大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
1 、在住宅建筑中,低溫熱水地面輻射供暖系統應按戶劃分系統,配置分水器、集水器;戶內的各主要房間,宜分環路布置加熱管。 2 、分水器的各環路,其加熱管的長度宜接近,并不宜超過120m ,所以分水器在設計的時候要布置在各個回路的中間,這樣各個回路的加熱盤管長度就會接近一些。 3 、加熱管的布置宜采用螺旋型鋪設方式,這是地暖管道鋪設比較常用的一種方式,成回字結構的盤管可以在室內均勻的散熱,不會發生地面溫度不均的情況。 4 、加熱管的敷設管間距,應根據地面散熱量、室內計算溫度、平均水溫及地面傳熱熱阻等通過計算確定,這一點是針對傳統低溫地暖來說的,因為傳統地暖的布置隨
隨著人們對生活品質的不斷追求,地暖已經走進了千家萬戶,給人們帶去了舒適的生活。不過由于各種原因,地暖在不斷地使用中,管道和設備里面逐漸產生水垢和雜質,影響地暖的運作能力,若是嚴重堵塞,就要撬開地板拿出管道進行清洗,這樣不但給用戶生活帶來不便,還會給用戶帶來巨大的經濟損失。因此,地暖需要定時清洗,那清洗的方法又有哪些呢?目前較為常見的清洗方法有化學藥劑浸泡清洗法,射彈式清洗法,脈沖波物理清洗法。 化學藥劑浸泡:化學藥劑的浸泡,可以使管道設備里面的一些水垢和泥垢等脫落下來,讓管道更加暢通,不會阻礙水流。采用這種方式來清洗管道不僅有效,而且比較安全。因為使用化學藥劑浸泡之后的清洗效果更加徹底,現在很多人都會采用這種方式來清洗地暖設備管道。 優勢——清洗徹底,可充分溶解附著在管壁上的粘泥。 不足——絕大多數采用成本低廉的強酸制劑,容易對管路及相關構件造成腐蝕。
地暖管道作為采暖設備中的重要一環,日常的保養與維護是十分重要的。地暖管道保養得當可以有效提高供熱效率以及延長地暖的使用壽命。 關于保養 1. 地暖管道每2到3年清洗一次 地暖管道是專門設計的管道回路式結構,管形狀復雜,管路較長,供水溫度的變化會產生鈣離子水垢,集中供暖還會有淤泥銹垢、菌藻等。如不定期處理,長期附著在管路內壁上的污物,會使地熱采暖系統溫度降低,甚至出現故障。因此,地暖使用超過兩年以上就建議定期清洗維護,一般清洗周期為2-3年一次。否則出現漏水就不單單是換管道,是直接翹地板的事了。 2. 冬季采暖嚴格按照加熱程序 冬天不采暖時必須注意,防止分水器部件開裂和采暖管中的水結冰堵塞管道。不啟用時須防止分水器部件凍裂。系統安裝后當年冬天不啟用,如室內溫度低于5℃,應將地暖管中的水用空壓機全部吹出,以防地暖管受凍裂開。
如今,裝地暖對于很多家庭已不是什么新鮮事了,越來越多的家庭隨著對舒適性要求的提升也正打算安裝。眾所周知,地暖系統是靠地暖管中的熱水循環為家庭提供溫暖的,但是你知道什么樣的管道才可以應用于地暖管道鋪裝嗎?小方今天為大家做解答! 地暖管需具備三點特性:長期耐溫耐壓性,高可靠性、高柔韌性。 為什么地暖管材需具備長期耐溫耐壓性?由于根據設計標準,地暖一般采用40-60℃的熱水,設計壓力一般為0.4-0.6MPa。由于在不同的季節管材所承受的溫度和壓力不同,所以對于地暖管的要求也有相應的明確規定,目的就是為了靈活應對不同環境而確保系統正常和安全運行。 為什么地暖管材需具備高可靠性?由于地板采暖屬于隱蔽工程,管材的使用壽命要求基本要同房屋同步,一旦出現問題,可能造成的損失要遠遠高于管材本身的價值,所以要求管材具有高可靠性。這一方面要求管材本身質量可靠,另一方面要求
請問分集水器設置在衛生間時,衛生間那個回路經常和分集水器前的供水水管道交叉 這種情況有什么弊端嗎 謝謝了
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 編輯 這是一24層的高層建筑的其中一個戶型,供回水溫度45/35,圖1和圖2分別是同一戶型的不同布管方式:1.根據技術措施第2.6.26.1地面面積超過30m2,或長度大于6m時,每間隔5m應設置寬度>=8mm的伸縮縫。圖中紅
地暖管做打壓試驗,打氣壓...地暖管工作壓力0.8MPa,打氣壓具體打多少...打水壓的話試驗壓力是工作壓力的1.5倍,氣壓呢?請問哪位大神有這方面的規范...
地暖與裝修一樣,前期的施工質量是否合格,主要看后期的壓力測試,地暖打壓分為中間環節和結尾驗收,中間驗收是在盤管完畢進行壓力測試,由地暖安裝公司負責,而后期的結尾驗收由甲方及其監理部門一同驗收,地暖施工方應準備施工圖、設計資料、材料檢測報告、產品合格證、以及中間環節數據記錄等文獻。 以下為 地暖打壓流程以及注意事項,僅供網友參考。 1)地暖打壓應清洗加熱管并查看鋪設固定情況,為系統工作壓力的1.5倍。
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
本人外行,最近購買一套別墅,在北方,采暖方式是地熱和暖氣組合供暖,地熱為主,暖氣為輔,房子外面有一個管井,里面是法蘭閥門,水泵,還有一個機器不知道是什么,還有進水和回水主管道各一根,然后進入室內負一層管道地溝,進水和回水各分成二根,也就是進去室內的是四根鐵管。因為裝修,可能要更改主管道走向,于是有人建議我,在閥門后,將鐵管換成PPR,也有人反對意見,我想問大家,該不該換PPR,還是依舊用鐵管焊接改動
諸位:請教一個看似簡單,實際很另人頭疼的問題。我們在給某密閉容器水壓試驗時,假設體積為1m3,試驗壓力0.6MPa,應該如何計算用水量呢?是我一時思維轉不過彎,還是真的不太好算呢?唉!求助
我公司承包7.6kmPCP管道安裝工程,業主要求進行打壓實驗,那位樓主幫忙,發一個PCP管道打壓實驗方案?在下感激不盡。
地暖在我們這里已經很普遍,人們感受到了地暖所帶來的好處。地暖住戶明顯比散熱器住戶室內溫度要高,但在高興之余,問題也接著來了。我們這里原來是區域鍋爐供熱,地暖住戶就是頂層溫度不達標,低層超標。去年響應上級精神上了集中供熱后,情況依舊。后來用戶就請暖通師傅改造管道。原來是三根管道,第一根是上行的熱進水管道,到頂層樓道后通過彎曲接第二根下行的熱進水管道分別進戶,住戶出來接第三根回水管道回水。就這樣導致頂層用戶溫度不達標。就現在我所了解改造后的管道連接方式有兩種:1.頂層住戶私自加循環泵,效果不明顯。2.暖通師傅(以四層為例)把三層以上的回水管道去掉,四層住戶的進回水分水器接口都接在下行的熱進水管道。然后在進回水分水器形成高度差的那節熱進水管道上加裝閥門,三層以下還接原來的進回水管道。如果關掉閥門讓進水先全部進四樓住戶地暖管散熱后,再流回下行的熱進水管道供其他住戶熱量,頂層用戶就溫度達標。打開閥門頂層就沒有暖氣。就這樣亂改之后頂層住戶能達到溫度,低層用戶雖說溫度降低點,但也不冷。總之,我想知道對于一個單元里左右兩面的用戶的采暖主管道是
地暖系統主管道采用鍍鋅鋼管,絲接,管徑150的也要絲接嗎?可以焊接嗎?焊接后做補焊是否可行?必需要絲接的原因是什么?謝謝
隨著四川、南京、杭州等中國南方地區戶式獨立采暖系統的廣泛應用,在采暖系統施工過程中發現了很多問題,特別是裝修過程中地面施工對管造成的二次損壞。今天想和大家分享一下管道的鋪設開槽的不規范問題及防止的方法。 地暖系統布管需要在原始地面上進行找平和開槽,而開槽的不規范使得管道在安裝過程中出現不規范、管道保溫棉無法隱藏、封裝困難等等問題。有的暖通公司甚至是鐵錘加鉆頭的人工開鑿,越發使得開槽變得非常的不整齊和規范。后期裝修公司施工時,如:射釘、重力敲打還會給管路帶來二次損傷,為后期地暖的使用留下安全隱患。
地暖系統屬隱蔽工程,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范,因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的環節之一。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓。完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,以檢驗是否有漏水現象。
目前做了一套系統,200個平方的兩層別墅,我給配置了一臺28KW的鍋爐,連接鍋爐和分水器的主管道我用的是2025(內徑20,外徑25)的管子,客戶拿給一同濟大學的人看說我的主管道不夠大,郁悶中.......以前這么做的系統都沒有問題,為什么他說不行呢?麻煩哪位大蝦給出一個理論計算方法阿!
關于地暖用pert管道的使用條件,可謂眾說紛紜,有的推薦金德產品,但金德的關系列是s5,壁厚是2mm,使用溫度是60度以下,但現如今居民小區的供暖大多為集中供熱,很明顯不適用。本人在市場上發現永騰pert管道是按s4系列生產的,但不知其適用溫度范圍是多少,能否直接用于集中供熱系統的地熱采暖,求助各位,有這樣使用過此產品的嗎?若還不行,由賈永惠水裝置嗎?請賜教,多謝!
最近工地上給水管道打壓,搞不明白了。有從下往上打的,有從下往上打的。打壓泵那一個壓力表,管道最上口還有一個表。規范規定,試驗壓力是工作壓力的1.5倍。無設計要求工作壓力6公斤。那連打壓泵的壓力表所表示數是哪和壓力值?有工作壓力,試驗壓力,水自身壓力。從上往下打壓力表的數值又表示什么?原理也不明白。迷糊中!·請各位大俠多指教!多謝了...............................