發電機定子繞組接地保護如果采用零序電壓方式或者電流方式都會誤動作,現在用一零序功率繼電器倒是可以判斷發電機出口是否故障,但是什么時候動作什么時候跳閘就分不清楚了,請高手指教

  • 相線與中性線短路的應力電壓?

    GB 16895.11-2001 建筑物電氣裝置 第4部分:安全防護 第44章:過電壓保護 第442節:低壓電氣裝置對暫時過電壓和高壓系統與地之間的故障的防護442.8 當相導體與中性導體間短路時,在5s內應力電壓能達到1.45Uo;為什么是1.45Uo呢?按道理應該是斷路器的工頻恢復電壓1.5Uo才對吧?不知道這個1.45是從哪里得來的。

  • 關于變壓器中性線的作用

    同事問了個問題,把咱難住了,請教各位.問題是:變壓器為什么必須引出中性線?{指的是低壓側}.不引出不行嗎? 我給他的解釋是:不引出中性線,我們家里怎么用電啊,因為家庭用電都是220v的,那個中性線就是零線.不知這樣回答正確與否,請各位老師指教.

  • 相線-中性線回路的電阻怎么算

    《工業與民用配電設計手冊》“第四章第六節低壓網絡短路電流的計算”第172頁提到,“單相與中性線短路的單相短路電流計算,與上述單相接地故障電流計算相似,僅將配電線路的相保電阻、相保電抗改用相線-中性線回路的電阻、電抗。”請問相線-中性線回路的電阻怎么算?應該代第158頁中的哪個數?比如4x25的銅纜,是不是應該代 表4-25中的0.702*2=1.404?是不是應該是相線電阻的2倍啊

  • 相線跟中性線有250V,是什么原因?

    相電壓380和390V,相線跟中性線電壓分別是220,220,250V,是什么原因會是250V的?配電箱有變頻器,是諧波嗎?機器無故停機,變頻又不報警。

  • 中性線截面是不是與短路電流有關呢?

    一般選電纜時,還要選中性線截面。在一本線纜選擇標準中:一般中性線有兩種選擇,與相線截面積一樣或為其一半。但后面只有分溫度和導線情況不同時線纜的載流量,而沒說明中性線截面積不同對線纜選擇的影響!各位yuyu同行能否指點一二!不甚感激!

  • 斷路器同時斷開相線和中性線的問題

    住宅配電箱應設置總斷路器,并應能同時斷開相線和中性線。請教一下,在我接觸的設計中,住宅大部分是單相進戶,這樣的話還有必要同時斷開L、N線么,只斷相線不行么?會出現什么情況?

  • 有關漏電保護和中性線重復接地

    我在平時看的圖紙中,遇到一些問題,想請教一下 1.看到好多都是在進線處進行中性線重復接地.但是在看住宅規范的時候,住宅在進線處要設漏電保護.在設有漏電保護的地方不是不能再中性線重復接地嗎?這是不是就說,在進線處中性線重復接地只針對除住宅外的建筑? 謝謝啦!

  • 請教各位大俠,“中性線發生器”的作用

    最近設計到一設計院的變電站直流系統圖中在交流進線和高頻開關之間有一個“中性線發生器”,輸入是交流輸入的三相,輸入出來確成為N線輸入高頻開關,不知道哪位大俠精通此道?不甚感謝!

  • 中性線與PE線混用的后果

    實際產品設計中,碰到了這樣一個問題,我們用的PTC加熱器是三相 Y型接法,(據廠家講 PTC加熱器容易出現三相不平衡,需要中性線)括號內是今天剛知道的。問題是以前我們都是認為廠家多出來的那條線是地線(今天才知道是中性線),所以全接的地線,而且我們的應用環境是3+PE,沒有N線。到目前很多產品已經運行了超過二年了,也沒啥事,所以想弄明白這樣接的后果,什么情況下會出問題。

  • 請教個問題,何為中性線并列運行

    民規8.5.13:含有較大零序電流分量的TN、TT系統的線路中,進行電源轉換或聯絡用的功能性開關電器應將N線與相線一起斷開或接通,且不應使這些線路并聯運行(除非該裝置是為這種情況特殊設計的)。當兩個電源或線路的中性線有可能并聯運行時,不應采用TN—C或TN—C—S系統。 如題:什么情況下中性線并列運行叫高手指點謝謝

  • 中性線需要接等電位箱嗎?

    住宅樓單元總線進戶四線制,總配下設計總等電位箱.請問中性線需要接等電位箱嗎?而一般的住宅樓都是將接地牌用線引入等電位箱,再問此時的系統什么系統啊?是TN-C-S,還是TN-S???

  • 請教!中性線規格的選擇問題

    10/0.4KV供電系統圖中母線TMY-3(50X5)+1(40X4),其中3根50x5的相線是根據計算電流值來選擇的,即所選擇規格的銅排,其載流量應大于計算電流???0X4的中心線是根據什么確定的?好像選的規格都是比相線小點的,具體是怎么定的?

  • 相線和中性線接錯的危害與防護

    工作中誤把380v電網電壓引入220v的低壓用電戶,燒壞220v用電設備。為防止相線和中性線接錯的現象,接線時要認準中性線標識,各線接頭均應可靠連接。有的地區對保護線需實行重復接地,這樣的好處是把保護線強制性固定在零電位上。 目前,發達地區已經采用三相五線制供電,實行的是中性線、保護線完全分離。這樣,可確保安全。

點擊加載更多

中性線諧波

中性線諧波專題,為您提供中性線諧波相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中性線諧波 相關的專業交流討論,更多中性線諧波相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中頻爐諧波

2次諧波

主站蜘蛛池模板: 999精品在线| 中文字幕在线视频精品| 久久er热在这里只有精品85| avtt333| 成人国产永久福利看片| 大奶自拍| xxxx欧洲| 国产免费一级视频| 精品卡通动漫在线观看视频一区| 高清欧美日本视频免费观看 | 三级视频在线播放| 性欧美极品xxxx欧美一区二区| 欧洲精品码一区二区三区免费看| 久久免费视频网| 青草视频在线观看视频| 天天噜天天噜噜在线视频| 亚洲影院adc| 亚洲免费二区| 亚洲国产日韩欧美高清片a| 杨雨婷吴上进| 伊人久久网站| 精品国产mmd在线观看| 成人a毛片一级| 大乳欲妇三级一区二区三区| 国模伊人| 日本免费观看完整视频| 亚洲视频在线网| 久久精品屋| 国产精品v免费视频| 免费观看污网站| 试看三级在线观看| 最新在线观看精品国产福利片| 99re4| 久久精品美乳| 时间静止随便啪漫画全彩| 中文在线视频观看| 日韩高清毛片| 521a久久九九久久精品| wwwxxxx免费| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 免费看污的网站|