家用鍋爐、暖氣片、地暖相冊
我是個外行對暖不是太了解.有一小區整個小區全是地暖,樓層7層,他們用鍋爐直接供.出水是60,地暖要求供水不能過高,這樣會不會造成煤燃燒不充分,浪費煤資源啊? 假如把鍋爐燒到90在用板換換成60,這樣前期要多加一套換熱設備,長期運行費運下來省不省啊?如果鍋爐是燃氣的存在不存在那些問題啊?
俺家的地暖,博世歐洲精英,在供暖達到設定溫度,鍋爐熄火后,鍋爐內仍舊有嘩嘩的水聲,地暖公司說是循環泵在工作。問題是,這循環泵怎么老在工作?我鍋爐設定的供暖溫度也不高啊,當然室溫設定溫度也不高。這里專家甚多,特來求教。謝了:call:
鍋爐作為水地暖中一個不可缺少的部分,它在成都地暖價格中的費用比例是非常大的。好的鍋爐能保障整個地暖運行的穩定性。法國德地氏 MS 傳統壁掛爐 樣機型號: MS 24FFMI 產地:法國 產品特點: 1、簡單、可靠、舒適:MS 24 MIFF
行內人士幫著看看這樣連接合理不,能不能正常運行。不考慮混水降溫系統。
http://www.cyworld.com.cn/ps2/album/album.php?mh_id=2007939368&menuid=11&iframe_url=%2Fps2%2Falbum%2Flist.php%3Fstartpos%3D3%26mh_id%3D2007939368%26menuid%3D11%26total_cnt%3D112剛弄了個迷你小窩,地暖圖片和以前的鍋爐照片,望大家一起交流
樓頂安裝一個280kw鍋爐,帶3層地暖和生活熱水,地暖面積共2100平米,生活熱水是一家700平米養生美容院,可以洗澡和泡沐桶。附屬設備該怎么確定
各位達人,本人家里裝地暖,在壁掛式鍋爐選擇上有點糾結,威能和博世不知哪個更好點,還有分什么冷凝式和傳統式,我不知道這兩個有什么區別,哪個更適合家用,慶高手解答,謝謝!
采用燃氣幒鍋爐,總熱負荷540萬大卡,溫差10度,熱水計算循環量為540立方/小時,采用補水泵補水定壓,請問,補充水泵的流量該為多少?同時,軟化水箱多少立方?軟水器軟化水量多大?
圖紙簡介: 地暖+生活熱水鍋爐系統流程原理圖,熱水鍋爐同時供應生活熱水及地板采暖系統 投稿網友: k443159855 上傳時間: 2013-03-08
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
圖紙簡介: 一別墅地暖及新風系統,鍋爐在接游泳池板換,給室內游泳池恒溫,生活水系統的一套系統 投稿網友: xw19810206 上傳時間: 2013-04-17
有用戶想做集中控制,但我們代理的博士鍋爐是不支持LONWORKS協議的,他提出對地暖控制面板進行控制,請教下可行么?
最近做個別墅項目,用壁掛鍋爐采暖,我了暖規上說末端宜加混水器,在貼吧浪了下,只有兩個帖子是討論這問題的,一個說要加混水器,壁掛鍋爐的回水溫度太低的話,影響爐子的壽命,另一個觀點卻完全不支持,兩個鏈接都在下面,請專業人士來解答下。觀點1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807觀點2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
本帖最后由 huang1914 于 2015-5-21 08:37 編輯 感覺理論上可以,鍋爐是24kw制熱量的,前置軟水,所以不存在水垢問題,不知道可行不行?希望大神解答一下,謝謝。
剛來滴菜鳥俺是,看了十幾頁貼子,發現地暖供熱不是集中供暖就是燃氣鍋爐,沒有提及家用燃煤鍋爐是否能應用于地暖供熱.....嘿嘿....俺在農村沒有天然氣.....房子的幾個數據,請各位老大提下建議,謝謝了先...房子為平頂民房,室內凈高為3.6米,實用面積120平方,如能用家用燃煤鍋爐的話,應該用多大的鍋爐合適,再次謝謝哈...
家里準備裝修,,想用大金的中央空調及地暖,,但對地暖的了解比較少,不知道如何選擇?朋友們能否給些建議我,,不甚感謝!!有些單位和我講用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題。現在地暖的使用中于很多的誤區,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,特別是電地暖,每個房間都是一個單獨的控制器。誤區一:即用即開會節能?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,以為這樣會省電(省燃氣ｄ實這樣不但不節能反而會更耗能。地暖系統是一個低溫運行的系統,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,需要很長的時間溫度才能降低。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,反而還增加了采暖系統的運行費用,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞