現我公司生產了2臺動態補償電容主輔柜,容量共800KVAR,每只電容容量是50KVAR(0.525KV),所配的電抗器為12%.在現場運行很短的時間,就發生了多次晶閘管被擊穿事故.公司派人去現場測試了諧波,發現5次很高(280左右),7次的45左右,3次的20左右..負載主要是直流電機 請各位達人分析一下引起事故的原因是什么,是晶閘管的質量問題(耐壓不夠被反向擊穿)還是電抗器選的不合理,請給點意見或建議
電工我剛上班不到一個月,今天就遇到麻煩了,我去接電,那里的工作人員告訴我電壓是660V的,把我弄蒙了,我第一次聽到電壓是660V的而不是380V的,聽那里的工作人員說要用什么串并聯吧我說蒙了,請高手指教下這么接:handshake
論文簡介:新型GDDN-500C數字諧波在線監測裝置具有按國標要求采集電能質量各項參數、在線長時間工作的可靠性高、現場操作方便實用、可與中心站通訊 投稿網友:sonyz1000 上傳時間: 2012-11-14 <
摘要: 電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文…… 關鍵詞: 電力系統 電網污染 諧波電力系統的諧波問題早在20世紀20年代和30年代就引起了人們的注意。當時在德國,由于使用靜止汞弧變流器而造成了電壓、電流波形的畸變。1945年J.C.Read發表的有關變流器諧波的論文是早期有關諧波研究的經典論文。到了50年代和60年代,由于高壓直流輸電技術的發展,發表了有關變流器引起電力系統諧波問題的大量論文。70年代以來,由于電力電子技術的飛速發展,各種電力電子裝置在電力系統、工業、交通及家庭中的應用日益廣泛,諧波所造成的危害也日趨嚴重。世界各國都對諧波問題予以充分和關注。國際上召開了多次有關諧波問題的學術會議,不少國家和國際學術組織都制定了限制電力系統諧波和用電設備諧波的標準和規定。 供電系統諧波的定義是對周期性非正弦電量進行
大家對給排水在線滿意嗎?來這里覺的浪費時間嗎?好象人來的不多,問的問題也沒有人解答。問的問題也籠統,回答的也沒幾個認真的,有時候來了一次什么也沒收獲,覺的挺沒意思的。不知道大家有沒有同感?
我單位有兩臺山西出的中頻電爐,一個是2.5T,一個是1.5T的,近兩個月,因為計劃再上一臺3T的電爐,現增加了一個1600kva的變壓器,可是,負荷沒增加,功率因數上不去了。是什么原因呢,我們知道,中頻爐諧波非常厲害,用平常無功補償的方法是沒有辦法補上的,有什么好辦法能把功率因數提上去呢,請各位高手幫忙解釋一下
我想請教一下,我現在在做一50W平米的小區,其中有8棟1類高層,6棟二類高層,其他的是多層我想問的是關于高壓進線,是否需要2路高壓電源引入,根據規范 一路高壓加備用發電機既可.
大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
character A*4,B*5,C*4DATA A,B,C/’BIG’,’MIDLE’,’SMAL’/IF(A.GT.B) THEN IF(A.GT.C) THEN PRINT *,A ELSE PRINT *,B ENDIFELSE IF(B.GT.C) THEN PRINT *,B ELSE PRINT *,C ENDIFENDIFEND運行結果為
請問32/5T的吊車功率多少?額定電流又是多少》
請問進水管在樓頂全樓熱,還是進水管在樓底熱?還有進水管在樓頂和樓底對一層和頂樓有什么影響?現在我家在一層,進水管在樓頂,兩家溫度就相差很大,我想把進水管改成由樓底進入,這對頂樓沒影響吧?我想熱水都是向上升的,應該是在樓底最合適吧~
本來是想通過計算熱負荷來衡量一下壓縮機選用多大的制冷量,但是對一個300L的風冷冰箱來說,我只是計算了冷藏5度與冷凍-18度時候各自的箱體漏熱量,是否還要加上箱內空氣由環溫下降到5度和-18度時候的消耗的能量呢?壓機一部分維持漏熱,一部分維持負載溫度很定,請高手幫忙回答下我理解是否正確。
一個很簡單的工字鋼連續梁模型,不知道為什么結果中內力應力都有,但變形確全部為0,望高人解答, 我用的CIVIL 2006[ 本帖最后由 kth1987 于 2009-9-7 10:42 編輯 ]
最近有一個工程,標書的技術說明要求電容補償柜的電抗率為7%諧振點為189Hz, 讓我們根據施耐德的元件做方案,我選的方案是13.7%諧振點為135Hz的方案是否可行?第二:據說電抗率為7%主要是消除5次諧波及以上,14%是消除3次諧波及以上,是否有這樣的說法?按這樣說能消除3次諧波也就能消除5次諧波,我想請教的是電抗率的大小與諧波的次數是什么關系,怎樣來確定電抗率的大小來消除一定次的諧波?請高手賜教,謝謝!
我以前在該網站下載過一個圖形文件,后來給我從電腦里完全刪除,現在想找回那個文件,想在該網站再下載一次,不過不知道那個文件的名字,我是否能同過某途經找到我以前下載過的文件列表呢:kiss:
某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為例子,400KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:
在實際中是一臺35KV變10KV的變壓器,調試時就高壓側二尺諧波制動正常,低壓側二次諧波制動無法實現。我的理解是低壓側可以不需要二尺諧波制動了。變壓器只是一臺降壓變,我看看下 有的人說減壓變也可以做升壓變,當我們高壓側短路,低壓側會放松點至高壓側吧?也會有勵磁電流會產生二次諧波吧?我就想問:減壓變在這種情況下會有我說的情況發生嗎?還有就是到底在事故狀態會有減壓變轉換為升壓變嗎?:):):):):):):):):)
在線等!!!求~~!!!急!!!什么果子????