亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 有源濾波器在LED顯示屏諧波治理中的應用

    有源濾波器在LED顯示屏諧波治理中的應用

    1、引言 在LED大屏上,多電源分布式開關電源得到了廣泛應用,其產生的諧波分量對電網和電氣設備造成的影響日益嚴重,如何抑制諧波分量成為一個備受關注的問題。 開關電源通常采用大功率半導體器件作為開關元件,按一定規律控制開關,調整占空比以調節輸出電壓的大小。開關電源一般由整流器和濾波電容組成,交流輸入電壓進入濾波器、整流器和濾波電容后變換為直流輸出電壓?,F今,開關電源正在逐漸向高頻、高可靠、低耗、低噪聲、抗干擾和模塊化發展。 2、LED顯示屏諧波產生原因 LED需要低壓直流驅動,因此顯示屏工程大量采用開關電源為顯示模塊提供驅動。為了降低低壓直流電流在各種輸送環節耗損,顯示屏配電一般采用大量小功率開關電源模塊,配置成分布式局部低壓直流供電模式。這種實現方法在解決了低壓傳輸損耗的同時,卻帶來了諧波污染和中線電流過大等問題。其原因有:

  • 國產有源濾波器質量如何?

    鎮江丹徒縣化纖廠用了3臺700A的思源有源濾波器全部壞了,難導國產的有源濾波器真的不行嗎?

  • 諧波濾波器的設計及安裝問題

    各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?

  • 電源諧波與電源濾波器問題

    我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,

  • APF有源濾波器在軌道交通的諧波治理應用

    APF有源濾波器在軌道交通的諧波治理應用

    跟大家分享一下我們公司濾波器在上海地鐵四號線的諧波治理實例。項目為14年投入運行。1、2、3、

  • 有源濾波器和無功發生器的應用

    有源濾波器和無功發生器的應用

  • 變頻器加裝諧波濾波器的問題!

    接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝

  • 有源濾波器,終端電氣綜合治理設備 諧波治理

    大量非線性負載使用會導致中性線3N次諧波電流過大,同時,三相不平衡等問題往往也會造成中性線電流過大。而中性線電流過大非常容易導致中性線絕緣層老化起火引發火災,存在較大的安全隱患。針對這樣的情況,我司采用先進的電力電子技術、控制理論等研制出了新型的中線安防保護器,可有效消除中性線電流過大的情況而造成的電氣火災安全隱患。 終端電氣綜合治理保護系統是對末端回

  • 給設備配裝諧波濾波器方法的說明

    給設備配裝諧波濾波器方法的說明

    一般的采用LC陷波電路的無源諧波濾波器,不適合用在設備的諧波治理上。這種濾波器并聯在線路上,為諧波電流提供一個低阻抗通路,如圖1所示。圖1 傳統陷波器型濾波器 這種原理的濾波不能用于設備的電源輸入端,主要是存在以下幾個方面的問題:

  • 有源電力濾波器原理及性能說明

    有源電力濾波器原理及性能說明

    有源電力濾波器通過電流互感器檢測負載電流,并通過內部DSP計算,提取出負載電流中的 諧波成分,然后通過PWM信號發送給內部IGBT,控制逆變器產生一個和負載諧波電流大小相等,方向相反的諧波電流注入到電網中,達到濾波的目的。 指令電流檢測電路的功能主要是從負載電流中分離出諧波電流分量和基波無功電流,然后將其反極性作用后發生補償電流的指令信號。電流跟蹤控制電路的功能是根據主電路產生的補償電流,計算出主電路各開關器件的觸發脈沖,此脈沖經驅動電路后作用于主電路。這樣電源電流中只含有基波的有功分量,從而達到消除諧波與進行無功補償的目的。根據同樣的原理,電力有源濾波器還能對不對稱三相電路的負序電流分量進行補償。 有源電力濾波器的主電路一般由PWM逆變器構成。根據

  • 低壓進線柜的有源濾波器問題

    請問,小弟目前在工地,有5個低壓配電單體(5個單獨的建筑物),為何有的單體進線柜加裝有源濾波器,有的單體進線柜沒有裝有源濾波器。請問什么情況下需要裝有源濾波器?

  • CPLD在有源電力濾波器中的應用(1)

    CPLD在有源電力濾波器中的應用(1)

    隨著電力電子技術的飛速發展,電力電子裝置的應用日益廣泛,引起的諧波污染問題也越來越受到人們的關注。為了提高電能質量,抑制諧波污染,一條基本思路就是裝設諧波補償裝置[1]。由于傳統的LC濾波器易受電網阻抗和運行狀態影響,容易與系統產生并聯諧振而且只能補償固定頻率諧波,所以有源電力濾波器已經成為諧波補償的一種新的發展趨勢。有源電力濾波器能夠對不同頻率的諧波和變化的無功功率進行補償,同時為了滿足諧波檢測的實時性、準確性要求,多采用以高速數字信號處理見長的DSP作為系統CPU。但是DSP只有兩個I/O口,與多個外圍器件的接口擴展受到限制,所以本文采用CPLD設計了DSP系統的組合邏輯電路,實現與外圍器件的接口擴展和時序配合,并在QuartusⅡ波形編輯器中完成了系統的時序分析。 1 系統總體設計 本系統是并聯有源電力濾波器,主要治理

  • 跪求《有源電力濾波器-結構、原理、控制》

    哪位大蝦有《有源電力濾波器-結構、原理、控制》?。總饕槐旧蟻砗脝??我急需!!謝謝!!我的E-mail:boy-91@163.com

  • 三電平有源電力濾波器技術詳解

    一、二極管箝位三電平技術 二極管箝位三電平拓撲由日本學者Nabae. A 等人在1980 年提出,經過近30年的發展,廣泛應用于電力電子技術的各個領域。二極管箝位三電平拓撲的優勢在于,各個開關管承受的反向電壓為直流母線電壓的一半,可以用較低電壓等級的開關管,組成較高電壓等級的變流器。這個技術現在已經廣泛的應用于中壓大功率交流傳動系統中。采用6500V等級的IGBT或IGCT的三電平中壓變頻器,已經廣泛應用于4.2kV電動機傳動系統。通常三電平技術一般應用于電壓較高、功率較大的系統中,正是由功率器件耐壓有限與變流器系統需求電壓較高的矛盾現實決定的。但是我們應該看到二極管箝位三電平拓撲本身固有的一些優勢。 (1) 用電壓等級較低的開關管構成電壓等級較高的變流器,隨著功率器件技術的不斷發展,市場上已經有6500V的IGBT出售,但是耐壓越高的IGBT其開關損耗越高,最高開關頻率也變得比較低。3300V以上的IGBT開關頻率最高不會超過5kHz,1200V的IGBT的開關損耗遠大于600V的IGBT。采用低壓IGBT的三電平變流器的開關損耗遠低于同樣

  • 淺談第七諧波濾波器的應用范圍及作用

    所謂諧波,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,就需要用第七諧波濾波器進行處理。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療、體育館、展覽館、星級酒店、機場航站、學校等民用建筑在,此外,石油化工工業、汽車制造工業、鋼鐵工業、半導體電子工業、通迅行業、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,

點擊加載更多

有源諧波濾波器

有源諧波濾波器專題,為您提供有源諧波濾波器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與有源諧波濾波器 相關的專業交流討論,更多有源諧波濾波器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二次諧波發生

電流諧波抑制器

主站蜘蛛池模板: 青青青草视频| 欧美成人高清手机在线视频| 九九99久久| 看全色黄大色黄大片视频| 欧美成人第一页| 日韩a视频在线观看| 午夜视频精品| 在线观看免费大黄网站| 久久伊人电影| 成人黄页| 久久九九青青国产精品| 青青成人| 亚洲视频一区二区三区四区| 青青草国产精品久久| 6080伦理久久亚洲精品| aaa成人| 国产在线精品一区二区夜色| 久久精品99香蕉国产| 日本高清免费在线视频| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂 | 国产高清精品毛片基地 | 成人在线高清| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁综合| 青青青国产精品国产精品久久久久| 天天色影综合网| 久久免费视频1| 日韩三级视频| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 精品96在线观看影院| 国产精品视频麻豆| 欧美人成a视频www| 亚洲免费成人| 久久本道久久综合伊人| 国产成人综合网在线播放| 免费亚洲视频在线观看| 亚洲成a人片在线观看 欧美| 中文字幕a有搜索网站| 国产成人精品大片免费下载| 欧美αv天堂在线视频| 亚洲国产欧美在线人成| 精品久久久久亚洲|