諧波分析模塊可以做諧波潮流分析、濾波器設計和頻率掃描研究。諧波潮流分析在系統中模擬諧波源,采用基于頻率的網絡阻抗模型分析系統中各點的每次諧波含量,給出諧波含量越限報警,并且繪出電壓電流的頻譜圖和波形圖給出詳細的諧波潮流報告。從這些圖形中能直觀地反映出諧波含量和波形畸變度。根據分析結果設計濾波器,查看濾波器投運的效果。頻率掃描研究不同頻率下從某條母線看進去系統的阻抗,并繪出系統阻抗相角和幅值隨頻率變化的曲線。根據這些曲線用戶可以直觀得看出系統諧振點的位置。結合ETAP三維數據庫,用戶可以很方便地實現對大系統做不同案例(不同運行方式、不同系統參數)的諧波潮流分析和頻率掃描研究。 做諧波計算需要有電源數據、網絡的正序和零序阻抗、負荷數據、諧波源數據。 · 遵從IEEE 519標準 · 諧波潮流分析 · 諧波共振和頻率掃描分析
1 引言近年來電力電子技術以其節能、高效、便于操控的特點,在港口的配電系統中已經廣泛的被應用,尤其是整流、變頻以及能量回饋等技術已經大量應用于門機、集裝箱岸橋等機械設備。但是,這些新技術的使用不可避免的對港口的配電系統產生大量干擾,特別是諧波干擾已經成為一個不可避免的問題。某公司對配電系統進行了電能質量測試,從測試情況看,其中大部分重型設備都會向配電系統注入5次、7次等諧波。高次諧波對系統會產生各種危害,例如,變壓器過熱、噪音增大,電容器頻繁鼓肚、導致功率因數低,電纜發熱嚴重等。本文根據實際測試的結果,分析港口諧波源的特點,并提出相應的治理措施。2、諧波概述
請教大家一個問題:我在工程中接觸到諧波分析器及濾波器這兩樣元件,之前沒接觸過,沒這方面的經驗,我讓廠家報價,廠家說你需提供這兩樣元件的"DETAILS"我才能報價?,F在的問題是:圖紙中只標了HA(HARMONIC ANALYSR)與PF(POWER FILTER)這兩個圖例,而"HARMONIC ANALYSR" SPECIFICATION里也只有簡單一句話“Digital Harmonic Analyser shall be provided in each main LV Panel." "POWER FILTER"更是無任何說明。我現在要做的是跟CLIENT要MORE DETAILS;還是考慮該如何選型,如涉及選型,需要哪些技術參數(如電流、電壓...)?小弟不才,請大家多多指教,謝謝了。。。。
某地區電力諧波調查分析
謝謝, F39/F41B 功率及諧波分析儀因為只有全英文產品使用手冊,想找找中文手冊,網上只能找到F43B的,哪位朋友有請告訴連接或發給我忘記說一下了是美國Fluke公司的產品
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點???請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
基于虛擬儀器的電力暫態信號小波分析儀
解析信號小波分析及其在電力系統中的應用.
摘要:加強對電力配網的改造不僅可以提高我國居民電力的使用質量和水平,而且還可以為我國電力配網方面的建設節約資金和材料,進而促進我國電力事業的健康穩定發展。因此,加強對電力配網改造對我國電力發展來說至關重要。 關鍵詞:電力配網改造;原則;思路;方法 一、電力配網改造的原則 1、適應性原則 就我國當前的經濟現狀來說,城市經濟較為發達,用電量大,而農村則相對落后,因此,兩者的配網改造方案應該有差別,不能生搬硬套,要滿足適應性原則。 2、逐步完善原則 配網改造是一項系統性工程,涉及到設備的選擇、方案的規劃以及建設等各個方面的內容,因此,應該采用逐步完善的方案。 3、電流控制式原則<
標準的話諧波應該控制在怎么樣的一個范圍內呢?電容總是鼓起來一定是諧波引起的嗎?大家用什么方法治理諧波呢?現在到公司來推銷這玩意的價格太高了.我要最經濟的方法能達到理想的效果.
本帖最后由 wboy8759 于 2013-3-14 14:24 編輯 福祿克F43B手持式單相諧波分析儀使用手冊(英文版).pdf
一、引言 線損是電網在輸送和分配電能過程中,各設備元件和線路所產生的電能損失, 它包括固定損失、可變損失和其它損失。 固定損失是指電網中的設備或線路的電能損失不隨負荷的變化而變化,它與外加電壓、設備 容量和產品質量有關。如電網中的變壓器鐵損,電纜和電容的介質損失,其它各種電器設備和儀器儀表線圈的鐵損及絕緣子的損失等。影響固定損失最大的因素是變壓器中的磁滯損耗和渦流損耗,即變壓器的空載損耗,簡稱鐵損。 可變損失是指電網中的設備和線路的電能損失隨負荷電流的變化而變化。如變壓器的銅損、其它設備線圈的銅損和輸配電線路的可變損失。影響可變損失最大的因素是流經線路和設備線圈中的電流,它與電流的平方成正比。其它損失是指在供用電過程中, 由于管理不善所造成的損失。
無功補償的主要功能就是將電能消耗降到最低,在通過對電力網絡的有效控制,使整個電力網絡能夠運行正常,在電力設備和無功補償器材都齊全的情況下,充分利用起來,就能使無功補償技術發揮到更好。在此,我們可以通過對無功補償的技術現狀、存在的問題和發展趨勢進行研究,來了解無功補償技術的諸多細節。 1 無功補償技術現狀 隨著社會各項高技術產品的不斷進步,人們對電力的需求量增加越來越快,這就使得電網供出的電力越來越多,其中消耗的部分也越來越多,無論是電網企業還是人民群眾,對無功補償技術的開展渴望程度也越來越強烈。目前我國電力系統中無功補償技術主要是以下幾個方面。 1)同步電機。同步電機包括三個方面:同步發電機、同步電動機和同步調相機。同步發電機一旦運行正常,就能通過滯后功率因數的運行,可以向電力系統提供源源不斷的無功;同步電動機用來進行對勵磁
摘要:電力諧波的存在使電力設備受損,供電質量下降,對廣大用戶也存在一定的危害,因而強化電力諧波的治理意義重大。本文分析了電力諧波的主要診斷對策,并就如何實施電力諧波的綜合治理提出了一些對策。 1 電力諧波的診斷 模擬濾波和基于傅氏變換的頻域分析法。模擬濾波器法診斷電力諧波有兩種方式:一是通過濾波器濾除基波電流分量從而得到諧波電流分量,二是用帶通濾波器得出基波分量,再與被檢測電流相減后得到諧波電流分量。采用模擬濾波器對電力諧波進行診斷簡便易行,但存在較大的誤差,此外這種診斷方法不具備實時性,且容易受外界環境干擾。 基于傅氏變換的頻域分析法是根據采集到的一個周期的電壓值或電流值進行計算和分析,從而得到電流中所包含的諧波次數、幅值等信息,將有待消除的諧波分量通過傅里葉變換器獲得所需的誤差信號,再將所得的誤差信號進行傅里葉反變換就得到了補償信號。
摘要:文章介紹了該數據倉庫的設計模型、結構以及實施原則,并對其應用前景做了展望。 0引言 隨著電網規模的不斷擴大和電力市場競爭機制的引入,ems和dms各自積累了海量的數據,如何更好地利用和管理這些日益龐大的同構和異構數據庫,并挖掘出數據之間的潛在聯系,幫助企業更好地分析和決策,已成為地區供電企業日益緊迫的需求。數據倉庫技術可以把企業內、外部數據進行有效的集成,主要應用于分析型處理,基于此,本文提出了建立地區電力調度數據倉庫的思想和應用模型。 1數據倉庫技術 1.1數據倉庫技術概要數據倉庫以改進后的數據庫技術作為存儲數據和管理資源的基本手段,以統計分析技術作為分析數據和提取信息的有效方法,通過人工智能、神經網絡、知識推理等數據挖掘方法來發現數據背后隱藏的規律,實現從“數據——
筆者最近翻到了《電規總院:未來三年電力供需形勢分析》這個報告,有感電力是國民經濟的中堅產業,前景遠大,貼下感想和原文。
核心提示:按誰干擾,誰污染,誰治理的原則,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置按“誰干擾,誰污染,誰治理”的原則,進行諧波源用戶側治理。即對于產生大量諧波的用戶,在用戶變的低壓側加裝KYLB低壓濾波補償裝置。根據裝置的原理不同,可分為KYSVC靜止型無功動態補償裝置,KYLB無源電力濾波裝置和KYAPF有源電力濾波裝置。為此僅就用電方諧波治理方案選擇作探討。諧波治理裝置的選用KYAPF有源電力濾波裝置的應用特征KYAPF有源電力濾波裝置的基本原理是從電網中檢測出諧波電流,經內部芯片快速計算、分析、比較,控制主功率單元產生一個與該諧波電流大小相等而極性相反的補償電流,從而使電網電流只含基波成分。這種濾波器能對頻率和幅值都變化的諧波進行跟蹤補償,且補償特性不受電網阻抗的影響。下圖為KYAPF有源電力濾波裝置基本架構。從上圖可知,KYAPF有源電力濾波裝置根據電網和負載性質,分別有三相三線系列和三相四線KYAPF系列有源電力濾波裝置,三相三線系列主要針對整流器、變頻器、大型UPS、中頻爐
隨著科學技術的發展,隨著工業生產水平和人民生活水平的提高,非線性用電設備在電網中大量投運,造成了電網的諧波分量占的比重越來越大。它不僅增加了電網的供電損耗,而且干擾電網的保護裝置與自動化裝置的正常運行,造成了這些裝置的誤動與拒動,直接威脅電網的安全運行。 國內某上市公司紡織企業以提供色紡紗線為主營業務,高檔新型的坯紗線、染色紗線,半精紡和氣流紡色紡紗線。提供多品種、小批量和快交貨的產品服務,并流行趨勢、各種原料和產品的認證、吊牌、技術咨詢等服務。主要紡織設備均為現在世界一流的技術裝備,主要由德國、日本等國家引進,在這些設備中大量采用各種變頻器設備進行控制,很好的提高了控制設備的精度也大大降低了設備耗電量。但同時也產生了大量的諧波對配電設備的正常使用有很大影響。 1 現場數據測試分析 根據用戶提供的運行情況,低壓配電室電容器組通電投運時,串聯電抗器就出現嘯叫聲,電抗器表面溫度很高達到90度以上,電容器回路熔斷器燒壞,并導致相間短路。目前用戶無法正常投入電容使用,回路母線有變色過電流現象。 1.1 現場